DLT 583-95(06)大中型水轮发电机静止整流励磁系统及装置技术条件(2)
DL/T 583—1995
或运行前的压敏电压变化UαmA之比。用下式表示:
?U?mA?100% U?mA式中 Δ
(7)
UαmA—元件运行后的压敏电压与压敏电压初始值之差
UαmA—能量冲击前或运行前的压敏电压
3.0.20 工作能容量,指非线性电阻元件或装置在接受脉冲宽度一般为0.3s到1s的冲击波后能自动恢复原特性的最大允许能量数值。
4、基本技术要求 4.1 使用环境
4.1.1 静止整流励磁系统及装置适用于下述正常环境条件:
a) 使用地点的海拔高度不大于2000m; b) 环境最高温度+40℃;
c) 环境最低温度:采用水冷者为+5℃,采用其他冷却方式者为-10℃;
d) 最湿月的月平均最大相对湿度为90%,同时该月的月平均最低温度为+25℃; e) 应能适应无爆炸危险的介质,无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体,以及周围较清洁和无剧烈振动的环境条件。
4.1.2 用户有特殊要求时,由用户与制造厂商定。 4.2 性能要求
4.2.1 励磁顶值电压倍数一般为2。特殊情况下,可高于2或低于2,但不宜低于1.8。
励孩项值电压倍数不超过2时,励磁顶值电流倍数与励磁顶值电压倍数相同。 励磁顶值电压倍数高于2时,励磁顶值电流倍数仍取为2。
对于自并励励磁系统,当发电机机端正序电压为额定值的80%时,励磁顶值电压倍数应予保证。 4.2.2 励磁系统电压响应时间:
上升(强行励磁)不大于0.08s 下降(快速减磁)不大于0.15s。
4.2.3 励磁系统在2倍额定励磁电流下的允许时间为 10~20s。
4.2.4 在下述厂用电源电压及频率偏差范围内,励磁系统应能保证发电机在额定工况下长期连续运行。
交流 380/220V系统,电压偏差范围为额定值的±15%,频率偏差范围为—3~+2Hz。 直流 220/l10V系统、电压偏差范围为额定值的一20%~+10%。
4.2.5 励磁调节器交流工作电源电压在短时间(不大于强行励磁持续时间)内、波动范围为55%~120%额定值的情况下,励磁调节器应能维持正常工作。
当工作电压波动超出上述范围时,应采用备用工作电源保证上述要求。 4.2.6 励磁系统应能在电源频率为45~77.5Hz范围内,维持正确工作。
4.2.7 励磁系统应保证当发电机励磁电流和电压为发电机额定负载下励磁电流和电压的1.1倍时,能长期连续运行。
4.2.8 自动励磁调节器应保证发电机机端调压精度优于0.5%。
4.2.9 自动励磁调节器应能保证发电机机端电压调差率整定范围一般为±15%,并按l%的档距分档。调差特性应有较好的线性度。
4.2.10、在发电机空载运行情况下,频率值每变化l%,自动励磁调节系统应保证发电机电压的变化值不大于额定值的土0.25%。
4.2.11、自动励磁调节器应满足下列情况的要求:
武汉洪山电工科技有限公司 Page 6 of 12
DL/T 583—1995
a)发电机空载运行,转速在0.95~1.05额定转速范围内,突然投入励磁系统,使发电机机端电压从零上升至额定值时,电压超调量不大于额定电压的10%,振荡次数不超过3~5次,调节时间不大于5s。
超调量按下式计算:
MP?Ug.max?Ug.s?100%
Ug.s (8)
式中Ug.max——一发电机电压最大瞬时值,V;
Ug.s—一发电机电压稳态值,V
b)在额定功率因数下,当发电机突然甩掉额定负载后,发电机电压超调量不大于15%~20%额定值,振荡次数不超过3~5次,调节时间不大于5s。
4.2.12、自动励磁调节器应能在发电机空载电压70%~110%额定值范围内进行稳定、平滑的调节。
4.2.13、在规定的发电机进相运行(吸收电力系统的无功功率)范围内和突然减少励磁时,励磁系统应保证稳定、平滑地进行调节。
4.2.14、在发电机空载运行状态下,自动励磁调节器和手动控制单元的整定电压变化速度,应不大于额定电压1%/s不小于额定电压0.3%/s。
4.2.15、当励磁电流在小于1.1倍额定励磁电流下长期运行时,励磁统组两端电压的最大瞬时值,不得超过出厂试验时该绕组对地耐压试验电压幅值的30%。
4.2.16、在任何实际可能的情况厂,励磁系统应保证励磁绕组两端过电压的瞬时消不超过出厂试验时绕组对地耐压试验电压幅值的70%。
4.2.17、励磁系统的延迟时间不应大于0.02~0.03s。 4.2.18、励磁系统的年强迫停运率不应大于0.1%。
4.2.19、励磁变压器三相电压不对称度不应大于5%,承受2倍额定励磁电流下的过载时间应符合4.2.3要求,并应考虑绕组中谐波电流引起的发热,一、二次统组间应有屏蔽并接地。 4.2.20、数字式电压给定器应有限位功能,发电机停机后能自动返回至空载位置。 4.3系统要求
4.3.1 励磁系统应设有手动控制单元,该单元的调节范围为:
下限不得高于发电机空载励磁电压的10%~20%。 上限不得低于额定励磁电压的110%。
4.3.2 励磁调节器应设有自动/手动自动切换装置。
切换装置的自动跟踪部分应具有防止跟踪异常情况或故障情况的措施,以保证当自动励磁调节器故障时,能正确、自动地从自动调节切换到手动调节,且发电机无功功率无大幅度波动。
4.3.3 当以手动控制单元作为备用励磁调节器时,可根据具体情况决定是否采用继电强行励磁。 4.3.4 根据具体情况必要时可设置能独立调节的双套自动调节通道。
设置两套独立的自动调节通道的励磁系统,如不能取代手动控制的功能,仍应设置手动控制单元。 4.3.5 两套自动调节通道互为备用的方式,可以是正常并联运行,也可以是故障时自动切换。
自动跟踪和切换电路要可靠。
4.3.6 励磁系统的功率整流桥应满足下列要求:
当并联运行的支路(数目为n)中,有1条支路退出运行(即n-l条支路运行)时,应保证发电机在所有运行方式下均能连续长期运行,包括强行励磁在内。
当并联支路等于或大于4,而有1/2的并联支路退出运行时,应保证发电机带额定负荷连续运行,并限制强行励磁。
4.3.7 自励励磁系统应能可靠起励。
起励电源的电流,可取为发电机空载励磁电流的10%~20%。
4.3.8 对于以自同期方式并列的发电机,励磁系统应满足发电机自同期方式并列的要求。
自同期电阻值一般可为励磁绕组热态电阻值的2~5倍。
武汉洪山电工科技有限公司 Page 7 of 12
DL/T 583—1995
4.3.9 励磁系统承受下列交流工频耐压试验电压值(有效值)时,应无绝缘损坏或间络现象。
a)与励磁绕组回路直接连接的所有回路及设备:
额定励磁电压为500V及以下者,出厂试验电压为10倍额定励磁电压,且最小值不得低于1500V;额定励磁电压为500V以上者,出厂试验电压为2倍额定励磁电压加4000V。
b)与发电机定子回路直接连接的设备和电缆等,应符合有关定子回路耐压标准的规定。 c)与励磁绕组不直接连接的设备应按GB1497—85的7.2.2.b、7.2.2.c、7.2.2.d和8.2.2.3.2。 d)工频交流耐压时间为持续l min。
4.3.10、发电机在额定工况下运行时励磁系统各部分的允许温升极限见表1。
表1 励磁系统各部分极限温升 K 部 位 名 称 极 限 温 升 测量方法 60 A级绝缘 80 B级绝缘 绕 组 电阻法 100 F级绝缘 125 H级绝缘 铁 芯 在任何情况下不 …… 此处隐藏:4903字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [资格考试]机械振动与噪声学部分答案
- [资格考试]空调工程课后思考题部分整合版
- [资格考试]电信登高模拟试题
- [资格考试]2018年上海市徐汇区中考物理二模试卷(
- [资格考试]坐标转换及方里网的相关问题(椭球体、
- [资格考试]语文教研组活动记录表
- [资格考试]广东省2006年高应变考试试题
- [资格考试]LTE学习总结—后台操作-数据配置步骤很
- [资格考试]北京市医疗美容主诊医师和外籍整形外科
- [资格考试]中学生广播稿400字3篇
- [资格考试]CL800双模站点CDMA主分集RSSI差异过大
- [资格考试]泵与泵站考试复习题
- [资格考试]4个万能和弦搞定尤克里里即兴弹唱(入
- [资格考试]咽喉与经络的关系
- [资格考试]《云南省国家通用语言文字条例》学习心
- [资格考试]标准化第三范式
- [资格考试]GB-50016-2014-建筑设计防火规范2018修
- [资格考试]五年级上册品社复习资料(第二单元)
- [资格考试]2.对XX公司领导班子和班子成员意见建议
- [资格考试]关于市区违法建设情况的调研报告
- 二0一五年下半年经营管理目标考核方案
- 2014年春八年级英语下第三次月考
- 北师大版语文二年级上册第十五单元《松
- 2016国网江苏省电力公司招聘高校毕业生
- 多渠道促家长督导家长共育和谐 - 图文
- 2018 - 2019学年高中数学第2章圆锥曲线
- 竞争比合作更重要( - 辩论准备稿)课
- “案例积淀式”校本研训的实践与探索
- 新闻必须客观vs新闻不必客观一辩稿
- 福师大作业 比较视野下的外国文学
- 新编大学英语第二册1-7单元课文翻译及
- 年产13万吨天然气蛋白项目可行性研究报
- 河南省洛阳市2018届高三第二次统一考试
- 地下车库建筑设计探讨
- 南京大学应用学科教授研究方向汇编
- 2018年八年级物理全册 第6章 第4节 来
- 毕业论文-浅析余华小说的悲悯性 - 以《
- 2019年整理乡镇城乡环境综合治理工作总
- 广西民族大学留学生招生简章越南语版本
- 故宫旧称紫禁城简介