沈阳工业大学学本科生课程设计报告

拱顶罐;

(三)罐区平面布置图设计

油库内的设施平面布置应采取按功能分区布置的方式,做到分区明确、规模合理。同时,石油库内的各种建、构筑物,火灾危险程度、散发油气量的多少、以及生产操作的的方式等差别较大,在进行平面布置时,要考虑按照生产操作、火灾危险程度、经营管理等特点进行分区布置,特殊的区域需要隔离。对于改造油库,在总平面布置时要考虑原有设施的使用状况,结合地形和油库现状,合理的调整布局。对于新建油库,应该结合地形、地貌、地质以及库外的交通设施、市政设施等条件,优化总平面布置,确保新建油库布局紧凑合理、管理方便、工艺流畅、而且能够节约投资,绿化优化油库的总图布置。

1.汽油罐

图2-2 汽油罐区平面布置图

防火堤长度: a=7.5×2+9×3+4×22=130 m 防火堤宽度: b=7.5×2+9+22×2=68 m

汽油罐区和柴油罐区根据规范布置罐位,设置相应的消防系统和保卫措

10

沈阳工业大学学本科生课程设计报告

施。并且充分利用地形满足自流,装卸区的布置要便于生产操作。采用油槽车、油轮等方式运输油品。生活区设在地势较为平坦的地区,以便于安全管理。 油库平面布置是为了合理的确定油库各设施的位置,以保证油库有一个安全的环境,使得油品的储存,输转以及收发作业能够顺利进行。合理的确定油库的各项设施之间的安全距离是防火工作的重要内容之一。

汽油罐区平面设计应该注意汽油的防爆、防雷以及防火等措施,应该设计一些厂区的硬性规定,严禁无关人员进入储油区,工作人员品是应该注意防火,场内禁止烟火等标志应该应有尽有。汽油罐区平面布置图设计是通过计算得出需要8个容量为5000m3的内浮顶罐,罐区长130 m,宽68 m。同种油品宜放在一起以便于管理。油罐到防火堤的距离应大于罐高的一半,所以取7.5m,罐间距应为0.4D,所以取9 m。

2.柴油罐区

图2-3 柴油罐区平面布置图

a=18.8×3+9×3+7.5×2+22=120.4 m b=22×2+7.5×2+9=68 m

上图是柴油罐区平面布置图,通过计算得出需要2个容量为5000m的拱

3 11

沈阳工业大学学本科生课程设计报告

顶罐,6个容量为3000m3的拱顶罐。罐区长120.4 m,宽68 m。同种油品宜放在一起以便于管理。5000m3油罐到防火堤的距离应大于罐高的一半,所以取7.5m,罐间距应大于0.4D,所以取9m。

3.黏油罐区

图2-4 黏油罐区平面布置图

a=12×5+3×4+5×2=82 m b=12×2+3+5×2=37 m

下图是黏油罐区平面布置图,通过计算得出需要6个容量为1000m的拱顶罐,罐区长82 m,宽37 m。同种油品宜放在一起以便于管理。油罐到防火堤的距离应大于罐高的一半,所以取5m,罐间距应为0.6D,所以取3m。将这些油罐按矩形排列节省空间,同时将同种油品放在一起有利于管理。

在油库中,一般是将各种不同的生产设施进行分区布置。 油库中储存了大量的各种石油和石油产品,一般都具有易挥发、易流失、易燃烧、易爆炸和有毒性质,这对油库安全是个很大的威胁,如果工作不慎,不遵守安全操作规程,都可能导致火灾、爆炸、中毒等事故。使国家财产遭受严重损失,因此应严格遵守安全操作规程,贯彻执行有关规程制度,采取积极有效的措施,最大限度的消除能引起火灾、爆炸、中毒等事故的一切因素,确保油品在收、发、储、运过程中的安全。

3 12

沈阳工业大学学本科生课程设计报告

三、防火堤高度的计算

防火堤是在油罐发生泄漏事故时,为防止液体外流和火势蔓延的构筑物。 防火堤及隔堤的设计和建造应要求防火堤内所构成的有效容积,应不小于2500m3;防火堤及隔堤应用不燃材料建造。防火堤及隔堤应稳定,能随受满堤时油料的静压力,且不应渗漏。防火堤的实际高度应比计算高度高出0.2m,应为1.0m~2.2m之间,隔堤顶应比防火堤顶低0.2~0.3m。在防火堤内,地坪从油罐基础向堤内侧基脚线应有一定的排水坡度,一般为1%~5%,防火堤内的雨水(或消防冷却用水)的排出口,宜设在防火堤的一侧,其出口处应设控制阀门,该阀门或闸板应能在堤外操作。防火堤及隔堤严禁出现缺口、孔洞。1)防火堤应采用非燃烧材料建筑。2)防火堤实高应比计算高度高出0.2m。立式油罐的防火堤不应低于1m(以防火堤内侧设计地坪计),且不宜高于2.2m(以防火堤外侧道路路面计);卧式油罐的防火堤实高不应低于0.5m。如果采用土质防火堤,堤顶宽度不应小于0.5m。3)防火堤应能承受所容纳油品的静压力且不应泄漏。4)防火堤内侧基脚线与立式油罐罐壁的距离不应小于罐壁高度的一半,与卧式油罐的距离不应小于3m。5)为便于人员疏散,防火堤应设置不同方向的两个以上的人行踏步。6)严禁在防火堤上开洞,并应保证防火堤严密无渗漏。管道穿越防火堤处,必须采用非燃烧材料严密填实。7)防火堤的平地,从油罐基础向堤内侧基脚线应有一定的排水坡度,一般为1%~5%,以便雨水(或消防冷却水)排出,其排出口宜设在防火堤的一侧。排水管穿越防火堤处,应设置能在堤外操作的控制阀门等密闭装置,并应在堤外修建水封井,用以回收跑、冒、漏油品,防止着火油品的蔓延。8)防火堤及防火堤以内,严禁植树,气温适宜地区可铺高度不超过0.15m的四季常绿草皮。不得影响消防道路的畅通和妨碍消防人员的实际操作。根据以上要求,取防火堤内侧基脚线距汽油罐罐壁的距离为9.07m,距柴油罐罐壁的距离为8.71m;

计算防火堤公式:

Vmaxh?ab?k?s1

a-相应罐区总长 b-相应灌区总宽 s1-最大油罐对应面积

x最大油罐的容积 Vma-

13

沈阳工业大学学本科生课程设计报告

k-储油区中油罐个数-1

(一)汽油区防火堤高度计算

汽油罐区长a=7.5×2+9×3+4×22=130 m 汽油罐区宽b=7.5×2+9+2×22=68 m 汽油罐最大储罐容积Vmax=5000 m3

汽油罐区最大罐直径为22 m

Vmax5000h???0.41?0.2?0.61?0.7 m 2??22ab?k?s1130?68?7?4所以汽油防火堤高0.7m。

(二)柴油区防火堤高度计算

柴油罐区长a=18.8×5+9×4+7.5×2=151.4 m 柴油罐区宽b=18.8×2+7.5×2+9=68 m 柴油罐最大储罐容积Vmax=5000 m3

柴油罐区罐直径为22 m,18.8 m Vmax5000h???0.90?0.2?1.10 m 22??18.8??22ab?7?s1120.4?68?6??1?44所以柴油区防火堤高1.1m。

(三)黏油区防火堤高度计算

黏油罐区长a=12×5+3×4+5×2=82 m 黏油罐区宽b=12×2+3+5×2=37 m 黏油罐最大储罐容积Vmax=1000 m3 黏油罐区罐直径为12 m

h?Vmax?ab?7?s1100082?37?8???1242?0.47?0.2?0.67?0.7m

所以黏油区防火堤高0.7m。

14

…… 此处隐藏:1278字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
油库课程设计模板(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/413476.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)