教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 资格考试 >

山特UPS 1-3K架构说明正式版

来源:网络收集 时间:2026-08-25
导读: 1053NN架构说明 目 录 一、 产品规格 ··············· 二、 整机方框图 三、 整机架构说明 四、 线路说明 ?DC→DC升压电路(DC→DC BOOST CIRCUIT) ?半桥逆变电路(HALF BRIDGE INVERTE CIRCUIT) ?充电器工作原理(CHARGER PRINCIPLE) ?充

1053NN架构说明

目 录

一、 产品规格 ··············· 二、 整机方框图 三、 整机架构说明 四、 线路说明

?DC→DC升压电路(DC→DC BOOST CIRCUIT) ?半桥逆变电路(HALF BRIDGE INVERTE CIRCUIT) ?充电器工作原理(CHARGER PRINCIPLE) ?充电板部分(CHARGER BOARD UNIT) ?信号侦测部分(SIGNAL SENSE UNIT) ?CPU控制功能(CPU CONTROL FUNCTION)

* 故障灯号及其意义

PAGE 1 - -- 1053NN架构说明

一、 1053/1053S(Ⅲ) 产品规格

容量 最大负载容量 输入参数 市电模式开机范围 输入市电电压范围 输入市电频率范围 输出参数 输出电压 输出频率范围 220±2%Vac正弦波 1、与市电同步 (市电模式输入频率46Hz~54Hz) 2、50±0.2Hz (市电模式输入频率40Hz~46Hz或 54Hz~60Hz, 电池模式) -30% 140Vac~160Vac -50% 120Vac~140Vac 1、108%~150% 30秒后转旁路且过载Fault 2、>150% 200毫秒后转旁路且过载Fault >减载运行负载量后立即转电池模式 1、112%~150% 30秒后过载Fault 2、>150% 200毫秒过载Fault 3x 12V x 7.0AH (标机) >6分钟(标机、满载) <5小时(标机充至90%容量) 1.0A(标机)、 8.0A(长效机) 0mS < 4mS 122Vac~300Vac 118Vac~300Vac(随负载量变化) 40Hz~60Hz(可通过软件调节) 1000VA/700W 过载能力 市电模式减载运行 市电模式 (160Vac

Bypass旁 路I/P输入市电Input Filter输 入 滤 波O/P输出电压AC/DC Boost交 流 / 直 流 升压DC/AC InverterDC/AC 逆 变O/P Filter输 出 滤 波 器Charger充 电 器DC/DC Boost直 流 / 直 流Battery电 池

Fig.1整机方框图

三、 整机架构说明

Fig.2 整机架构图

PAGE 3 - --

1053NN架构说明

工作原理

1、 电池模式

1)、不开机。UPS不工作。

2)、开机。CPU拉低3525OFF信号,DC to DC斩波部分电路的控制芯

片3525开始工作,产生推挽式电路中开关管Q4、Q6和Q10、Q11的驱动信号。通过推挽式电路,把电池电压斩波成BUS电压。BUS电压的反馈信号送给CPU,再由CPU发出BUS电压调节信号来实现BUS电压的软启动。当BUS电压逐渐上升并稳定在385Vdc左右后,BUS电压软启动结束。接着开始逆变电压软启动,CPU发出PWM.SINE信号,经过控制板上的滤波电路形成正弦波,同时逆变电压的反馈和逆变电流反馈会进行补偿,得到标准正弦波。CPU还发出CLOCK信号,经积分电路后形成三角波,与标准正弦波进行脉宽调制,产生INV IGBT Q12、Q13的驱动信号。逆变电压逐渐上升到220Vac并稳定,逆变电压软启动结束。O/P RELAY跳到逆变端,UPS有输出。

2、 市电模式

1)、有正常市电输入后未开机。充电部分开始工作,并给工作电源部分

控制芯片UC3845(U601)提供电源。工作电源产生后,CPU根据对旁路的软件设置做如下操作:

A、 无旁路。CPU关掉AC to DC整流升压部分、DC to DC斩波部

分、DC to AC逆变部分,UPS无输出。

B、 有旁路。CPU拉低3525OFF信号,从而打开DC to DC斩波部

分电路,实现BUS电压的软启动。当BUS电压上升到约385Vdc时,关掉DC to DC斩波部分电路,且打开I/P RLY,但PFC IGBT处于关断状态,市电经半波整流后,通过L、C滤波形成?BUS电压。因L在低频下可看作短路,故若输入市电为220Vac,BUS电压会稳定在220??2 =311Vdc。虽然逆变部分仍未工作,但O/P RLY倒向旁路侧,UPS有输出。

2)、开机后,有无旁路的开机时序也不一样。

A、 无旁路。开机后CPU就打开旁路输出,其余开机时序与电池

模式相同。在开机过程完成后,打开I/P RELAY和AC to DC整流升压部分电路,并且关掉DC to DC斩波部分电路,UPS就工作在市电模式。 B、 有旁路。CPU也先拉低3525OFF信号来打开DC to DC斩波部

分电路,实现BUS电压的软启动。当BUS电压上升到约385Vdc时,打开I/P RELAY和AC to DC整流升压部分电路,再关掉DC to DC斩波部分电路,两部分电路会同时工作一小段时间。BUS电压软启动结束后开始逆变电压软启动。O/P RELAY由BYPASS跳至INV输出。

3、市电模式和电池模式的相互转换

1)、市电模式→电池模式。当市电中断或异常时,CPU关掉I/P RELAY

和AC to DC整流升压部分,同时打开3525控制的直流升压部分,UPS工作在电池模式。

2)、电池模式→市电模式。当市电恢复正常后,CPU先打开I/P RELAY

和AC to DC整流升压部分,过一段时间后关掉3525,UPS转到市电模式。

PAGE 4 - -- 1053NN架构说明

四、 线路说明

1、 充电器工作原理

Fig.3 充电器原理图

注:1053(Ⅲ)的功率板上有一充电器,长效机另带一充电板,两者的工作原理一样,只是参数不同,故而可提供的充电电流也不同。在此以功率板上的充电器为例。

1)、工作原理

该电路为一典型的有多个输出端的隔离返驰式转换器。Fig3只给出主要回路及波形。

A、隔离返驰式转换器的基本电路模型:

Fig4 隔离返弛式转换器基本电路及波形

工作原理: 当Q1导通时,变压器的初级绕组渐渐会有电流流过,并将能量储存其中,

PAGE 5 - --

…… 此处隐藏:520字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
山特UPS 1-3K架构说明正式版.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/413433.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)