教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 资格考试 >

地下室模板方案(3)

来源:网络收集 时间:2026-07-16
导读: 11地下室模板工程施工方案 根据以上计算,取柱箍间距L=40mm 同理依次计算出截面550~800×1500~1700柱箍间距L=40mm;截面750×750柱箍间距L=450mm;截面650×650柱箍间距L=500mm;截面500×500柱箍间距L=600mm;截面

11地下室模板工程施工方案

根据以上计算,取柱箍间距L=40mm

同理依次计算出截面550~800×1500~1700柱箍间距L=40mm;截面750×750柱箍间距L=450mm;截面650×650柱箍间距L=500mm;截面500×500柱箍间距L=600mm;截面450×450柱箍间距L=700mm; (四)框架梁扳模板设计 1、模板材料选用

A、梁底模、侧模均采用木模板,支撑体系采用¢48×3.5mm 钢管及配件,支撑体系经计算确定。

B、板底模采用18mm厚高强度复合板和50×100木枋,支撑体系同梁。梁板支模见后附示意图。

2、底板模板支撑体系计算

A、立杆计算

a)楼板模板荷载计算

11

12地下室模板工程施工方案

砼板厚以200㎜(最厚),楼层高以3.9m,其模板支撑荷载为:

模板自重:335N/㎡ 钢管支架自重:600/㎡ 钢筋自重: 120N/㎡ 现浇砼自重:4800N/㎡ 施工荷载:1500N/㎡

傾倒砼或振捣时的荷载:2000N/㎡ 支撑架承受荷载合计:

q=1.2×(600+335+4800+120)+1.4×(1500+2000) =14806N/㎡

钢管立杆按1.5m高为计算高度。每要立杆承受的的荷载查表得12400N,立杆纵横则距设为800×800,根据扣件的容许承载力为6000N,采用双扣件为杆件的连接。

b)立杆的稳定验算:

每根立杆承受的荷载:N=14806×0.8×0.8=9476N 钢管回转半径:I=〖(D+d/4〗 =〖(48+41)/4〗 =15.8㎜

长细比:λ=L/I=1500/15.8=94.9,查表得φ=0.776 按强度计算立杆的受压应力

δ=N/A=9486/489=19.4N/㎜<f=215N/㎜ 按稳定性计算立杆的受压应力 δ民/ΨA=9486/0.776×489=25N/㎜

12

2

2

2

2

2

1/2

2

2

1/2

13地下室模板工程施工方案

根据以上计算,将板模板支撑立杆纵横间距按0.8m×0.8m设置能满足要求。

B、承重横杆计算:

模板直接放在顶端的横杆上,其承受均匀荷载. a)横杆的强度验算 查表:W=5.08×10/㎜ 则:δmax=N/ΨA

=9486×10×(0.8×10)/10×5.08×10 =119.5N/㎜<215N/㎜ 横杆的强度满足要求。 b)横杆的刚度验算:

Wmax=QL/150EI=9486×10×(0.8×10)/150×12.19×10×2.1×10

=1.01㎜<3㎜

所以横杆的刚度满足要求。 3、梁模板支撑体系的计算 A、框架主梁支撑立杆间距

取主梁350×700的截面进行验算,承重杆的横距为0.8m,纵距为0.8m。 a)荷载计算

模板自重:

(0.35+0.65×2)×0.8×335÷2=237.375N

钢管支架自重:

13

4

54

-3

34

2

2

-3

32

3

3

2

14地下室模板工程施工方案

(3.6×2+2×6)×3.84×10÷2=368.6N

梁自重:

0.35×0.7×1.0×2.5×104÷2=3060N

施工荷载:

0.35×1.0×0.7×10÷2=1225N

故:P=1.2×(273.375+368.6+3060)+1.4×1225=6157.37N a) 立杆的稳定性验算

按强度计算立杆的受力应力:

δ=F/A=6157.37/489=12.59N/mm<215N/mm

按稳定性计算立杆的受力应力

δ=F/ψA=6157.37、0.776×489 =16.23N/mm<215N/mm框架支撑立杆稳定。

B、框架主梁小横杆验算 a)荷载计算

模板自重:

(0.35+0.65×2)×335÷0.8=690.94N 梁自重:

0.35×0.7×1.0×2.5×10=6125N/m 施工荷载:

0.35×1.0×0.7×10=2500N 故合计:

q=1.2×(690.9+6125)+1.4×2500=11679N/m

14

4

4

2

2

2

2

15地下室模板工程施工方案

b) 承重小横杆强度验算:

δ=ql2

/10w

=11679×10-3×(0.8×103

)2

/10×5.08×103

=147.14N/mm2

故小横杆的强度满足要求。 c) 小横杆的刚度验算: w=qL4

/150EI

=11.679×(0.8×103

)4/150×2.1×105

×12.19×104

=1.25mm<〖w〗=3mm 所以小横杆的刚度满足要求。 C、框架梁大横杆验算

a)荷载计算: 模板自重:

(0.35+0.65×2)×335÷2=273.375N 梁自重:

0.35×0.7×1.0×2.5×104÷2÷2=1530N 施工荷载:

0.35×1.0×0.7×104÷2÷2=613N

故:F=1.2×(273.375+1530)+1.4×613=3022.25N

b)大横杆的强度验算: δ=FL/3.5w

=3022.25×1.0×103

/3.5×5.08×103

=169.98N/mm2

15

…… 此处隐藏:314字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
地下室模板方案(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/413259.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)