导读: 6地下室模板工程施工方案 =0.22×24×6×1.2×1.15×2 =61.82KN/㎡ F2=Hrc =3.0×24 =72.0KN/㎡>F1=61.82KN/㎡ 取F=F1=61.82KN/㎡ B、倾倒混凝土时对模板产生的水平荷载② 混凝土浇筑,取倾倒混凝土对模板产生的水

6地下室模板工程施工方案 =0.22×24×6×1.2×1.15×2 =61.82KN/㎡ F2=Hrc =3.0×24

=72.0KN/㎡>F1=61.82KN/㎡ 取F=F1=61.82KN/㎡

B、倾倒混凝土时对模板产生的水平荷载②

混凝土浇筑,取倾倒混凝土对模板产生的水平荷4KN/㎡。 由①、②两项荷载组合,则: q=(1.2×①+1.4×②)×0.85 =(1.2×61.82+1.4×4) ×0.85

=67.82KN/㎡(用于验算模板及其支撑的强度)

q=1.2×①×0.85=63.06KN/㎡(用于验算模板及其支撑的

2

1/2

刚度)

C、模板对拉螺杆强度验算

a)对拉螺杆的规格:φ14@400×400 b)对拉螺栓承受拉力:N=F×0.40×0.40 =61.83×0.40×0.40 =9.89KN‵

c)对拉螺栓应力:N‵/ΨA=9.89×1000/0.67×153.86 =1.221×106/4.86×10=24.2N/m㎡

故木胶板满足强度要求。

6

6

7地下室模板工程施工方案 d)挠度验算

W=q2m/24EI×(-1+6m+3m)

=56.25×200/24×6500×4.374×10×(-200+6×100×323

532

200+3×1003

)

=7.0×106/6.823×1010

=0.000103<[W]=1.5 故满足要求。 E、内楞验算

A内楞:1根50×100木枋,间距200mm,截面特征: I=1/12×bh3

=1/12×50×1003

=4.17×105 mm4

W=1/6×bh2 =1/6×50×1002

=8.3×104mm3

E=1.0×104

N/m㎡

Fm=17N/mm2 Fc=16N/mm2 Fv=17N/mm2

a)梁计算: 化为线荷载:

q1

=F×0.45/1000=67.82×0.45/1000

=30.52N/mm2

(用于计算承载力) q2

=F×0.45/1000=63.06×0.45/1000

=28.4N/mm2

(用于计算挠度)

7

8地下室模板工程施工方案 b)抗弯强度验算 M=0.10l

=0.10×30.52450 =6.18×10 σ=M/W

=6.18×10/8.3×10 =7.45N/mm<fm=17N/mm 故内楞满足要求 c)挠度验算: W=0.677×q1/10EI

=0.677×28.4×450/100×1.0×20×4.17×10 =0.19/mm<3.00mm 故内楞满足要求。

(四)框架柱模施工方案

柱模采用18mm厚复合胶合模板,竖楞采用50×100mm的 木枋,木枋均经压刨找平,柱箍采用100×100mm枋木(单面刨光),根据柱子的截面尺寸柱来确定柱箍间距L(详见下表),最底一层距地面300mm。其板与板块竖向接缝处理,做成企口式拼接,然后加术箍、支撑体系将柱固定。支撑体系采用φ48×3.5mm钢管支撑。柱断面在700以上的均设φ14对拉螺栓拉结,对拉螺栓的间距按柱箍设置。 柱箍间距控制要求:

8

4

4

6

42

2

6

4

5

2

2

9地下室模板工程施工方案 序号 柱截面L1×b(mm) 1 2 3 4 5 550×800~1500×1700 750×750 650×650~700×700 500×500 450×450 柱箍间距L(mm) 备注 400×400 450×450 500×500 600×600 700×700 根据计算确定 根据计算确定 根据计算确定 根据计算确定 根据计算确定 1、按抗弯强度计算柱箍间距 模板的侧压力计算:

F――新浇混凝土对模板产生的最大侧压力; r―― 混凝土重力密度,取24KN/m;

t。――新浇混凝土的初凝时间,按商品混凝土为4~6h,取t。=5h;

v――混凝土浇筑速度,取v=4m/h; β

1 ――外加剂影响修正系数,β1=1.0

2

3

β2--外加剂影响修正系数,按坍落度130~150mm,取β=1.15。

则:F=0.22rt。β1β

21/2

=0.22×24×5×1.0×1.15×(4)1/2 =60.72KN/㎡ 又因:F=rH

9

10地下室模板工程施工方案

=24×(3.1+2×0.399) =112.704KN/㎡

取最小值:F=60.72KN/㎡ A、按抗弯强度计算柱箍间距 8fwA 公式:L≤F(aA+4bW) 式中:

钢材抗弯强度设计值f=215N/㎜

2

2

钢管截面最小值抵抗矩W=2×5.08×10 =10.16×10钢管截面积:A=2×489=978/㎜柱跨距:a=b=600(1250×800) 所以:

2

3

3

L1=8×125×10.16×10×978/60.72×10×(600×

978+4×600×10.16×10) =434mm

B、 按挠度计算柱箍间距 公式:L2≤(384〖W〗EI/5Fa)

1/4

3

3-32

式中钢楞的容许挠度〖W〗=3mm 钢材的弹性模量E=2.1×10N/㎜ 钢管的截面惯性矩I=12.19×10㎜

L2=(384×3×2.1×10×2×12.19×10/5×60.72×10×600)=424mm

10

1/4

5

4

-3

4

4

5

2

…… 此处隐藏:400字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
地下室模板方案(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/413259.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)