剪力墙结构毕业设计计算书(6)
XSW-10在均布荷载作用下墙肢及连梁的内力
表-17 Mi(?)/Kn·m 6 5 4 3 2 1 顶 底 顶 底 顶 底 顶 底 顶 底 顶 底 1.000 0.833 0.667 0.500 0.333 0. 167 0.222 0.519 0.815 1.111 1.407 1.704 219.85 513.13 806.23 1099.51 1392.78 1685.88 层次 ? ?(?) ?mi6左墙肢 i右墙肢 连梁内力 (?) Mp(?) Vp(?) /Kn·m 219.85 732.98 1319.36 1905.74 2492.29 3078.67 /Kn·m /Kn·m 0.00 56.12 56.12 224.34 224.34 504.86 504.86 897.61 897.61 1402.27 1402.27 2019.43 0.00 40.08 40.08 80.13 80.13 120.20 120.20 160.28 160.28 200.33 200.33 240.41 Mwi1 /Kn·m 0.00 8.08 8.08 72.68 72.68 193.87 193.87 371.61 371.61 605.78 605.78 896.63
Vwi1 /Kn 0.00 2.69 2.69 5.38 5.38 8.08 8.08 10.77 10.77 13.46 13.46 16.16 Nwi1 /Kn 31.45 73.41 115.34 157.30 199.25 241.18 Mwi2 /Kn·m 0.00 8.08 8.08 72.68 72.68 193.87 193.87 371.61 371.61 605.78 605.78 896.63 Vwi2 /Kn 0.00 2.69 2.69 5.38 5.38 8.08 8.08 10.77 10.77 13.46 13.46 16.16 Nwi2 /Kn -31.45 -73.41 -115.34 -157.30 -199.25 -241.18 Mbi1 /Kn·m 83.35 194.53 305.65 416.84 528.02 639.14 Vbi1 /Kn 31.45 73.41 115.34 157.30 199.25 241.18
25
9.2.3.2计算XSW-10在顶点集中荷载作用下墙肢及连梁的内力,在顶点集中荷载(F=-71.78Kn)作用下:
?12=29.7693
?=4.5
?(?)=
sh4.5?sh4.5??ch4.5??1 ch4.5V0=F=-71.78Kn
第i层连梁的约束弯矩为:
29.7693Mi(?)=?(?)?V0h=?(?)?(-71.78)?2.8=-295.46?(?)
20.25第i层连梁的剪力和梁端弯矩分别为:
Vbi1= Mi(?)/a=-295.46?(?)/6.99=-42.27?(?)
lb15.3=-42.27?(?)×=112.01?(?) 22顶点集中荷载在第i层产生的弯矩和剪力分别为: Mbi1=Vbi1×
Mp(?)=FH(1??)=-71.78×16.8(1??)=-1205.90(1??) Vp(?)=F=-71.78Kn
两墙肢的弯矩、剪力、轴力:
660.1182Mwi1=Mwi2=-×[Mp(?)-?mi(?)]=0.504[Mp(?)-?mi(?)] 0.2364iiVwi1=Vwi2=
0.0672×(-71.78)=-4.82Kn
0.0672?26iNwi1=-Nwi2=?Vbi1
顶点集中荷载作用下上述各项内力的计算结果见表-18
XSW-10在地震作用下的总内力等于在上述均布荷载和顶点集中荷载作用下的内力之和见表-19
26
XSW-10在顶点集中荷载作用下墙肢及连梁的内力
表-18
Mi(?)/Kn·m 6 5 4 3 2 1
27
层次 ? ?(?) ?mi6左墙肢 i右墙肢 连梁内力 (?) Mp(?) Vp(?) /Kn·m -294.87 -565.51 -525.33 -483.37 -414.53 -301.37 /Kn·m /Kn·m 0.00 -201.02 -201.02 -401.93 -401.93 -602.95 -602.95 -803.97 -803.97 -1004.88 -1004.88 -1205.90 -71.78 -71.78 -71.78 -71.78 -71.78 -71.78 Mwi1 /Kn·m 36.18 -65.14 -65.14 -166.40 -166.40 -267.71 -267.71 -369.02 -369.02 -470.28 -470.28 -571.60 Vwi1 /Kn -4.82 -4.82 -4.82 -4.82 -4.82 -4.82 -4.82 -4.82 -4.82 -4.82 -4.82 -4.82 Nwi1 /Kn 141.29 129.68 122.03 109.58 89.05 55.35 Mwi2 /Kn·m 36.18 -65.14 -65.14 -166.40 -166.40 -267.71 -267.71 -369.02 -369.02 -470.28 -470.28 -571.60 Vwi2 /Kn -4.82 -4.82 -4.82 -4.82 -4.82 -4.82 -4.82 -4.82 -4.82 -4.82 -4.82 -4.82 Nwi2 /Kn -141.29 -129.68 -122.03 -109.58 -89.05 -55.35 Mbi1 /Kn·m -111.79 -102.60 -96.55 -86.70 -70.45 -43.80 Vbi1 /Kn -42.19 -38.73 -36.44 -32.72 -26.59 -16.53 顶 底 顶 底 顶 底 顶 底 顶 底 顶 底 1.000 0.833 0.667 0.500 0.333 0.167 0.222 0.519 0.815 1.111 1.407 1.704 -294.87 -270.64 -254.69 -228.69 -185.84 -115.52 XSW-10在地震作用下墙肢及连梁的总内力
左墙肢 层次 右墙肢 连梁内力 表-19
? Mwi1 /Kn·m 36.18 -57.06 -57.06 -93.72 -93.72 -73.84 -73.84 2.59 2.59 135.5 135.5 325.03 Vwi1 /Kn Nwi1 /Kn Mwi2 /Kn·m 36.18 -57.06 -57.06 -93.72 -93.72 -73.84 -73.84 2.59 2.59 135.5 Vwi2 /Kn -4.82 -2.13 -2.13 0.56 0.56 3.26 3.26 5.95 5.95 8.64 Nwi2 /Kn -172.74 -203.09 -237.37 -266.88 -288.3 -296.53 Mbi1 /Kn·m -28.44 91.93 209.10 Vbi1 /Kn -10.74 34.68 78.90 6 5 4 3 2 1 顶 底 顶 底 顶 底 顶 底 顶 底 顶 底 1.000 0.833 0.667 0.500 0.333 0.167 -4.82 172.74 -2.13 -2.13 203.09 0.56 0.56 3.26 3.26 5.95 5.95 8.64 237.37 266.88 288.3 330.14 124.58 457.57 172.66 595.34 224.65 8.64 135.5 8.64 296.53 11.34 325.03 11.34 十、风荷载作用下结构内力计算
10.1总剪力墙内力计算
作用在结构上的风荷载可以是自左向右(左风)或自右向左作用(右风),其在墙肢中产生的内力大小相等方向相反,本设计计算左风作用下产生的内力,墙肢截面内力正负号规定与水平地震作用下的相同
在风荷载作用下,剪力墙结构分别按倒三角形分布荷载和均布荷载作用下计算内力。 10.1.1在倒三角形荷载作用下(qmax?3.298Kn/m) 10.1.2均布荷载作用下(q=-0.547Kn/m)
28
风荷载在倒三角形荷载作用下总剪力墙内力计算
表-20 倒三角形荷载作用下 顶点集中荷载作用下 总内力 层次 Hi /m ? Vw Mw Vw Mw Vw Mw /Kn / Kn·m /Kn / Kn·m /Kn / Kn·m 6 16.80 1.0000 -6.57551 0.0 3160.472 0.0 3153.897 0.0 5 14.00 0.8333 -0.08903 -205.249 2633.621 -113993 2633.532 -114199 4 11.20 0.6667 6.393554 -164.214 2107.087 -91202.9 2113.48 -91367.2 3 8.40 0.5000 12.88003 -123.154 1580.236 -68398.8 1593.116 -68521.9 2 5.60 0.3333 19.36651 -82.0946 1053.385 -45594.6 1072.752 -45676.7 1 2.80 0.1667 25.8491 -41.0596 526.8507 -22804.2 552.6998 -22845.2 0 0.0 0.0000 32.33558 0.0 0.0 0.0 32.33558 0.0
10.2各片剪力墙内力计算 10.2.1总剪力墙内力的分配
风荷载作用下各片剪力墙分配的内力
表-21 总剪力墙内力 XSW-9 XSW-10 XSW-19 层次 ? Vwi Mwi / Vwi Mwi / Vwi Mwi Vwi Mwi /Kn Kn·m /Kn Kn·m /Kn Kn·m /Kn Kn·m 6 1.0000 2423.528 0.0 53.79918 0.0 -67.008 0.0 19.74655 0.0 5 0.8333 2623.643 -136996 44.92279 -1948.01 -139.453 -6047.18 16.48854 -715 4 0.6667 2823.638 -109607 36.05174 -1558.54 111.9151 -4838.17 13.2325 -572.05 3 0.5000 3023.753 -82201.2 27.17537 -1168.85 84.36027 -3628.44 9.974499 -429.016 2 0.3333 3223.868 -54795.3 18.299 -779.153 56.80544 -2418.72 6.7165 -285.982 1 0.1667 3423.862 -27405.9 9.427953 -389.693 29.26711 -1209.72 3.460453 -143.034 0.0 32.33558 -41432 …… 此处隐藏:3027字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [资格考试]机械振动与噪声学部分答案
- [资格考试]空调工程课后思考题部分整合版
- [资格考试]电信登高模拟试题
- [资格考试]2018年上海市徐汇区中考物理二模试卷(
- [资格考试]坐标转换及方里网的相关问题(椭球体、
- [资格考试]语文教研组活动记录表
- [资格考试]广东省2006年高应变考试试题
- [资格考试]LTE学习总结—后台操作-数据配置步骤很
- [资格考试]北京市医疗美容主诊医师和外籍整形外科
- [资格考试]中学生广播稿400字3篇
- [资格考试]CL800双模站点CDMA主分集RSSI差异过大
- [资格考试]泵与泵站考试复习题
- [资格考试]4个万能和弦搞定尤克里里即兴弹唱(入
- [资格考试]咽喉与经络的关系
- [资格考试]《云南省国家通用语言文字条例》学习心
- [资格考试]标准化第三范式
- [资格考试]GB-50016-2014-建筑设计防火规范2018修
- [资格考试]五年级上册品社复习资料(第二单元)
- [资格考试]2.对XX公司领导班子和班子成员意见建议
- [资格考试]关于市区违法建设情况的调研报告
- 二0一五年下半年经营管理目标考核方案
- 2014年春八年级英语下第三次月考
- 北师大版语文二年级上册第十五单元《松
- 2016国网江苏省电力公司招聘高校毕业生
- 多渠道促家长督导家长共育和谐 - 图文
- 2018 - 2019学年高中数学第2章圆锥曲线
- 竞争比合作更重要( - 辩论准备稿)课
- “案例积淀式”校本研训的实践与探索
- 新闻必须客观vs新闻不必客观一辩稿
- 福师大作业 比较视野下的外国文学
- 新编大学英语第二册1-7单元课文翻译及
- 年产13万吨天然气蛋白项目可行性研究报
- 河南省洛阳市2018届高三第二次统一考试
- 地下车库建筑设计探讨
- 南京大学应用学科教授研究方向汇编
- 2018年八年级物理全册 第6章 第4节 来
- 毕业论文-浅析余华小说的悲悯性 - 以《
- 2019年整理乡镇城乡环境综合治理工作总
- 广西民族大学留学生招生简章越南语版本
- 故宫旧称紫禁城简介