杆上。 (3)横向水平杆
作业层上非主节点处的横向水平杆,根据支撑脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于纵距的1/2。横向水平杆两端均应采用铁丝固定在纵向水平杆上。 (4)木脚手板
作业层木脚手板应铺满、铺稳,离开边坡面150mm,脚手板应设置在三根横向水平杆上。作业层端部脚手板探头长度取150mm,板长两端应与支撑杆可靠固定。 (5)立杆
内立杆距边坡坡脚400mm,每根立杆底部应设置垫板,相邻立杆的对接扣件不得在同一高度内,下端第一根立杆交错用6m杆和3m杆相互错开。 (6)剪刀撑
剪刀撑在外侧立面整个长度和高度连续设置,斜杆与地面的倾角按450控制,每道剪刀撑宽度不应小于2跨;剪刀撑斜杆的接长宜采用搭接,搭接长度不应小于1m,应设置旋转扣件加以固定。 (7)扣件
螺栓拧紧扭力矩不应小于40N.m,且不应大于65N.m;主节点处固定横向水平杆、纵向水平杆、剪刀撑等用的直角扣件、旋转扣件的中心点的相互距离不应大于150mm;对接扣件开口应朝上或朝内;各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于100mm。 (8)基础
脚手架基础应尽量位于完整岩石上或能承受脚手架自重和施工需求的稳定基础面上。
4.1.2 脚手架搭设施工工艺
放线、摆放垫片→摆放扫地杆→竖立杆并与扫地杆扣紧→装扫地小横杆,并与立杆、扫地杆扣紧→装第一步大横杆并与各立杆扣紧→装第一步小横杆→装第二步大横杆 装第二步小横杆→加设临时斜撑杆,上端与第二步大横杆扣紧→装第三、四步大横杆和小横杆→依次搭设上部大、小横杆和立杆→铺设木脚手板→搭设防护栏和绑扎防护挡脚板→挂安全网。详见《DJ1高边坡脚手架搭设图》
安蓉建设总公司 6
西藏林芝地区波密县波堆水电站导流洞(兼泄洪洞)工程[合同编号:BD/SG002-2011(II)] 【DJ1高边坡支护专项施工方案】
4.2支护施工程序
DJ1边坡支护跟进开挖作业面,开挖一层支护一层。支护前,先对坡面进行验收,按施工图要求进行锚杆及排水孔施工,在施工好的锚杆上根据现场实际情况确定是否挂钢筋网施工,接引排水孔,然后进行喷混凝土施工,在喷混凝土施工时对排水管的外孔口进行保护。 4.3施工方案说明
(1)喷锚支护作业与开挖作业的关系
根据招标文件精神,“上一层支护未完成,严禁下一层开挖施工”,因此边坡支护与开挖必须同步进行。采取开挖一个台阶支护一个台阶的边坡的方式。
(2)支护作业施工布置
DJ1边坡采用湿喷法喷混凝土,搭设脚手架详见《DJ1高边坡脚手架搭设图》,喷射混凝土拌合料由设在右岸1#进场公路旁的拌和系统拌制,采用混凝土搅拌车运输。
受料平台与马道之间用卷扬机或溜槽输送,同一马道之间用手推车运送。 对于局部喷射混凝土料运送不到的部位,在工作面设0.3m3小型搅拌机,通过装载机将骨料送至施工工作面,经人工转运现场拌合。
锚杆和钢筋网在钢筋场调直、加工好后,用8T自卸车运至DJ1高程2850m施工平台后,经人工转运至工作面。 4.4 材料
(1)注浆锚杆材料
1)锚杆:锚杆的材料按施工图纸的要求,选用Ⅱ级热轧螺纹钢筋;
2)水泥:锚杆的水泥砂浆采用普通硅酸盐水泥P.O42.5,水泥强度等级不低于42.5MPa;
3)砂:采用最大粒径小于2.5mm的中细砂;
4)水泥砂浆:砂浆标号必须满足施工图纸的要求,锚杆水泥砂浆的强度等级不低于20MPa,超前锚杆水泥砂浆的3d强度不低于35Mpa;锚杆所注水泥砂浆的配合比在以下规定范围内通过试验选定;
5)水泥砂浆配合比:水泥:砂:水=1::2:0.35~0.5;
6)外加剂:按施工图纸要求选择外加剂,在注浆锚杆水泥砂浆中添加速凝剂和其
安蓉建设总公司 7
西藏林芝地区波密县波堆水电站导流洞(兼泄洪洞)工程[合同编号:BD/SG002-2011(II)] 【DJ1高边坡支护专项施工方案】
它外加剂,其品质不得含有对锚杆产生腐蚀作用的成分,掺量通过试验确定。
(2)锁口、随机锚筋桩材料 待设计单位进一步明确。
(3)喷射混凝土材料 1)水泥
水泥标号为P.O42.5,水泥强度等级不低于42.5Mpa的普通硅酸盐水泥。 2)骨料
骨料由人工砂石料加工系统供应,细骨料采用质地坚硬的粗、中砂,细度模数大于2.5,使用时含水率控制在5~9%;粗骨料采用坚硬的卵石或碎石,粒径不大于15mm;所用喷射混凝土的骨料级配须满足表5.3-1的要求。 表5.3-1 喷射混凝土用骨料级配表 项 目 0.6mm 优 良 3)水
满足混凝土拌和用水要求。 4)外加剂
速凝剂的质量满足设计施工图纸规定要求,并有生产厂家质量证明,初凝时间不大于5min,终凝时间不大于10min。选用的外加剂品种及掺量由试验确定。
5)钢丝网
采用屈服强度不低于240Mpa的光面钢筋(丝)网。 4.5施工工艺及施工方法
5.5.1随机锚杆施工
DJ1支护锚杆主要是注浆随机锚杆Φ25L=5.0m。注浆锚杆采用水泥砂浆全长注浆,用于永久性支护。
(1)施工方案
根据采用“先注浆后安装”锚杆的程序施工,钻头直径大于锚杆直径15mm以上;
安蓉建设总公司 8
通过各种筛径的累计重量百分数(%) 1.2mm 23~31 18~41 2.5mm 35~43 26~54 5mm 50~60 40~90 10mm 93~82 62~90 15mm 100 100 12~22 13~31 西藏林芝地区波密县波堆水电站导流洞(兼泄洪洞)工程[合同编号:BD/SG002-2011(II)] 【DJ1高边坡支护专项施工方案】
若采用“先安装锚杆后注浆”的程序施工,则钻头直径大于锚杆直径25mm以上的规定。综合考虑本工程的施工特点及施工设备状况,砂浆锚杆采取“先注浆后安装锚杆”的施工工艺。
为确保锚杆灌浆质量,注浆的水泥砂浆配合比必须经过试验确定的符合设计要求的配合比。锚杆注浆施工采用隔膜式往复泵注浆,人工安装锚杆的施工方案。孔内注满浆后立即插杆,插杆后,在锚杆端部轻轻敲击锚杆,消除杆体与浆液之间的水膜,使锚杆注浆密实。
(2)施工工序
1)先注浆后安装锚杆工序:测量放样→造孔→灌浆→锚杆安装 2)先安装锚杆后注浆工序:测量放样→造孔→锚杆安装→锚杆注浆 (3)施工方法 1)施工准备
施工准备内容包括:施工放样测量、机具安装、材料准备、风水电准备,施工组织设计、验证性计划等。
①生产性试验
在砂浆锚杆施工前,先进行相应锚杆施工生产性试验,严格按照设计要求和监理工程师的指示进行,以优化施工工艺,验证设计参数。试验完成后,及时进行资料整理,并监理工程师批准后实施。
②施工放样
按照设计图纸测量放样,设置明显、牢固的标志。锚杆布孔时,用测量仪准确放出主要控制点,用钢卷尺放样布孔,孔位误差不得大于10cm。
③机具安装调式
砂浆锚杆的施工设备由钻机、空压机、砂浆泵及输浆管路等组成,并配备压力表、配电装置和压力胶管、压力胶管快速接头等设备。
④材料和水电准备
锚杆施工设备就位后,灌浆所用的水泥、砂等材料及时就位,供电系统、供水系统、灌浆系统等进行调试,查看输浆管路和供水水路是 …… 此处隐藏:2030字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [资格考试]机械振动与噪声学部分答案
- [资格考试]空调工程课后思考题部分整合版
- [资格考试]电信登高模拟试题
- [资格考试]2018年上海市徐汇区中考物理二模试卷(
- [资格考试]坐标转换及方里网的相关问题(椭球体、
- [资格考试]语文教研组活动记录表
- [资格考试]广东省2006年高应变考试试题
- [资格考试]LTE学习总结—后台操作-数据配置步骤很
- [资格考试]北京市医疗美容主诊医师和外籍整形外科
- [资格考试]中学生广播稿400字3篇
- [资格考试]CL800双模站点CDMA主分集RSSI差异过大
- [资格考试]泵与泵站考试复习题
- [资格考试]4个万能和弦搞定尤克里里即兴弹唱(入
- [资格考试]咽喉与经络的关系
- [资格考试]《云南省国家通用语言文字条例》学习心
- [资格考试]标准化第三范式
- [资格考试]GB-50016-2014-建筑设计防火规范2018修
- [资格考试]五年级上册品社复习资料(第二单元)
- [资格考试]2.对XX公司领导班子和班子成员意见建议
- [资格考试]关于市区违法建设情况的调研报告
- 二0一五年下半年经营管理目标考核方案
- 2014年春八年级英语下第三次月考
- 北师大版语文二年级上册第十五单元《松
- 2016国网江苏省电力公司招聘高校毕业生
- 多渠道促家长督导家长共育和谐 - 图文
- 2018 - 2019学年高中数学第2章圆锥曲线
- 竞争比合作更重要( - 辩论准备稿)课
- “案例积淀式”校本研训的实践与探索
- 新闻必须客观vs新闻不必客观一辩稿
- 福师大作业 比较视野下的外国文学
- 新编大学英语第二册1-7单元课文翻译及
- 年产13万吨天然气蛋白项目可行性研究报
- 河南省洛阳市2018届高三第二次统一考试
- 地下车库建筑设计探讨
- 南京大学应用学科教授研究方向汇编
- 2018年八年级物理全册 第6章 第4节 来
- 毕业论文-浅析余华小说的悲悯性 - 以《
- 2019年整理乡镇城乡环境综合治理工作总
- 广西民族大学留学生招生简章越南语版本
- 故宫旧称紫禁城简介