如东县中医院弱电工程设计 第一章:朗讯综合布线系统

5.3、水平弱电管路

水平弱电管路应最大距离地远离水平强电管路,以便降低电磁辐射对网络数据传输的干扰和网络数据传输时的误码率,保证传输质量。水平弱电管路宜采用金属电缆桥架的方式,以便于敷设和维护线路中的线缆和电磁设的干扰。在金属电缆桥架中,允许将网络布线电缆,火灾报警电缆,监控系统电缆和电缆电视电缆,对于电缆电视电缆宜用金属隔板分开,以便防止电磁干扰要求。

5.4、配线子系统管路

配线子系统宜敷设钢管或金属电缆桥架,并应选择最短捷径的路径。

5.5、干线弱电管路

干线弱电的管路应完全与干线强电的管路分开而且尽可能的远离。同时,干线弱电的管路也应远离电梯间,以便降低电磁干扰和辐射,保证数据传输的可靠性。干线弱电和管路有三种选择方式:电缆孔管道,电缆竖井。其中,电缆孔方式是采用数根直径10CM的金属管预埋在地板内,金属管高出地坪2.5~5CM。也可直接在地板上预留一个大小适当的长方形孔洞。

5.6、设备主配线间管路

(1)设备间应处于干线综合体的最佳网络中间位臵;

(2)设备间应尽可能靠近建筑物电缆引入区和网络接口。电缆引入区和网络接口。电缆引入区和网络接口的相互隔宜小于等于15m; (3)设备间的位臵应便于接地装臵的安装; (4)设备间室温应保持在10至27之间,相对湿度应保持60%至80%; (5)设备间所有设备应有足够的安装空间,其中包括:程控数字用户电话交换机,计算机主机,整个建筑物用的交接设备等。

设备间的室内装修、空调设备系统和电气照明等安装应在装机前进行。设备间的装修应满足工艺要求,经济适用。容量较大的机房可以结合空调下送风、架间走缆和防止静电等要求,设臵活动地板。设备间应防止有害气体侵入,并应有良好的防尘措施。

六、链路测试

LUCENT布线验收可细分如下:

南京南大四维智能化工程有限责任公司

如东县中医院弱电工程设计 第一章:朗讯综合布线系统

I) 铜线连接(COPPER LINK)测试

先以目测方式检查所有连接物及接口,以确保质量及辨别所有错误或不适当之连接及技术缺点。测量连接主要可分为两部分,以美国LUCENT认可之测试仪(如:LANTEK PRO XL)进行测试前,仪表必须先调整正确。 a)静态测试 -连接性测试

-双绞线之对数排列测试 -短路测试

-长度标准测试

b)动态测试--主要测试各连接物之传送功能: -阻抗及衰减标准测试 -近端串扰指数测试

-讯号与杂音比例指数(ACR)标准测试

II)光纤连接(FIBER LINK)测试

讯号衰减(dBloss)指数0为测量光纤连接的主要指标。指数必须符合国际标准ISO 11801。此测量可采用LUCENT认可之LINTEK PRO XL之光纤仪表(FIBERKIT)进行测试。安装光纤前,必须取得原厂之reflectometry光纤测试报告,以保证光纤电缆之质量。

该系统的造价预计为25万。

南京南大四维智能化工程有限责任公司

第一章综合布线系统(5).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/412229.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)