教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 资格考试 >

施工用电方案及细则 - 图文

来源:网络收集 时间:2026-02-06
导读: 施工电源方案 10KV电源取自刘堂110Kv变电站,经园区线通道架空敷设10KV YJKLV22-3*120MM2电缆2500米,在天安大道厂区北侧T接至厂内10KV带微机保护户外环网柜(一进四出),10KV高压电源采取放射式供电方案,各施工单位变压器电源由环网柜接出,经架空或用电

施工电源方案

10KV电源取自刘堂110Kv变电站,经园区线通道架空敷设10KV YJKLV22-3*120MM2电缆2500米,在天安大道厂区北侧T接至厂内10KV带微机保护户外环网柜(一进四出),10KV高压电源采取放射式供电方案,各施工单位变压器电源由环网柜接出,经架空或用电缆接至各施工变压器位置。现场施工变压器三台,1000KVA/10KV一台,800KVA/10KV两台。

现场施工变压器采用箱式变,在变压器周围设置围栏并做醒目警示标志,有必要的设警示灯,保证安全距离,减少意外。

现场10KV架空线路应满足与不同构筑物和设施间的交叉要求,且符合安全距离要求,不得影响设备和施工运输。

施工电源低压侧出线采用三相五线制,低压电源系统按照三级电源配置,并同时采用设备外壳接零的方式,每级配电箱装设漏电断路器,各级断路器动作电流和脱扣时间按要求整定。

施工现场需增设较大功率施工机械时,应对导线、开关、熔断器等容量进行核算。

厂用电受电期间,对于需进行临时电源和正式电源切换的厂用设备试运,如直流充电系统电源切换、照明系统电源切换等,应提出停电计划和施工方案,和运行人员充分沟通,办理工作票,做好安全措施。

为保证供电可靠性,本工程考虑在现场配置1-2台200KW柴油发电机作为应急备用电源作为补充。

施工符合统计:

火电二公司 1000KVA 组合场等地区 序用电负荷名称 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20t/22m龙门吊 电焊机 热处理设备 电动工具 空压机 物资仓库 施工办公区 项目部办公区 其它 容量(kW) 40 10 180 0.6 40 60 80 120 70 数量 1 10 1 15 1 1 1 1 1 综合利用系数 0.4 0.4 0.6 0.4 0.6 0.6 0.5 0.3 0.5 计算功率(Kw) 16 40 108 3.6 24 36 40 36 35 ∑Sjs=∑Pjs/COSφ=(16+40+108+3.6+24+36+40+36+35)/0.75=460kVA 主厂房等处 序号 用电负荷名称 4 5 6 7 8 9 电焊机 热处理设备 电动工具 照明(场地) 排水设备 容量(kW) 数量 10 180 0.6 90 10 40 2 60 1 3 1 综合利用系数 计算功率(Kw) 0.4 0.6 0.4 0.5 0.5 0.6 160 216 14.4 45 15 120 其他(包括电焊条烘干机) 200 ∑Sjs=∑Pjs/COSφ=(160+216+14.4+45+15+120)/0.75=760.0kVA 施工同时使用系数按0.7考虑 1220x0.7=854Kw

河南二建负荷清单 800KVA 序号 1 2 3 4 5 设备、机械、灯具 行走式塔吊 固定式塔吊 固定式塔吊 施工升降机 混凝土输送泵 规格(型号) M125/75 C7022 QTZ40 SCD200/200 HBT80 数量 1 2 1 2 1 单机功率(kW) 132 kW 65.1 kW 31.7 kW 2×11kW 90kW 总功率(kW) 132 kW 65.1 kW 31.7 kW 44 kW 90 kW 施工现场 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 砂浆搅拌机 交流电焊机 平板振动器 插入式振捣棒 高压水泵 振动平板夯机 施工现场照明 其他用电机具 合计 木工圆盘锯 木工压刨机 钢筋弯曲机 钢筋切断机 钢筋对焊机 钢筋调直机 交流弧焊机 交流弧焊机 直流电焊机 直螺纹套丝机 搅拌站 搅拌机 生产区照明 其他用电机具 合计 总计 GDY250 BX1-400-1 MJ-914 MB106 GTBT-40B GQ40-2 UN1-150 GJT4-9 BX-400-2 BX1-500 AX3-300 Q40 HZS75型 JS500型 4 4 2 5 1 4 暂估 暂估 5 4 4 4 1 2 6 4 2 4 1 1 暂估 暂估 6 kW 19.3kVA 2.2 kW 1.5 kW 10 kW 4 kW 20 30 4 kW 6 kW 3 kW 4 kW 150kVA 5.5 kW 19.3 kVA 22 kVA 15 kW 4 kW 110 kW 31.5 kW 15 kW 20 kW 24 kW 77.2kVA 4.4 kW 7.5 kW 10 kW 16 kW 20 30 551.9 20 kW 24 kW 12 kW 16 kW 150 kVA 11 kW 115.8 kVA 88 kVA 30 kW 16 kW 110 kW 31.5 kW 10 kW 20 kW 654.3 kW 1206.2 施工生产区(钢结构加工区、水电加工区、钢筋车间、木工车间、搅拌站、铁件加工区) 施工同时使用系数按0.7考虑 1206.2x0.7=844Kw

安徽二 800KVA 1、施工现场区域 序号 1 2 3 4 5 6 7 施工机械名称 QTZ80塔吊 施工电梯 混凝土搅拌机 QTZ63塔吊 钢结构加工电源 混凝土施工电源 施工照明电源 主要负荷 2台 1套 2套 1台 计算功率 2x36 kw 90 kw 50x2 kw 35.4 kw 50 kw 30 kw 30 kw 备注 合计 407.4 kw 2、生产加工区 1 2 3 4 5 6 电焊机 弯曲机 切断机 直螺纹机 闪光对焊机 木材机械 合计 60 kw 10 kw 10 kw 10 kw 150 kw 10 kw 250 kw 施工同时使用系数按0.7考虑 657x0.7=460Kw

…… 此处隐藏:462字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
施工用电方案及细则 - 图文.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/412223.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)