导读: 标准 低标准 中标准 高标准 8.4 负荷(千瓦) 4 6-8 10以上 导线截面(mm2) ≥6 ≥10 按三相供电考虑,≥6 进户线的敷设:户内采用穿管明敷、暗敷方式;户外采用架 空、沿墙敷设方式。 8.5户内敷设 8.5.1应外套PPR硬

标准 低标准 中标准 高标准 8.4

负荷(千瓦) 4 6-8 10以上 导线截面(mm2) ≥6 ≥10 按三相供电考虑,≥6 进户线的敷设:户内采用穿管明敷、暗敷方式;户外采用架

空、沿墙敷设方式。 8.5户内敷设

8.5.1应外套PPR硬质绝缘管或镀锌薄壁钢管,由电表箱引至居民住宅门口。

8.5.2在一个单元内三相负荷无法平衡时,应在单元之间平衡。 8.5.3 U、V、W各相负荷应按回路分相穿管。

采用PPR管配线时,穿管导线的截面总和(包括绝缘层)不超过管子有效面积的40%;

采用镀锌薄壁钢管配线时,管内绝缘导线应属于同类照明回路,其根数不应多于8 根。

8.5.4进户线不得与弱电线路同管敷设。 8.6 户外敷设

8.6.1进户线在固定构筑物上敷设时,应采用硬质绝缘管保护,并制作支架固定。

8.6.2进户线自户外计量装置至客户用电处的长度不应大于50m;在50m~80m之间时,可将导线线径加大;超过80m时,应延伸低压公网线路。

8.6.3敷设方式可按照现场实际情况进行选择,架空部分大于25m时,要有固定的支撑物。

8.7 进户线在管内敷设时导线严禁有接头。

8.8 进户线在楼层内的布置要便于施工和检修,达到线进管、管进箱、整齐、坚固的要求。

九、公用照明

9.1居民住宅所在单元的公共走道、走廊、楼梯间等公用照明设施和访客对讲系统,应装表计量,与单元住宅表计集中装设,单相供电。

9.2 各地可根据实际情况及用户的特点,选择以下公用照明形式: 9.1.1 装设单元公用表,由所在单元居民客户平均分摊电量; 9.1.2装设单元公用表,由所在单元客户的代表或小区物业管理负责缴纳电费;

9.3小区院落公用照明,应按实际用电负荷配置,并单独装表计量、集中装设,可采用三相供电。

十、接地方式及装置

10.1城镇一户一表低压配电网接地方式宜采用TN-C系统,进入计量表箱后,改为TN-S系统。

10.2同一低压配电网中不应采用两种保护接地方式。 10.3严禁利用大地作相线、中性线、保护中性线。

10.4接地引线截面积的选择,除考虑机械强度外,还必须保证在发生短路故障时,短路电流能达到使保护电器动作的水平。 10.5接地体应充分利用与大地有可靠电气连接的自然接地物,如配线的钢管、建筑物的金属构架等,若接地电阻符合要求时,一般不另设人工接地极。

10.6接地极采用的型式:圆钢、角钢或钢管、埋于基础内的接地极,或采用碳素低电阻接地模块等。 10.7接地极的安装要求:

10.7.1接地极采用的材质必须经防腐处理,接地装置的地下部分应采用焊接,其搭接长度:扁钢接地线为宽度的2倍,且应至少三面焊接;圆钢接地线为直径的6倍,至少2面焊接。焊接点必须进行防腐处理。

10.7.2在选用接地装置设计时,应考虑由于腐蚀可能引起的接地极接地电阻值的增加因素。

10.7.3可燃液体或气体、供暖系统的金属管严禁用作保护接地极。

10.7.4接地连接处应使用线鼻连接,不同材质连接时应采用过渡线鼻。

10.7.5建筑物室外人工接地网埋深不小于0.8米,距建筑物外围墙3米。垂直接地体的钢管壁厚不应小于2.5mm,直径不小于40 mm;角钢厚度不应小于4.0mm;水平接地体的扁钢不应小于40mm×4mm;圆钢直径不应小于15mm。

10.8采用TN-C系统时应满足以下要求:

10.8.1为保证在故障时保护中性点尽可能接近大地电位,保护中性线应均匀分配地重复接地,如果条件许可,应在每一接户线、引接线处接地。

10.8.2 保护中性线的截面不应小于下表规定:

相线截面S(mm2) S≤16 1635 注:相线的材质与中性线的材质相同时有效 中性线最小截面S(mm2) S 16 S/2 10.8.3 保护中性线不得装设熔断器或单独的开关装置。

10.8.4 用户端应装设剩余电流末级保护,其动作电流整定应满足DL/T499-2001标准的要求。

10.8.5三相四线制绝缘导线接户线的PEN线,在入户支架处应重复接地。每一重复接地装置的接地电阻应不大于10欧姆。 10.9采用TN-C-S系统时,应符合以下要求:

10.9.1住宅楼应采用TN-C-S系统,楼内应进行总等电位联结,安装独立上升的重复接地装置,接地引线采用不小于40mm×4mm镀锌扁铁,其表面涂100mm宽度相等的绿色和黄色相间的条纹。其保护接地干线PE(黄绿色)的截面为25mm多股铜线,或按照每户规格不小于相线截面的PE(黄绿色)铜导线进行单独敷设。 10.9.2电表箱处的重复接地电阻不宜超过4Ω。

10.10严禁采用橡皮绝缘铝导线在地下和扁铁、钢管、圆钢等接地极连接。

10.11金属材质的电表箱必须接地。

10.12接地装置的其它要求执行DL/T 601-1996《架空绝缘配电线路设计技术规程》。

十一、验收标准 11.1验收依据:

《低压配电设计规范》 GB50054-95 《电气装置安装工程-电缆线路施工及验收规范》 GB50168-92 《额定电压1KV及以下架空绝缘导线》 GB12527-90 《35kV架空电力线路施工及验收规范》 GB50173-92 《外壳防护等级》 GB4208-1993 《住宅设计规范》 GB50096-1999

2

《民用建筑电气设计规范》 JGJ/T16-2008 《交流电气装置的接地》 DL/T621-1997 《10kV及以下架空配电线路设计技术规程》DL/T5220-2005 《架空绝缘配电线路设计技术规程》 DL/T601-1996

《额定电压1千伏及以下架空绝缘电线金具和绝缘部件》 DL/T464.1-5-92 《城镇一户一表改造若干规定》 国电安运(1998)669号 《城市中低压配电网改造技术导则》

《电能计量装置技术管理规程》 DL/T448-2000 《电能计量装置安装接线规则》 DL/T825-2002 《国家电网公司输变电工程通用设计220V电能计量装置分册》

11.2 应提供的竣工资料

(1)开工、竣工报告; (2)竣工图;

(3)杆塔、设备材料明细表(见附表); (4)设计变更资料;

(5)隐蔽工程试验、验收记录;

(6)交叉跨越记录(含大跨越的设计资料);

(7)设备的试验记录和产品三证(设备说明书、合格证、出厂试验报告);

(8)城市建设和有关部门的协议资料; (9)接地电阻实测值记录; (10)其它相关资料。

十二、其他

12.1本标准未明确事宜,按照相关规范执行。

…… 此处隐藏:876字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
城镇居民住宅用电一户一表技术标准2(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/411952.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)