空调工程课后思考题部分整合版(3)
污水系统时,应有空气隔断措施,冷凝水管不得与室内密闭雨水系统直接连接。6)冷凝水排水系统
2.试述封闭式系统、直流式系统和混合式系统的优缺点,以及克服缺点的方法。 答:封闭式空调系统:全部利用空气调节区回风循环使用,不补充新风,这种系统成为封闭式空调系统,又称再循环空调工程。这类系统可以节能,但不符合卫生要求,主要用于公益设备内部的空调和很少有人员出入但对温度、湿度有要求的物资仓库等。 直流式空调系统:全部是用新风,不使用回风系统,称这类为直流式系统,又称为全新风系统。这种系统能量损失大,只在有特殊要求的放射性实验室、散发大量有害(毒)物的车间及无菌手术室等场所应用。
混合式系统:从上述两种系统可见,封闭式系统不能满足卫生要求,直流式系统经济上不合理,所以两者都只能在特定的情况下使用,对于绝大多数场合,往往需要综合这两者的利弊,部分利用回风,部分利用新风。常用的有一次回风系统和一、二次回风系统。 3.什么叫机器露点?在空调工程中有何意义?
在空气调节技术中,当空气通过冷却器或喷淋室时,有一部分直接与管壁或冷冻水接触而达到饱和,结出露水,但还有相当大的部分空气未直接接触冷源,虽然也经热交换而降温,但相对温度却处在90~95%左右,这时的状态温度称为机器露点温度。
5.试用热平衡概念来说明:在冬季,当限定送风温差时二次回风系统比一次回风系统节省热量。
答:一次回风系统所需要的冷量包括了室内冷负荷,新风冷负荷,再热负荷;而二次回风系统所需要的冷负荷只包括室内冷负荷和新风冷负荷。二次回风节约了一部分再热能量,Q1?G(io'?io),Q2?G(io'?i1),Q1?Q2
6.在具有一、二次回风的空调系统中,冬季时采用新风先加热再混合的一次回风方案好,还是采用新风和一次回风先混合再加热混合空气的方案好?试说明理由。
答:相比较而言,第二种方案更好一些;第二种方案可以充分利用一天内环境温度的变化,从而达到节能的效果;
但需要充分考虑混合后的露点问题。
7.如果允许采用最大送风温差送风,这时用二次回风有无意义?
答:1.当室温允许波动范围小于正负1摄氏度的时候,按有关资料确定的送风温差小于可能的最大送风温差时,可利用二次回风系统。 2.当室温允许波动范围小于正负0.5摄氏度的时候,或者相对湿度允许波动范围小于等于正负5%时,为了避免加大送风量而引起室温的波动,宜采用固定比例的二次回风系统。 3.当空调系统全年运行的时候,而且允许室内温度、湿度变化比较大的时候,同时允许室内冷热负荷变化比较大的时候,宜采用变比例的二次回风系统。即使采用的不是变比例的二次回风系统,也要具有二次回风比例的可能性。这样的系统是经济的。 4.当空调房间有一定的洁净度要求,并且按洁净度要求确定的风量大于按负荷计算的风量的时候,应采用固定比例或变比例的二次回风系统。
8.为什么说个别房间有可能突然产生大量水气(即湿量)的空调系统就不宜采用二次回风系统?除此之外,试述在哪些情况下,用二次回风系统并不有利?
答:1)当室内散湿量S 很大时,或当室内散热量很大时,允许采用较大的送风温差,不宜采用二次回风系统,应另设空调系统, 采用一次回风。2)在风量较小和使用天然冷源的情况下,用二次回风系统并不有利。
13、对于大型体育馆比赛场地采用何种系统比较合适?为什么?
答:空调系统:集中式空调和分散式空调。原因:集中式空调系统具有集中管理,大型设备能效高,可减少装机容量,可以互为备用等优点。但如果不进行体育比赛,仅附属用房使用时,则系统运行极为不节能,经常会出现“大马拉小车”的现象,或空调系统根本开不起来。分散式空调系统具有运行灵活,无机房,但设备能效低、系统装机容量大、系统投资大等特点
14、为节约热量,是否可以把全部的的一次回风系统改为二次回风系统?为什么? 一次回风空调系统是空调工程中最常用的一种空调系统,综合了直流式系统和封闭式系统的优点,它既能满足室内人员所需的卫生要求,向室内提供一定量的新鲜空气,又尽
可能多地采用回风以节省能量。但是一次回风系统需要利用再热来解决送风温差受限制的问题,即为了保证必须的送风温差,一次回风系统在夏季有时需要再热,从而产生冷热抵消的现象。
而二次回风系统则把回风分成两个部分,第一部分(也称为一次回风)与新风直接混合后经盘管进行冷、热处理,第二部分(也称为二次回风)则与经过处理后的空气进行二次混合。这样,二次回风系统通过采用二次回风减小了送风温差,无需再热,达到了节约能量的目的。
17、直流式空调系统对室内空气品质的改善有何意义?在应用过程中应注意哪些问题? 答:直流式系统使用的空气全部来自室外,吸收余热、余湿后又全部排掉,因而室内空气得到100%的置换。一般全空气空调系统不宜采用冬夏季能耗较大的直流式空调系统,而应采用有回风的混合式系统。
1)夏季空调系统的回风比焓值高于室外比焓值2)系统服务的各空气调节区排风量大于按负荷计算出的送风量3)室内散发有害物质,以及防火防爆等要求不允许空气循环使用4)各空气调节区采用风机盘管或循环风空气处理机组,集中送新风的系统 20、是否当空调机组的额定风量和额定冷量符合所需风量和冷量时,该机组即能满足要求?为什么?
答:是。如果机组不能同时满足冷量和风量的要求时,应以机组风量为主来选择机组,这是因为空气是冷量的输送载体。也就是说,在冷量满足要求的情况下,如果风量不够,则只能使机组附近的局部空气达到要求,但是不能将冷量输送到所需要的空调区,从而不能保证空调区的要求。
23、有散发有害气体的房间能否和普通房间合用一个空调系统,为什么?
答:不宜合一系统。室内散发有害物质,不允许空气循环使用,故可以采用直流式(全新风)空调系统,空气全部来自室外,吸收余热、余湿后又全部排掉,因而室内空气得到100%的置换。
28、为什么《采暖通风与空气调节设计规范》推荐在风机盘管加新风系统中将新风直接送入室内?
答;如果新风风管与风机盘管吸入口相接或只送到风机盘管的回风吊顶处,将减少室内的通风量,当风机盘管风机停止运行时,新风有可能从带有过滤器的回风口吹出 ,不利于室内卫生;新风和风机盘管的送风混合后再送入室内的情况,送风和新风的压力难以平衡,有可能影响新风量的送入。因此,推荐新风直接送入室内。
29.空气的干球温度、湿球温度和露点温度有什么区别?三者之间的关系如何? 用温度计测量出来的空气温度称为干球温度t。用纱布包着温包的温度计测出的空气温度称为湿球温度ts,湿空气达到饱和说的温度称为露点温度tl,三者的定义不同。三者之间的关系为:通常情况。t>ts>tl;饱和空气时。T=ts=tl。 2.空调系统由哪几部分组成?且列举各部分的组成?
答:从本质上说,空调系统由空气处理设备,空气输送设备、空气分布装置三部分组成,此外还有制冷系统、供热系统以及自动调节系统等。空气处理设备-表面是冷却器、喷水室、加热器、加湿器
空气输送设备-风机、风道系统、调节阀、消声器等空气分布装置-送风口、回风口、排风口
30空气的相对湿度与含湿量有何区别?空气的干燥程度与吸湿能力大小由那个参数反映?
答:相对湿度的定义为湿空气中水蒸气的实际含量与相同 …… 此处隐藏:2440字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [资格考试]机械振动与噪声学部分答案
- [资格考试]空调工程课后思考题部分整合版
- [资格考试]电信登高模拟试题
- [资格考试]2018年上海市徐汇区中考物理二模试卷(
- [资格考试]坐标转换及方里网的相关问题(椭球体、
- [资格考试]语文教研组活动记录表
- [资格考试]广东省2006年高应变考试试题
- [资格考试]LTE学习总结—后台操作-数据配置步骤很
- [资格考试]北京市医疗美容主诊医师和外籍整形外科
- [资格考试]中学生广播稿400字3篇
- [资格考试]CL800双模站点CDMA主分集RSSI差异过大
- [资格考试]泵与泵站考试复习题
- [资格考试]4个万能和弦搞定尤克里里即兴弹唱(入
- [资格考试]咽喉与经络的关系
- [资格考试]《云南省国家通用语言文字条例》学习心
- [资格考试]标准化第三范式
- [资格考试]GB-50016-2014-建筑设计防火规范2018修
- [资格考试]五年级上册品社复习资料(第二单元)
- [资格考试]2.对XX公司领导班子和班子成员意见建议
- [资格考试]关于市区违法建设情况的调研报告
- 二0一五年下半年经营管理目标考核方案
- 2014年春八年级英语下第三次月考
- 北师大版语文二年级上册第十五单元《松
- 2016国网江苏省电力公司招聘高校毕业生
- 多渠道促家长督导家长共育和谐 - 图文
- 2018 - 2019学年高中数学第2章圆锥曲线
- 竞争比合作更重要( - 辩论准备稿)课
- “案例积淀式”校本研训的实践与探索
- 新闻必须客观vs新闻不必客观一辩稿
- 福师大作业 比较视野下的外国文学
- 新编大学英语第二册1-7单元课文翻译及
- 年产13万吨天然气蛋白项目可行性研究报
- 河南省洛阳市2018届高三第二次统一考试
- 地下车库建筑设计探讨
- 南京大学应用学科教授研究方向汇编
- 2018年八年级物理全册 第6章 第4节 来
- 毕业论文-浅析余华小说的悲悯性 - 以《
- 2019年整理乡镇城乡环境综合治理工作总
- 广西民族大学留学生招生简章越南语版本
- 故宫旧称紫禁城简介