空调工程课后思考题部分整合版(2)
显热交换:空气与水之间存在温差是,有导热、对流和辐射作用引起的换热结果。潜热交换:空气中的水蒸气凝结(或蒸发)而放出(或吸气)气化潜热的结果。总换热量为显热交换和潜热交换的和。空气与水接触式,根据水温的不同,可能发生显热交换,也可以既有显热交换又有潜热交换。
3.显热交换、潜热交换、全热交换的推动力各是什么?空气与水直接接触进行热、湿交换时,什么条件下仅发生显热交换?什么条件下仅发生潜热交换?什么条件下发生全热交换?
答:温差是显热交换的推动力。水蒸气分压力差是潜热交换的推动力。焓差是全热交换的推动力。一方面,空气的温度与水的温度不同,既然有温差的存在,两者之间必然通过导热、对流和辐射等传热方式进行热量传递,这就是所谓的显热交换。另一方面,空气与水相接触时所发生的质量传递将必然伴随有空气中水蒸气的凝结或蒸发,从而放出吸收汽化潜热。根据水温不同,可能仅发生显热交换;也可能既有显热交换,又有湿交换,进行时交换的同时将发生潜热交换。
12.用表面式换热器处理空气时可以实现那些过程?空气冷却器能否加湿?
A. 对空气加热器,当边界层温度高于主题空气温度时,可以实现等湿加热升温过程 B. 对空气冷却器,当边界层空气温度虽低于主题空气温度,但尚高于其露点温度时将发生等湿、冷却、降温过程
C. 当边界层温度低于主体空气的露点温度时,将发生减湿、冷却、降温过程,空气冷却器不能实现加湿。
17.空调中常用的固体吸湿剂、液体吸湿剂有哪些?有何优缺点?
在空调工程中,使用的液体稀释剂有氯化钙、氯化锂和三甘醇等。优点:空气减湿幅度大,能达到很低的含湿量;可以用单一的减湿处理过程得到需要的送风状态。缺点:需要有一套盐水溶液的再生设备,系统比较复杂,初投资高,其使用场合主要是含湿量要求很低的生产车间。在空调工程中,在常用的固体吸湿剂是硅胶和氯化钙。优点:固体
吸湿设备比较简单,投资和运行费用较低。缺点:减湿性能不稳定,并随时间的延长而下降,吸湿材料需要再生。
5.空气冷却器的下部,为什么要装滴水盘和排水管?在设计工况下,空气冷却器在干工况下工作是否可以不装滴水盘和排水管?
答:由于空气冷却器工作时,表面上有冷凝水产生,所以在它们的下部应装滴水盘和排水管。对于迎风断面积较大的空气冷却器应在垂直方向分层设置滴水盘,滴水盘应有一定深度,以防迎风面速过大时将水盘内冷凝水带走。
9.等温加湿和等焓加湿空气加湿器有哪些?各适合于应用在什么场所?
答:等温加湿1)干蒸汽加湿器 可以在空气处理机室内也可以在风机压出段的送风管内2)电热式加热器 主要设在集中空调系统的空气处理机内3)电极式加湿器 主要用于小型的恒温恒湿空调器中也可设在集中空调系统的空气处理机内4)PTC蒸汽加湿器 用于湿温度控制要求严格的中、小型空调系统5)红外线加湿器 适用于对温湿度控制要求严格,加湿量比较小的中、小型空调系统及净化空调系统
等焓加湿1)超声波加湿器 可直接安装在需要加湿的室内,也可安装在空调器、组合式空气处理机组内,还可以直接安装在送风风管内。2)离心式加热器 用于较大型空调系统3汽水混合式加热器 一般直接用于室内加湿4) 高压喷雾式加湿器 一般安装在空气处理机室内的加湿段5)湿膜加湿器 11.常用的除湿机有哪几种?各适用于什么场合?
1)冷冻除湿机,适用于空气的露点温度高于4℃的场合2)轮转除湿机,可应用于高湿地区的地下建筑工程,有低温低湿要求的生产厂房和仓库,产品对环境空气有超低露点要求的场合,生产中干燥工艺系统以及防潮工程和各种类型的地下洞库等3)热管除湿机,可满足用户各种场合的需要4)溶液除湿机,由于这一方式可以不通过降温而把新风处理到足够干燥的程度,因此可用来排除室内人员和其他产湿源产生的水分,同时还作为新风承担排除二氧化碳、室内异味,保证室内空气质量的任务。 15.直接蒸发冷却器在实际工程应用中有何局限性?如何改进?
答:在填料方面有局限性。虽然白杨树木丝填料具有冷却性能好且投资低的优点,但这种填料在性能、耐用性上有着严重的不足:如果填料没有及时和正确的干燥,冷却后的空气中会产生一股难闻的异味,且会残留矿物质的沉淀物,当机组重新启动是,使通过的气流量减少和阻塞填料;还有一个问题是白杨树木丝填料对安装的要求较高等。 刚性填料是由一种特殊树脂浸渍纸或称玻璃纤维材料制成的蜂窝状结构。它是由条状瓦楞纸构成,用条状玩楞纸代替上上下下的斜坡,用胶带把瓦楞接触的地方连接在一起。这种安排解决了白杨树木丝填料的主要问题。 20.目前所使用的净化空气的新方法有哪些?
答:a.纤维过滤技术 b.静电过滤技术 c.活性炭过滤技术 d.负离子技术 e.臭氧技术 21.表征空气过滤器性能的主要指标有哪些? 答:a.过滤效率 b.过滤器阻力 c.容尘量 22.什么叫过滤器效率?它有几种?
答:过滤其效率指的是过滤器所捕捉的粒子质量或数量与过滤前空气中含有的粒子质量或数量之比
有三种:(1)计数效率 (2)计重效率 (3)分组计数效率 23.在空调工程中,选择空气过滤器需要注意哪些问题?
答:A.粗效过滤器的初阻力小于或等于50Pa,终阻力小于或等于100Pa:B.中效过滤器的初阻力小于或等于80Pa,终阻力小于或等于160Pa C.全空气空调系统的过滤器,应满足全新风运行的要求
24.过滤器效率的检测方法有哪几种?适用于什么场合?
答:A 计重效率法 粗效过滤器B 比色法 一般通风过滤器C 粒径计数法 一般通风过滤器及高校过滤器D 大气尘径限计数法 一般通风过滤器及高校过滤器E 钠焰法 高效过滤器F DOP法 高效过滤器G 油雾法 高效过滤器
28.空气过滤器有哪些主要类型?各自有什么特点?各自适用于什么场合?
1)粗效率过滤器;结构简单,价格便宜;10~100um的大颗粒尘埃,用于空调系统的初级过滤,保护中效过滤器。
2)中效率过滤器;风量大,阻力小,结构牢固;1~10um的尘埃,用于空调系统的中级过滤,保护末级过滤器。
3)亚高效过滤器;阻力低;1~5um,用于大于10万级的洁净室送风的末级过滤或高洁净要求场合的中间级过滤器。
4)高效过滤器;简单,效率高,厚度小,质量轻;小于1um的尘粒,用于普通100级以上洁净室送风的末级过滤。
1.开式循环和闭式循环水系统各有什么优缺点?
答:开式循环系统的特点是1)水泵扬程高,输送耗电量大2)循环水易受污染,水中总含氧量高,管路和设备易受腐蚀3)管路容易引起水锤现象4)该系统与蓄冷水池连接比较简单
闭式循环系统的特点是:1)水泵扬程低,仅需克服环路阻力,与建筑物总高度无关,故输送耗电量小2)循环水不易受污染,管路腐蚀程度低3)不用设回水池,制冷机房占地面积减小,但需设膨胀水箱4)系统本身几乎不具备蓄冷能力,若与蓄冷水池连接,则系统比较复杂。
2.两管制、四管制及分区两管制水系统的特点各是什么?
两管制水系统构造简单,布置方便,占用建筑面积及空间小,节省初投资。运行时冷、热水的水量相差较大。缺点是该系统内不能实现同时供冷和供热。四管制系统的特点是1)各末端设备可随时自由选择供冷或供热的运行模式2)节省能量。缺点是:3)投资较大4)由于管路叫多,系统设计变得较为复杂,管 …… 此处隐藏:2505字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [资格考试]机械振动与噪声学部分答案
- [资格考试]空调工程课后思考题部分整合版
- [资格考试]电信登高模拟试题
- [资格考试]2018年上海市徐汇区中考物理二模试卷(
- [资格考试]坐标转换及方里网的相关问题(椭球体、
- [资格考试]语文教研组活动记录表
- [资格考试]广东省2006年高应变考试试题
- [资格考试]LTE学习总结—后台操作-数据配置步骤很
- [资格考试]北京市医疗美容主诊医师和外籍整形外科
- [资格考试]中学生广播稿400字3篇
- [资格考试]CL800双模站点CDMA主分集RSSI差异过大
- [资格考试]泵与泵站考试复习题
- [资格考试]4个万能和弦搞定尤克里里即兴弹唱(入
- [资格考试]咽喉与经络的关系
- [资格考试]《云南省国家通用语言文字条例》学习心
- [资格考试]标准化第三范式
- [资格考试]GB-50016-2014-建筑设计防火规范2018修
- [资格考试]五年级上册品社复习资料(第二单元)
- [资格考试]2.对XX公司领导班子和班子成员意见建议
- [资格考试]关于市区违法建设情况的调研报告
- 二0一五年下半年经营管理目标考核方案
- 2014年春八年级英语下第三次月考
- 北师大版语文二年级上册第十五单元《松
- 2016国网江苏省电力公司招聘高校毕业生
- 多渠道促家长督导家长共育和谐 - 图文
- 2018 - 2019学年高中数学第2章圆锥曲线
- 竞争比合作更重要( - 辩论准备稿)课
- “案例积淀式”校本研训的实践与探索
- 新闻必须客观vs新闻不必客观一辩稿
- 福师大作业 比较视野下的外国文学
- 新编大学英语第二册1-7单元课文翻译及
- 年产13万吨天然气蛋白项目可行性研究报
- 河南省洛阳市2018届高三第二次统一考试
- 地下车库建筑设计探讨
- 南京大学应用学科教授研究方向汇编
- 2018年八年级物理全册 第6章 第4节 来
- 毕业论文-浅析余华小说的悲悯性 - 以《
- 2019年整理乡镇城乡环境综合治理工作总
- 广西民族大学留学生招生简章越南语版本
- 故宫旧称紫禁城简介