5.1.1按发热条件选择导线截面

每一种导线通过电流时,由于导线本身的电阻及电流的热效应都会使导线发热,温度升高.如果导线温度超过一定限度,导线绝缘就要加速老化,甚至损坏或造成短路失火等事故.为使导线能长期通过符合电流而不过热,对一定截面的导线就有一个规定的容许电流值,称为允许载流量.这个数值是根据导线绝缘材料的种类\\允许温升\\表面散热情况及散热面积的大小等条件来确定的.按发热条件选择导线截面,就是要求根据计算负荷求出的总计算电流I?c不可超过这个允许载流量IN,即:

IN?I?c (5-3)

若视在负荷为S?c,电网额定线电压为UN ,则有

I?c?S?c3UN (5-4)

若导线敷设点的环境温度与导线允许载流量采用温度不同时,则导线的允许载流量应乘校正系数:

?al??o'K?? (5—5)

?al??o式中?al——导线正常工作时的最高允许温度; ?o——导线的允许载流量所采用环境温度;

?o'—一导线敷设地点实际环境温度。

必须注意:按发热条件选择的导线截面积还必须注意与保护装置(熔断器及短路器等)配合,若配合不当可能导致导线因过流而发热起燃,但保护装置不动作的情况。

5.1.2按线路电压损失选择导线

(1)同一截面法:根据允许电压损失?UX%},计算出允许电压损失

?UX.再算出导线电抗产生的电压损失?Uf。

?Uf?X0?QL (5—6) UN36

河南理工大学毕业设计(论文)说明书

式中X0——导线每公里之电抗值(?/km);

?QL——各干线通过的无功功率(kvar)与本段干线长度(km)的

乘积

UN——线路额定电压(kv)。

—般架空线路可假定X0?0.4(?km),再算电阻产生的电压损失?Ud ?Ud??UX??Uf (5—7)

L r0? (5—8)

r?S然后利用公式求出所需截面:

S??PL?UX?Ud (5—9)

式中?——导线材料的电导系数;

?PL一一各段干线上通过的有功功率(kw)与该段干线(km)的乘积;

算出截面后,选出标准截面与允许电流IUX(A)值。

(2)不同截面法:利用下式求出不同线段导线的计算截面Sn: Sn??PLnn?UX?Ud (5—10)

第一段导线截面积:

S1?P1Sn (5—11) Pn第Sj段导线截面积(1?j?n):

S1?PjPnSn (5—12)

式中P1——第—段导线上通过的有功功率(kw); Pj——第j段导线上通过的有功功率(kW)。

线路电压损失的大小是与导线的材料、截面的大小、线路的长短和电流的大小密切相关的,线路越长,负荷越大,线路电压巡视也越大。在工

37

河南理工大学毕业设计(论文)说明书

程计算中,可采用计算相对电压巡视的一种简单公式:

Pl?U%?% (5—13)

Cs或用下式来进行计算

?U?R0?X0tan??P?L??u%?P?L (5-14)

10式中P――有功负荷(kW);

L――从负荷点到线路首端的长度(km);

R0――单位长度线路的相电阻;

X0――单位长度线路的相电抗;

U――线路电压(kV);

?u%――三相线路每kW?km的电压损失百分值(%)。

求出计算截面积。选用标称截而时.对靠近电源的线段可稍向大套用。靠近负荷的线段尽量向小靠。

5.1.3按经济电流密度选择导线截面

把投资和运行费用全面考虑,比较经济合理的电流密度称之为经济电流密度,由于电线,电缆截面的大小,直接关系到线路投资和电能损耗的大小。因此,在选择导线截面时要综合考虑线路的投资效益和经济运行,可以用一个最经济的电流密度来确定电线和电缆的截面.其计算方法为:

I=SJ (5-15)

式中: I---线路上流过的电流;

S---导线的横截面积; J---经济电流密度。

5.1.4按机械强度选择导线截面

架空线路经常遭到大风,覆冰及低温的考验,为保证安全运行,可靠供电,我国规定架空导线允许使用的最小截面如表5—1所示。

38

河南理工大学毕业设计(论文)说明书

表5-1 导线的最小允许截面

用途 线芯的最小截面/mm2 铜芯软线 铜线 1.0 1.0 1.5 1.0 1.5 2.5 2.5 4.0 铝线 1.0 1.5 2.5 2.5 2.5 4.0 6.0 10 穿管敷设的绝缘导线 1.0 架设在绝1m以下,室内 缘支持件室外 上的绝缘2m以下,室内 导线,其室外 支点间距6m以下 为: 12m以下 12-25m 照明灯头民用建筑室内 0.4 线 工业建筑室内 0.5 室外 移动式用电设备导线 架空裸导线 1.0 1.0 0.5 0.8 1.0 10 1.5 2.5 2.5 10 上述四种选择方法,必须同时满足机械强度、发热、允许电压损失等要求方可保证 安全使用,对电缆或较短架空线路,可按允许载流量选择,再以允许电压损失校验。

下面以变压器一(出线)为例进行导线选择计算:

由前变压器的选择中可知,所选变压器的额定容量为1000kVA,低压侧平均功率因数为cos??0.9,从变压器出线的长度为180m。 (1)按发热条件选择

采用三相铜芯聚氯乙烯绝缘电缆

39

河南理工大学毕业设计(论文)说明书

I?S3UN?10003?660?0.874(kA)

查表可知,选择电缆铜芯截面为3×70mm2时,25oC载流量为1285A>874A,因此选择线芯为210 mm2的三相铜芯油浸纸绝缘电缆,即ZQ22-3×70型。

(2)校验电压损失

查表得?u%?2.239?10?3kW?km,因此实际电压损耗百分比为

?U%??u%?P?L?2.239?10?3?(0.9?1000)?0.18?0.362%远小于允许电压损耗?U%?5%。 故电压损耗满足要求 (3)校验机械强度

根据表规定,机械强度的要求是完全能够满足的。 (4)校验短路热稳定度 满足短路若稳定度的最小截面为

Amin?(3)I?timaC (5-16)

式中,tima?tK?0.5?0.55 C查表,得

C?148As(mm2)

因此

Amin?32000?0.55s148As?160.35(mm2)

由此可见,以上所选电缆线芯截面3×70mm2满足热稳定度的要求。 因此,选择线芯为210mm2的三相铜芯油浸纸绝缘电缆,即ZQ22-3×70型。

按照以上计算方式可以选择其他几组变压器出线都为ZQ22-3×70型。

40

…… 此处隐藏:1018字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
选矿厂一次供电系统(8).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/404971.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)