河南理工大学毕业设计(论文)说明书

(3)ish?1.84?32.07?59.02(kA) (3)isk?1.09?32.07?34.96(kA)

(3)三相短路容量为Sk?3?0.4?32.07?22.21MVA

(2)对于第二个变压器,如图5-2为变压器低压侧发生三相短路,现已知电力系统为∞系统,不考虑电抗,即电抗为0,电力变压器为800kVA,短路电流(%)为4.5。

图4-2 电力系统图2 按照欧姆法进行三相计算 计算顺序内容

K点短路计算

电力系统的电抗为X1=0

2UK%UaN电力变压器的电抗为XT?,计算得XT?9?10?3(?)

100SN三相短路电流为Ik(3)?I\(3)0.43?9?10?3?25.66(kA)

(3)?I??Ik(3)?25.66(kA)

(3)ish?1.84?25.66?47.21(kA) (3)ish?1.09?25.66?27.97

(3)三相短路容量为Sk?3?0.4?25.66?17.78(MVA)

(3)对于第三台变压器,如图5-3为变压器低压侧发生三相短路。现已知电力系统为∞系统,不考虑电抗,即电抗为0,电力变压器为630kVA,短路电流(%)为4.5。

31

河南理工大学毕业设计(论文)说明书

图4-3 电力系统图3

按照欧姆法进行三相计算 计算顺序内容 K点短路计算

电力系统的电抗为X1=0

2UK%UaN电力变压器的电抗为XT?,计算得XT?11.42?10?3

100SN三相短路电流为Ik(3)?I\(3)4003?11.42?10?3?20.22(kA)

(3)?I??Ik(3)?20.22(kA)

(3) ish?1.84?20.22?37.21(kA)

(3) ish?1.09?20.22?22.04(kA)

(3)三相短路容量为Sk?3?0.4?20.22?14.01(MVA)

(4)对于第四台变压器,如图5-4为变压器低压侧发生三相短路。现已知电力系统为∞系统,不考虑电抗,即电抗为0,电力变压器为630kVA,短路电流(%)为4.5。

图4-4 电力系统图4

32

河南理工大学毕业设计(论文)说明书

按照欧姆法进行三相计算 计算顺序内容 K点短路计算

电力系统的电抗为X1=0 电力变压器的电抗为XT?UK%UaN,计算得XT?11.42?10?3

100SN400?20.22(kA)}

三相短路电流为Ik(3)?3?11.42?10?3(3)ish?1.84?20.22?37.21(kA)

(3) ish?1.09?20.22?22.04(kA)

(3)三相短路容量为Sk?3?0.4?20.22?14.01(MVA)

(5)对于第五台变压器,如图5-5为变压器低压侧发生三相短路。现已知电力系统为∞系统,不考虑电抗,即电抗为0,电力变压器为1250kVA,短路电流(%)为4.5。

图4-5 电力系统图5 按照欧姆法进行三相计算 计算顺序内容 K点短路计算

电力系统的电抗为X1=0

?3UK%UaNX?5.76?10? T电力变压器的电抗为XT?,计算得

100SN三相短路电流为Ik(3)?

4003?5.76?1033

?3?40.09(kA)

河南理工大学毕业设计(论文)说明书

I\(3)(3)?I??Ik(3)?40.09(kA)

(3) ish?1.84?40.09?73.77(kA)

(3) ish?1.09?40.09?43.69(kA)

(3)三相短路容量为Sk?3?0.4?40.09?27.77(MVA)

这时可以根据三相短路容量选择出口断路器的容量。

5 电气设备的选择

正确地选择电气设备的目的是为了使导体和电器无论在正常情况或故

34

河南理工大学毕业设计(论文)说明书

障情况下,均能安全、经济合理的运行。在进行设备额选择时,应根据工程实际情况,在保证可靠、的前提下,积极而稳妥地采用新技术,并注意节约投资,选择合适的电气设备。

电气设备选择的一般原则:

(1)选择设备的额定电压和额定电流、按短路故障电流校验设备的动稳定和热稳定性。

(2)按工作环境,运行要求,经济效果和货源情况,选择设备的型号规格。例如选屋外或室内设备,选防爆型或普通型设备,选不适于频繁操作的少油断路器还是选用适于频繁操作的真空断路器等。

(3)按装设地点的三相短路容量Sd,校验开关电器的断流能力(断流容量)。要求设备的额定断流容量Skd不小于装设地点的Sd,即

Skd?Sd或Iks?Id (5—1)

式中Ikd——设备在额定电压下的切断电流;

Id——安装地点的三相短路电流。

开关电器安装在低于额定电压电路时,其断流容量有所降低,可按下式计算:

'Skd?Skd?U (5—2) UN式中UN——开关电器的额定电压

U——安装地点的实际电压

'——对应实际电压的新断流容量 Skd电气设备要能安全、可靠的工作,必须按正常工作条件进行选择,并按短路条件来校验其热稳定和动稳定性。

5.1导线截面的选择

架设电网时,为保证整个供电系统供电的安全、可靠,减少建设的初期投资,及以后每年支付的运行费用,选择导线和电缆截面时应满足以下条件:

35

…… 此处隐藏:333字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
选矿厂一次供电系统(7).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/404971.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)