河南理工大学毕业设计(论文)说明书

单独传动的金属加工机床: 小批生产的金属冷加工机床 大批生产的金属冷加工机床 小批生产的金属热加工机床 大批生产的金属热加工机床 非自动装料 自动装料 干燥箱、加热器等 1.73 1.73 1.52-1.33 1.17 0.75 0.75-0.62 0.33-0.2 0.33-0.2 0 2.67 1.33 2.67 2.67 1.33 0.88 0.33 0.12-0.16 0.5 0.17-0.2 0.2-0.25 0.5 0.55-0.6 0.25-0.28 0.65 0.75-0.85 0.8 0.75-0.85 0.8-0.85 0.6-0.7 0.95-0.98 0.95-0.98 1 0.35 0.6 0.35 0.35 0.6 0.75 0.95 工频感应电炉(不带无功补偿0.7-0.8 装置) 0.4-0.7 高频感应电炉(不带无功补偿0.8 装置) 单头手动弧焊变压器 多头手动弧焊变压器 单头直流弧焊机 多头直流弧焊机 0.8 0.35 0.4 0.35 0.7 真空浸渍设备 0.7 需用系数的物理意义是: KX?KfK???1 (2—10)

式中?——用电设备组平均效率(用电设备在运行时要产生功率损耗,用电设备(如电动机)输出的功率与实际输人的功率之比即用电设备的效率,?<1);

K?——同时系数(用电设备组的设备并非同时都运行。该设备组在最大负荷时工作着的用电设备容量与该组用电设备总容量之比即为同时系数,K?<1,参见表2—7,对于一台电动机而言K?=1);

Kf——负荷系数(工作着的用电设备一般并非全在满负荷下运行。该设备组在最大负荷时,工作着的用电设备实际所需功率与工作着的用电设

16

河南理工大学毕业设计(论文)说明书

备总功率之比称为负荷系数,Kf<1);

?1——线路供电效率(因为电功率通过电力线路在线路上要产生功率

损耗,所以末端功率要小于始端功率。其线路末端功率与端功率之比称为线路供电效率,一般为0.95—0.98)。

由上述分析可以看出,需用系数是一个综合系数,它标志着用电设备组投入运行时,从供电网络实际取用的功率与用电设备组设备功率之比。需用系数一般小于l。

表2—7 需用系数法的同时系数K?(供参考) 应用范围 K? 0.7-0.8 0.7-0.9 0.8-1.0 一、确定车间变电所低压母线的最大负荷时所采用的有 功负荷同时系数 1、冷加工车间 2、热加工车间 3、动力站 二、确定配电所母线的最大负荷时采用的有功负荷同时 系数 1、计算负荷小于5000kW 2、计算负荷为5000kW-10000Kw 3、计算负荷超过10000kW 0.9-1.0 0.85 0.80 注:○1、无功负荷的同时系数一般采用与有功负荷的同时系数K?相同数;

○2、当由全厂各车间的设备容量直接计算全厂最大负荷时,应同时乘以表中两中同时系数。

b 多个用电设备组的计算负荷

在配电干线上或车间变电所低压母线上,常有多个用电设备组同时工作,但是各个用电设备组的最大负荷也非同时出现,因此在求配电干线或车间变电缩低压母线的计算负荷时,应在计入一个同时系数K?。具体如下:

17

河南理工大学毕业设计(论文)说明书

?Pjs?K??(KXiPSt)(i?1,2,?,m)?i?1?m?Qjs?K??(KXitan?iPSi??i?1? (2—11)

2?S?Pjs?Q2js??SjsIjs???3Un?m 式中Pjs、Qjs、Sjs——为配电干线或变电站低压母线的有功、无功、视在计算负荷;

K?——同时系数,参见表2—7;

m——该配电干线或变电站低压母线上所接用电设备总数; KXi,tan?i,PSi——分别为某一用电设备组的需用系数,功率因

数角正切值,总设备容量;

Ijs——为该干线或变电站低压母线上的计算电流; Un——为该干线或低压母线上的额定电压。 对于五个变压器,代入以上公式计算如下:

(1)变压器一:根据表3-1,已知P?934kW,取cos??0.75,Kd?0.8,现求其总的计算负荷,并取有功同时系数.无功同时系数都为KSi?0.9,则:

sin??1?cos2??1?0.752?0.661sin?0.661??0.882cos?0.75

Qjs?0.9?0.8?Ptan??0.9?0.8?0.882?934?593.127(kvar)tan??Sjs?P?Q?2js2jsPjscos??934?0.8?0.9?896.640(kVA)0.75根据负荷电流,选择自动开关的额定电流为800A.

os??0.8,K??0.8,(2)变压器二:根据表3-2,已知P?770kW,取c现求其总的计算负荷,并取有功同时系数,无功同时系数都为KSi?0.9,则:

18

河南理工大学毕业设计(论文)说明书

sin??1?cos2??1?0.82?0.6sin??0.75cos?Qjs?0.9?0.8?Ptan??0.9?0.8?770?0.75?415.8(kvar) tan??Sjs?P?QIjs?Sjs3Un?2js2js?Pjscos??0.9?0.8?770?693.0(kVA)0.86933?660?606.235(A)根据负荷电流,选择自动开关的额定电流为700A.

os??0.7,(3)变压器三:根据表3-3,已知P?590kW,取cKd?0.7,

现求其总的计算负荷,并取有功同时系数.无功同时系数都为K??0.9,则:

sin??1?cos2??1?0.72?0.714sin??1.020cos? Qjs?0.9?0.7?Ptan??0.9?0.7?590?1.020?379.134(kvar)

tan??2Sjs?Pjs?Q2js?Pjscos??0.9?0.7?590?464.62(kVA)0.8Ijs?Sjs3Un?464.623?380?705.945(A)根据负荷电流,选择自动开关的额定电流为800A.

(4)变压器四:根据表3-4,已知P?694kW,取cos??0.85,

KXi?0.8,现求其总的计算负荷,并取有功同时系数,无功同时系数都为K??0.9,则:

sin??1?cos2??1?0.852?0.527sin??0.620cos?Qjs?0.9?0.8?Ptan??0.9?0.8?694?0.620?309.802(kvar) tan??Sjs?P?QIjs?Sjs

2js2js?Pjscos??0.9?0.8?694?587.859(kVA)0.853Un?857.859(3?660)?514.258(A)19

河南理工大学毕业设计(论文)说明书

根据负荷电流,选择自动开关的额定电流为600A.

(5)变压器五:根据表3-5,已知P?991kW,取cos??0.8,KXi?0.8,现求其总的计算负荷,并取有功同时系数、无功同时系数都为K??0.9,则:

sin??1?cos2??1?0.82?0.6sin??0.75cos?Qjs?0.9?0.8?Ptan??0.9?0.8?991?0.75?743.97(kvar) tan??Sjs?P?QIjs?Sjs3Un?2js2js?Pjscos??0.9?0.8?991?891.9(kVA)0.8891.903?660?780.233(A)根据负荷电流,选择自动开关的额定电流为800A.根据以上制表2-8,

表2-8 各个变压器负荷统计结果汇总

变压器名 一号 二号 三号 四号 五号

PkW Qkvar SkVA 934 770 590 694 1195 cos? IA sin? tan? 593.127 896.64 0.75 415.8 693.0 0.8 784.38 0.661 0.662 606.235 0.6 0.75 705.945 0.714 1.01 514.859 0.527 0.62 940.846 0.6 0.75 379.134 464.62 0.7 309.802 587.859 0.85 645.3 1075.5 0.8 20

…… 此处隐藏:1573字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
选矿厂一次供电系统(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/404971.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)