本特利TSI3500 - 培训资料及总结(7)
1) 发光二级管,用来指示继电器通道的情况 2) 用来把继电器触点联到外部设备的终端 3) 控制继电器触点如何工作的开关 4) 4 通道继电器及I/O模块
通过前面板发光二极管的状态,我们可以诊断该模件的故障,如下图所示: 图中所提到的系统事件清单详见该模块操作与维护手册。
12、3500/34 三重模块冗余(TMR)继电器模块
对于满足ISA S84.01-1996对安全仪表系统极高可靠性要求的应用,3500 系列机械保护系统支持三重模块冗余(TMR)继电器模块。TMR 继电器模块采用三个独立的继电器提供一个继电器输出。TMR 继电器模块与专门的TMR 框架接口模块和三个监测器模块一起使用,提供3 选2 表决输出。
TMR 继电器模块中的每个继电器包含“报警驱动逻辑”。报警驱动逻辑采用“与”和“或”逻辑编程,可以应用于来自框架中任何监测器通道或几个监测器通道的报警输入(警告和危险)。报警驱动逻辑由3500 框架组态软件根据不同的应用需要编程。 TMR 继电器模块的功能:
3500/34 TMR 继电器模块由两部分组成:TMR 继电器模块(两个)和TMR 继电器输入/输出 (I/O)模块。通过编程,两个TMR 继电器模块 同时行使同样的功能,有效地提供冗余支持。 每一部分的功能如下:
TMR 继电器模块: TMR 继电器模块根据用户编程的报警驱动逻辑,为4 个继电器通道的每个通道提供3 个独立的报警触点信号。每个继电器通道的报警驱动逻辑由3500 框架组态软件编程。在 TMR 框架内,用于报警驱动逻辑的报警信号(通道警告、通道危险、监测器警告等)由三个监测器通过三个独立的数据通道同时提供。TMR 继电器模块分别检测每个数据通道,生成三个报警触点信号,并发送到TMR 继电器I/O 模块。如果某一个数据通道的OK 状态为NOT OK,则与该通道相关的报警触点信号将被置为无效。 TMR 继电器 I/O 模块: TMR 继电器 I/O 模块包含12 个继电器,分为4 个通道组,每组3 个
继电器。这种方式为4 个继电器通道提供3 选2 继电器表决功能。对于每个继电器通道,TMR 继电器模块提供3 个报警触点信号。每个报警触点信号输入到通道组中的一个继电器。这些继电器通道组从电气设计上可以提供下表中所列的3 选2 表决。此外,每个TMR 继电器模块提供一个经TMR继电器I/O 模块检测的OK 状态。如果模块处于NOT OK 状态,来自该模块的报警触点信号将不被检测。
TMR继电器模块包含六个LED,用于指示运行状态 OK LED: 当模块正常工作时点亮
传送/接收(TX/RX) LED: 指示传送和接收。当框架内的模块之间通讯正常时闪亮 通道报警(CH ALARM) LED: 当继电器通道处于报警状态时点亮
继电器类型:三个双极双掷(DPDT)继电器连接成一个单极单掷 (SPST) 形式 ,不支持灭弧功能。 环氧密封,触点寿命100,000 次 @ 1.5 A, 24 Vdc 或 1 A, 120 Vac 继电器在使用时每个通道为常带电
TMR继电器方块图
下图为TMR继电器模
块的前后视图
1) 状态 LED
2) 继电器触点与外部仪表的连接端口 3) 主模块,前视图 4) TMR I/O 模块
13、3500/92 通讯网关
3500/92 通讯网关具有广泛的通讯能力,可通过以太网TCP/IP 和串行(RS232/RS422/RS485)通讯协议将所有框架的监测数据和状态与过程控制和其它自动化系统集成。它也支持与3500 框架组态软件和数据采集软件的以太网通讯。支持的协议包括: ? Modicon Modbus?(通过串行通讯)
? Modbus/TCP(用于TCP/IP 以太网通讯的串行Modbus 的另一种形式) ? 有的本特利内华达协议(与3500 框架组态和数据采集软件包通讯) 3500/92 通过RJ45 与10BASE-T 星型拓扑以太网络连接。
3500/92 具有与3500/90 相同的通讯接口、通讯协议以及其它特点,不同的是,3500/92 具有可 组态的Modbus 寄存器功能,能提供与初始值寄存器一样的功能。 前面板发光二极管(LED)状态 OK LED: 指示3500/92 运行正常。
TX/RX LED: 指示3500/92 与3500 框架中的其它模块通讯。 3500/92通讯网关的前后视图如下所示:
1) 状态发光二极管 2) 通讯网关模块 3) RS485 I/O 模块 4) RS232/RS422 I/O 模块 5) 以太网/RS232 I/O 模块 6) 以太网/RS485 I/O 模块
其他还有:3500/33 16通道继电器模块,3500/46M水电监测器、3500/60和3500/61温度监测器、3500/62过程变量监测器、3500/72M活塞杆位置监测器、3500/77汽缸压力监测器、3500/93 LCD显示装置和3500/95系统集成pc显示装置,我们不常用,这里不再赘述。
14、3500系统软件
在3500 机械保护系统中共有如下三个软件包: 1. 框架组态软件 – 用于组态所有的3500 模块。
2. 数据采集/DDE (动态数据交换)服务器软件:用于采集和保存来自3500 系统的静态数据。DDE 服务器具有数据输出功能,用于与第三方软件集成,如工厂历史数据、过程控制系统以及人机接口等。
3. 操作者显示软件 – 用于显示3500 数据采集软件采集的信息。 所有的3500 软件都是基于微软Windows系统的。
…… 此处隐藏:534字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [综合文档]应答器设备技术规范(征求意见稿)A1
- [综合文档]教师 2012年高考政治试题按考点分类汇
- [综合文档]保险公司的总经理助理竞职演说
- [综合文档]卫生应急大练兵大比武活动考试--题库(
- [综合文档]徐州经济技术开发区总体规划环境影响报
- [综合文档]汉语拼音表(带声调)
- [综合文档]二年级 上 思维训练( 1~18)
- [综合文档]特色学校五年发展规划
- [综合文档]机床经常出现报警“X1轴定位监控”
- [综合文档]《电子技术基础》21.§5—2、3、4 习题
- [综合文档]浙江省深化普通高中课程改革
- [综合文档]CRISP原理 - 图文
- [综合文档]2017年电大社会调查研究与方法形考答案
- [综合文档]浅析建筑施工安全毕业论文
- [综合文档]《回忆我的母亲》名师教案
- [综合文档]装饰装修工程监理规划
- [综合文档]三下乡心得体会-文艺
- [综合文档]柱计算长度系数 - 图文
- [综合文档]全流程思考,提高燃电系统热电转换率--
- [综合文档]2018年嘉定区中考物理一模含答案
- 433M车库门滚动码遥控器
- 8、架空线路施工规范
- 大学四年声乐学习的体会
- 新北师大版五年级数学上册《轴对称再认
- 部编版五年级上册语文第六单元小结复习
- 小学六年级英语形容词用法
- 第2课 抗美援朝保家卫国 课件01(岳麓版
- 2015年天津大学运筹学基础考研真题,考
- 微机计算机控制技术课后于海生(第2版)
- 安全教育实践活动
- Delphi程序设计教程_第1章_Delphi概述
- 第八讲 工业革命与启蒙运动
- 《中华人民共和国药典》2005年版二部勘
- 科粤版九年级化学2.3构成物质的微粒(1)
- 西师大版数学三年级下册《长方形、正方
- ch6_冒泡排序演示
- 第4章 冲裁模具设计
- 浙江中小民营企业员工流失论文[终稿]
- 再议有线数字电视市场营运模式
- 昆明供水工程监理大纲




