本特利TSI3500 - 培训资料及总结(4)
1、3500/05系统框架
3500框架用于安装所有的监测器模块和框架电源。它为3500各个框架之间的互相通讯提供背板通讯,并为每个模块提供所要求的电源。
3500框架有两种尺寸:
1 全尺寸框架——19英寸EIA框架,有14个可用模块插槽 2 迷你型框架——12英寸框架,有7个可用模块插槽
电源和框架接口模块必须安装于最左边的两个插槽中。其余14个框架位置(对 与迷你型框架来说是其余7个位置)可以安装任何模块。
2、3500/15电源模块
3500 电源是半高度模块,必须安装在框架左边特殊设计的槽口内。3500 框架可装有一个或两个电 源(交流或直流的任意组合)。其中任何一个电源都可给整个框架供电。如果安装两个电源,第二个电源可做为第一个电源的备份。当安装两个电源时,上边的电源作为主电源,下边的电源作为备用电源,只要装有一个电源,拆除或安装第二个电源模块将不影响框架的运行。3500 电源能接受大范围的输入电压,并可把该输入电压转换成其它3500 模块能接受的电压。对于3500 机械保护系统,有以下三种电源: 1.交流电源 2.高压直流电源
3.低压直流电源
输入 电源选项:
175 到 264 Vac rms: (247 到 373 Vac, pk),47 到 63 Hz。该选项使用交流电源且为高电压(通常220V)交流电源输入模块(PIM)。安装版本R 以前的交流电源输入模块(PIM)和/或版本M 以前的电源模块要求电压输入:175 到250 Vac rms。
85 到 132 Vac rms: (120 到 188 Vac, pk), 47 到 63 Hz。该选项使用交流电源并且是低电压(通 常110V)交流电源输入模块(PIM)。安装版本R 以前的交流电源输入模块(PIM)和/或版本M 以前的电源模块要求电压输入:85 到125 Vac rms。
88 到 140 Vdc: 该选项使用直流电源,并且是高电压直流电源输入模块(PIM)。
20 到 30 Vdc: 该选项是低压直流供电,是低压直流供电模块(PIM)。
超限保护:对于所有电源类型,低电压不会损坏电源或PIM。一个超范围电压将使PIM 上的保险丝开路。
满框架电流值:
175 到 254Vac 输入: 2.3 A rms (最大)。 85 到 132 Vac 输入: 4.5 A rms (最大)。 88 到 140 Vdc 输入: 2.5 A (最大)。 20 到 30 Vdc 输入: 10.0 A (最大)。 输出:前面板发光二极管
电源OK LED: 当电源工作正常时,灯亮。
单点接地线连接:为避免接地回路,系统必须提供一单点接地,电源输入模块为你提供了一个开关,来区别控制系统在哪儿接地。如果装了两个电源,那么两个开关需要调到同一位置。电源输入模块出厂时,开关调到关(CLOSED);接地系统通过末端(END)引到端子连接器上,如果系统在另一个地方接地,比如用外部安保器,需把开关调到(OPENED)。下图演示了如何把开关跳到(OPENED)位置。
1. 从端子连接器上拆除导线保护罩;
2. 拆下边上的十字槽螺钉,该螺钉用来固定电源
输入模块的金属罩片;
3. 松开固定外壳地线夹子的两个螺钉,该螺钉位
于端子连接器下,拆下外壳的地线夹子; 4. 拆下金属罩片底部的薄金属片,端子连接器滑
过金属罩片。 5. 把开关推向开(OPENED)位置;
6. 把金属罩片和外壳地线夹子在电源输入模块上
复位。
3、3500/20框架接口模块
框架接口模块(RIM)是3500框架的基本接口。它支持本特利内华达用于框架组态并调出机组中信息的专有协议。框架接口模块必须放在框架中的第一个槽位(紧靠电源的位置)。 RIM 可以与兼容的本特利内华达通讯处理器,如TDXnet、TDIX 和DDIX 等连接。虽然RIM 为整个框架提供某些通用功能,但它并不是重要监测路径中的一部分,对整个监测系统的正确和正常运行没有影响。每个框架需要一个框架接口模块。
对于三重模块冗余(TMR)应用,3500 系统要求TMR形式的RIM。除了所有的标准RIM 功能外, TMR RIM 还具有“监测器通道比较”功能。3500 TMR 组态根据监测器选项中规定的设置执行监测表决。采用这种方法,TMR RIM 连续比较来自三个互为冗余监测器的输出。如果TMR RIM 检测到其中一个监测器的信息与其它两个不相等(在设定的百分比之内),它将把监测器标记为错误状态,并且在系统事件列表中生成一个事件。
其前面板上有RS-232 串行接口,可以与主机连接进行数据采集和框架组态,波特率最大38.4K,电缆长度要求最长30m。后面的I/O(输入/输出)模块上有 RS-232/RS-422 串行接口,同样可以与主机连接进行数据采集和框架组态,最大波特率38.4K,电缆长度:RS232为最长30m,RS422为最长1200m。RS422接口还能使使多台3500框架以菊花链连接同3500 主机软件进行通讯。
连接计算机或上一个框架
连接下一个框架
菊花链连接 菊花链方式连接的框架
数据管理者系统I/O 模块(两套端口)功能: 使用本特利内华达外部瞬态数据接口或动态数据接口外部通讯处理器采集静态和动态数据。电缆长度: 最长3m(10 英尺),波特率只有9600 波特。 前面板上各LED(发光 二极管)含义: OK LED: 当框架接口模块操作正常时闪亮;
TX/RX LED: 当RIM 与3500 框架中的其它模块相互通讯时闪亮; TM LED: 当3500 框架处于报警倍增状态时闪亮; CONFIG OK LED: 当3500 框架的组态正确时闪亮。 前面板各硬件开关作用:
框架复位按钮: 清除锁定的报警和延时正常通道(Timed OK)失败,同输入/输出模块上的“框架复位”
触点有相同的功能。 地址开关: 用来设置框架地址,共有63 个可选地址。
组态钥匙锁: 是用来设定3500 框架处于\(“运行”)模式或\(“编程”)模式。RUN 模
式允许框架正常操作并且锁定任何组态变化。PROGRAM 模式允许框架正常运行并且允许对
框架进行远程或本地组态。钥匙键可以在框架中的两个位置之间任意转还,允许开关保持在RUN 或PROGRAM 位置。锁定至RUN 方式可以防止任何非授权的框架组态。锁定至PROGRAM 方式可以在任何时间对框架进行远程组态。
1) LED:显示模块运行状态; 2) 硬件开关;
3) 组态端口:使用使用RS-232 协议,从框架中
组态或调出机械数据;
4) 框架接口 I/O 模块: 使用RS-232 和RS-422 通讯协议以菊花链形式连接或 组态框架;
5) 数据管理者系统 I/O 模块: 连接两个本特利内华通讯处理器到3500 框架。
4、3500/22瞬态数据接口
3500瞬态数据接口(TDI)是3500监测系统和本特利内华达 System 1TM 机械管理软件之间的接口。TDI结合了3500/20框架接口模块(RIM)和通讯处理器,如TDXnet的功能。TDI运行在3500框架的RIM插槽中,与M系列监测器(3500/40M、3500/42M等)配合使用,连续采集稳态和瞬态波形数据,并通过以太网将数据传送到主计算机软件。TDI具有标准的静态数据采集,但是采用可选的通道使能磁盘,也可采集瞬态或动态数据。TDI与以前的通讯处理器相比,除了将通讯处理器的功能集成到3500框架以外,还有其它几方面的改进。
TDI为全部框架提供通用功能 …… 此处隐藏:1847字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [综合文档]应答器设备技术规范(征求意见稿)A1
- [综合文档]教师 2012年高考政治试题按考点分类汇
- [综合文档]保险公司的总经理助理竞职演说
- [综合文档]卫生应急大练兵大比武活动考试--题库(
- [综合文档]徐州经济技术开发区总体规划环境影响报
- [综合文档]汉语拼音表(带声调)
- [综合文档]二年级 上 思维训练( 1~18)
- [综合文档]特色学校五年发展规划
- [综合文档]机床经常出现报警“X1轴定位监控”
- [综合文档]《电子技术基础》21.§5—2、3、4 习题
- [综合文档]浙江省深化普通高中课程改革
- [综合文档]CRISP原理 - 图文
- [综合文档]2017年电大社会调查研究与方法形考答案
- [综合文档]浅析建筑施工安全毕业论文
- [综合文档]《回忆我的母亲》名师教案
- [综合文档]装饰装修工程监理规划
- [综合文档]三下乡心得体会-文艺
- [综合文档]柱计算长度系数 - 图文
- [综合文档]全流程思考,提高燃电系统热电转换率--
- [综合文档]2018年嘉定区中考物理一模含答案
- 433M车库门滚动码遥控器
- 8、架空线路施工规范
- 大学四年声乐学习的体会
- 新北师大版五年级数学上册《轴对称再认
- 部编版五年级上册语文第六单元小结复习
- 小学六年级英语形容词用法
- 第2课 抗美援朝保家卫国 课件01(岳麓版
- 2015年天津大学运筹学基础考研真题,考
- 微机计算机控制技术课后于海生(第2版)
- 安全教育实践活动
- Delphi程序设计教程_第1章_Delphi概述
- 第八讲 工业革命与启蒙运动
- 《中华人民共和国药典》2005年版二部勘
- 科粤版九年级化学2.3构成物质的微粒(1)
- 西师大版数学三年级下册《长方形、正方
- ch6_冒泡排序演示
- 第4章 冲裁模具设计
- 浙江中小民营企业员工流失论文[终稿]
- 再议有线数字电视市场营运模式
- 昆明供水工程监理大纲




