强夯施工组织设计(5)
(3)建立严密的测量管理制度,配备测量工程师与精度较高的全站仪、水准仪、经纬仪等测量仪器设备,建立可靠的平面与高程控制网,对码头进行沉降位移观测监控,采了保护措施,防止控制网点被人为破坏。
(4)建立严格的材料检验、试验制度,建立工地试验室并配备有资格的试验人员,所有原材料都必须质保资料齐全、试验合格才允许用于工程中。
(5)本工程的质量控制点:①回填施工,②强夯施工,③普夯施工。
(6)加强对原材料的质量管理,采购钢筋要选择质量信誉好的供货厂家,进场时必须有齐全的质量检验证书,材料人员要会同试验人员取样检测,确认合格后方可允许使用。原材料必须分型号规格炉号批次堆放,做好标志,防止混用。 7.5、各工序的施工质量保证措施 7.5.1强夯施工的质量保证措施
1)排水:排水是保证强夯质量的关键,应特别强调重视,具体要求为,保持外围
排水沟不积水,同时,每遍强夯施工前均需要对水位进行检查,满足要求后方可施工,对于夯坑出水,一定充分抽水,直至无水后方可推平。
2)技术人员在开夯前一定要检查夯锤落距是否正确,以确保单位夯击能符合设计要求。施工时测量人员必须精心测量每击的夯沉量和每个夯点的夯击数,以满足设计要求,质检员要严格抽查,决不能出现少击漏夯现象。
3)强夯定位放线,控制点允许位移±20mm;夯点定位允许偏差±50mm;夯击时,夯击点中心位移偏差应小于150mm;夯击时夯锤应起落平稳,当夯坑底倾斜大于30°时,应将坑底填平后再进行夯击。
点夯停锤标准:击数满足要求,最后两击的平均夯沉量满足要求;如遇到其他情况应及时汇报,不得私自做主。夯坑周围地面不应发生过大的隆起;不应夯坑过深而发生拔锤困难。
4)严格控制每遍夯击、推平及碾压等工序的间歇时间,根据超孔隙水压力消散的时间或以下间歇时间进行控制,两遍点夯的间歇时间不应少于3~4天。
5)施工中必须严格执行施工工序标准及质量保证措施要求,精心施工;在夯击过程中,当发现异常情况应及时与设计、监理联系,共同商讨处理。
6)每遍点夯和满夯施工结束时,按20×20m方格网测量推平地面测量高程。
八、管理体系及措施
为了确保工程安全施工,结合工程实际制定本计划,主要包括安全、职业健康及环境保护保证体系,管理计划措施和技术计划措施。 8.1 HSE管理体系
项目经理
机械安全管理 HSE总监 施工员 施工安全管理 治安消防管理 定 人定 机制 度 定期检查制度 安全措施交底 现场督促检查 文明施工制度 宣传警示标牌
8.2 安全目标
无工伤死亡事故,无重伤事故。 不发生机械设备事故。 不发生工程事故。 安全生产考评达标。
各作业班组 综 合 治 理 防 火 防 盗
8.3 安全管理保证措施
(1)项目经理是本工程施工安全生产的第一责任人,在布置、计划、组织检查、总结工作时,必须把安全工作放在首要位置。
(2)建立完善的安全检查管理网络,项目部明确生产副经理主要安全生产工作,成立有关负责人参加的安全领导小组,负责研究与其有关安全方面的重大问题。下设专职安全工程师,负责工程的日常安全管理工作,专职安全工程师必须报请监理工程师认可。班组设兼职安全员,并赋予他们进行安全管理、指导、检查、监督、制止违章,在危险时刻采取紧急措施,组织考核安全工作等责任与权利。专职安全工程师持证上岗,在现场均须配戴好工作标志。
安全领导小组的主要职责:认真贯彻执行劳动保护和安全生产的各项政策、法令和规章制度;审批安全生产措施计划;完善各部门管理人员的安全生产责任制;定期研究解决安全生产中的难题;组织项目经理部的安全生产大检查和开展安全无事故竞赛活动等;总结和推广安全生产先进经验;主持重大安全事故的调查分析,提出对责任人的处理意见和改进措施。
(3)开工前针对工程实际编制切实可行的安全措施计划,并限期实施。没有安全保障措施的项目,不准开工,直到订出安全保障措施为止。
(4)每月召开一次安全检查领导小组会议,讨论决定安全生产的重大事项;每周由专职安全员组织进行一次安全检查,并随之召开一次各部门参加的安全会议,检查总结一周的安全工作,贯彻安全领导小组决定,落实整改措施。安全检查台帐由专职安全员负责填写。
(5)实行安全目标管理,层层分解落实安全指标,严格执行与经济挂钩奖惩制度,坚决实施安全否决权制度。
(6)成立一支随时听从专职安全检查工程师指挥的紧急救援队,并配备必要的救援工具、设备与通讯联络设施。
(7)配齐必要的劳动防护用品,所有施工人员进入工地,必须按规定配戴安全防护用具,无关人员一律不准进入工地。工地内醒目位置设立安全规定告示牌、安全宣传标语。
(8)工地内不得饮用服用后可能影响判断力的酒精饮品及其它物品。任何正受物品影响的人员均必须立即离开工程施工范围。
8.4 安全技术保证措施 8.4.1、施工现场安全技术措施
1)施工现场的布置符合防火、防雷电、防台风等安全规定。
2)现场的生产、生活区均设足够的消防水源和消防设施网点,消防器材设专人管理不得乱拿乱动,所有施工人员要熟悉并掌握消防设备的性能和使用方法。
3)各类房屋、库棚、料场等的消防安全距离符合国家或公安部门的规定,室内不得堆放易燃品。
4)施工现场的临时用电,严格按照施工现场临时用电安全标准执行。建立安全用电制度,确保施工用电设备的完好。电源采用三相五线制,设专接地线,总配电箱和分配电箱应设防雨、雨罩和门锁,同时设相应漏电保护器。从配电箱通往分配电箱的电路一律采用质量合格的电缆,严格做到“一机一闸一漏电保护装置”,一切电气设置必须有良好的接地装置。
5)所有电气设备必须质量可靠,并有可靠的漏电保护与接地装置,户外用电应有防雨措施,埋地铺设的电缆应设电缆走向标志。
6)施工机械:严格遵守“安全操作规程”,各种机械操作人员和车辆驾驶员,必须取得操作合格证,不操作与操作证不相符的机械;不将机械设备交给无本机操作证的人员操作,对机械操作人员要建立档案,专人管理,确保做到管理人员不违章指挥,作业人员不违章操作,工人不违反劳动纪律。
操作人员必须按照本机说明书规定,严格执行工作前的检查制度和工作中注意观察及工作后的检查保养制度。
7)指挥施工机械作业人员,站在可供了望的安全地点,并明确规定指挥联络信号。 使用钢丝绳的机械,在运转中严禁用手套或其他物件接触钢丝绳,用钢丝绳拖、拉机械或重物时,人员远离钢丝绳。
8)定期组织机电设备、车辆安全大检查,对检查中查出的安全问题,按照“三不放过”的原则进行调查处理,制定防范措施,防止机械事故的发生。 8.4.2、消防措施
由于施工现场位于港区内,已建消防配套设施齐全,现场施工人员 …… 此处隐藏:1857字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [综合文档]应答器设备技术规范(征求意见稿)A1
- [综合文档]教师 2012年高考政治试题按考点分类汇
- [综合文档]保险公司的总经理助理竞职演说
- [综合文档]卫生应急大练兵大比武活动考试--题库(
- [综合文档]徐州经济技术开发区总体规划环境影响报
- [综合文档]汉语拼音表(带声调)
- [综合文档]二年级 上 思维训练( 1~18)
- [综合文档]特色学校五年发展规划
- [综合文档]机床经常出现报警“X1轴定位监控”
- [综合文档]《电子技术基础》21.§5—2、3、4 习题
- [综合文档]浙江省深化普通高中课程改革
- [综合文档]CRISP原理 - 图文
- [综合文档]2017年电大社会调查研究与方法形考答案
- [综合文档]浅析建筑施工安全毕业论文
- [综合文档]《回忆我的母亲》名师教案
- [综合文档]装饰装修工程监理规划
- [综合文档]三下乡心得体会-文艺
- [综合文档]柱计算长度系数 - 图文
- [综合文档]全流程思考,提高燃电系统热电转换率--
- [综合文档]2018年嘉定区中考物理一模含答案
- 433M车库门滚动码遥控器
- 8、架空线路施工规范
- 大学四年声乐学习的体会
- 新北师大版五年级数学上册《轴对称再认
- 部编版五年级上册语文第六单元小结复习
- 小学六年级英语形容词用法
- 第2课 抗美援朝保家卫国 课件01(岳麓版
- 2015年天津大学运筹学基础考研真题,考
- 微机计算机控制技术课后于海生(第2版)
- 安全教育实践活动
- Delphi程序设计教程_第1章_Delphi概述
- 第八讲 工业革命与启蒙运动
- 《中华人民共和国药典》2005年版二部勘
- 科粤版九年级化学2.3构成物质的微粒(1)
- 西师大版数学三年级下册《长方形、正方
- ch6_冒泡排序演示
- 第4章 冲裁模具设计
- 浙江中小民营企业员工流失论文[终稿]
- 再议有线数字电视市场营运模式
- 昆明供水工程监理大纲