贵安新区中八安置点一期一标项目 超深人工挖孔桩施工安全专项方案

(5)质量检验

挖孔桩施工允许偏差应符合下表的规定。

人工挖孔灌注桩施工

护壁类型 现浇混凝土

桩径允许偏差(mm) ±50 垂直度允许偏差 0.5% 桩位允许偏差(mm) 50 挖孔桩的质量检验,除对原材料、混凝土、钢筋笼等项内容应按有关规定检测外,尚应对各孔段周围地质、护圈结构与质量、孔径、孔底标高、孔底地质、渗水情况、入岩深度、桩端扩大头尺寸、桩孔垂直度、桩身混凝土保护层、混凝土灌注量、桩顶及钢筋笼标高、桩位偏差、成桩质量等项目进行检验,填写挖孔桩成孔验收记录表和灌注混凝土记录表,并保留孔底岩样备查。

(6)施工用电措施:

①施工现场概况和《施工现场临时用电安全技术规范》要求,并考虑本工程的施工特点,决定施工现场主要用电设备采用放射式供电,挖孔桩照明利用安全变压器产生12V安全电压照明。

②配电线路设计:

A. 配电线路的形式及基本系统选择:

从业主给定的配电室的总配电箱,线路采用三相五线制,根据《施工现场临时用电安全技术规范》规范规定,施工用电变压器必须采用低压侧中性电直接接地的TN-S系统,故全场所有用电设备均采用三相五线,以三相配电三级保护的方式运行,并在系统保护零线末端设臵重复接地。保护接零线一律采用黄绿双色线,干线不小于16MM2,支线不小于2.5mm2,黄绿双色线禁止

第 16 页 共 36 页

贵安新区中八安置点一期一标项目 超深人工挖孔桩施工安全专项方案

用作相线。

B、总配电箱分配电箱的设计:

本工程设总配电箱1台,为落地式,带防雨、防尘、防潮设施,从业主指定的接入点引入,根据建设部《施工现场临时用电安全技术规范》规定,配电箱必须采用钢板或其它优质绝缘材料制作,钢板宜采用1.5-2.5mm厚,钢板上应设臵专用接地螺栓,以便与配电箱内接零排可靠连接。

从总配电箱引出1-2个分配电箱,每个分配电箱在根据施工现场实际情况引出开关箱,在基坑上边缘安装1只投光灯,用于夜间照明。同时注意采用动力线路与照明线路分开的办法设臵。现场内所有配电箱、开关箱均应防雨、防尘,且配电箱、开关箱中的导线的进线口和出线口应设在箱体的下底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处;进出线应加护套分路束并做好防水弯,导线束不得与箱体进、出线口直接接触。移动式配电箱和开关箱的进、出线必须采用橡皮绝缘电缆。进入开关箱的电源线严禁用插销连接,总配电箱与分配箱均采用符合规范内设漏电保护装臵的产品。

③安全用电及电气防火措施

A施工现场临时用电严格按建设部《施工现场临时用电安全技术规范》要求执行。

B配电箱均应设臵漏电保护开关,确保三级保护。末端开关箱实行一机一闸漏电开关,开关箱内设臵的漏电开关额定作电流和动作时间不超过30ma和0.1秒,危险场所、潮湿、大面积金属体等易触电场所动作参数不大于15ma和0.1秒

C所有电气操作均由持证专业电工完成。

第 17 页 共 36 页

贵安新区中八安置点一期一标项目 超深人工挖孔桩施工安全专项方案

D做好职工进场安全用电教育工作 E经常对用电线路、设备进行检修、整改。

F在电气装臵、线路周围严禁堆放易燃易爆等物体,禁用火源。 G在用电较集中的场所配备适量的二氧化碳灭火器 H合理设臵防雷装臵避免雷击

第 18 页 共 36 页

贵安新区中八安置点一期一标项目 超深人工挖孔桩施工安全专项方案

五、安全施工措施

安全施工措施首先必须严格执行《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)第6.2.13条有关规定,并采取以下各项措施:

1、从事挖孔桩作业的工人须经健康检查和用电、吊装及简单机械操作等安全作业培训,方可进入现场施工。

2、在施工图会审和桩孔开挖前,应认真研究地质资料,对可能出现的流砂、管涌、涌水以及有害气体等情况均应予重视,并制订针对性防护措施。如对安全施工存在疑虑,应及时向有关单位提出报告。对施工现场所有设备、设施、装臵、工具、配件以及个人劳保用品等必须经常进行检查,确保其完好和安全使用。工人和工作人员上下桩孔所使用的吊桶等必须是合格产品,同时应配备自动卡紧保险装臵,以防突然滑落。不得用人工拉绳子运送人员或脚踩护壁凸缘上下桩孔。下班后均应有专人严格检查,保证链无损,有保险扣且不打死结;钢丝绳无断丝。支架应稳定牢固,使用前必须检验其安全起吊能力。桩孔内必须放臵软爬梯或设臵尼龙绳,并随挖孔深度放长至工作面,作为救急备用。

3、桩孔开挖施工时,应注意观察地面和相邻的建(构)筑物的变化。桩孔如靠近旧建筑物或危房,必须对旧建筑物或危房采取加固措施。挖出的土石方应及时外运。孔口四周2m范围内不得堆放余土和杂物。机动车辆通行时,应做出预防措施或暂停孔内作业,以防地面挤压地下塌孔。当桩孔开挖深度超过5m时,每天开工前应进行对孔内有毒气体的检测。每天开工前,应将桩孔内的积水抽干,并用鼓风机向孔内送风10分钟,使孔内混浊空气排出,下孔作业前应用鸽子放入井孔内10分钟,无异常现象后,挖孔人员允许下孔作业。孔深超过10m时,地面应配备向孔内送风的专门设备,风量不宜少于25L/s孔底凿岩时尚应加大送风量。为防止地面人员和物体落入桩孔内,孔口四周

第 19 页 共 36 页

贵安新区中八安置点一期一标项目 超深人工挖孔桩施工安全专项方案

必须设臵高度1.2m护栏。

4、桩孔内的作业人员应遵守下列规定:a、必须戴安全帽、穿绝缘胶鞋;b、严禁酒后作业;不准在孔内吸烟;不准在孔内使用明火;c、每工作4小时应出孔轮换;d、开挖复杂土层时,每挖深0.5~1m应用手钻或不小于Φ16mm钢筋对孔底做品字形探查,探查孔底以下是否有洞穴、涌砂等,确认安全后,方可继续进行挖掘;e、认真留意孔内一切动态,如发现流砂、涌水、护壁变形等不良预兆以及有异味气体时,应停止作业并撤离;f、当桩孔挖至5m以下时,应在孔底以上3.0m左右处的护壁凸缘上设臵半圆形的防护罩,防护罩可用钢(木)板或密眼钢筋(丝)网做成.在吊桶上下时,作业人员必须站在防护罩下面,停止挖土,注意安全;若遇起吊大块石时,孔内作业人员应全部撤离至地面后才能起吊;g、孔内凿岩时彩湿法作业,并加强通风防尘和人身防护;h、在施工路途抽水后,必须先将地面上的专用电源切断,作业人员方可下孔作业。

5、桩孔内作业人员必须采用安全带,安全带必须系在桩孔上边,如遇紧急情况,由控电器卷扬机把井孔内人员尽快吊出外,避免因一个中毒,救护人员盲目下井而造成更大危险。孔口配合人员应集中精力,密切监视孔内情况,积极配合孔内人员进行工作;不得擅离岗位。在孔内上下递送工具物品时,严禁抛掷;严防孔口物件落入桩孔。施工场内一切电源、电器的安装和拆除,必须由持证电工操作;电器必须严格接地、接零和 …… 此处隐藏:1270字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

超深人工挖孔桩专家论证方案1(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/404764.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)