导读: 贵安新区中八安置点一期一标项目 超深人工挖孔桩施工安全专项方案 贵州贵安建设投资有限公司 贵安新区中八安置点项目施工一标段 超深人工挖孔桩施工安全专项方案 编制: 审核: 审批: 中铁十七局集团有限公司中八安置点一标项目经理部 二○一五年一月 第 1

贵安新区中八安置点一期一标项目 超深人工挖孔桩施工安全专项方案

贵州贵安建设投资有限公司

贵安新区中八安置点项目施工一标段

超深人工挖孔桩施工安全专项方案

编制:

审核:

审批:

中铁十七局集团有限公司中八安置点一标项目经理部

二○一五年一月

第 1 页 共 36 页

贵安新区中八安置点一期一标项目 超深人工挖孔桩施工安全专项方案

目 录

一、工程概况………………………………………………………………………………2 二、编制依据………………………………………………………………………………5 三、施工计划与协调………………………………………………………………………6

(1)施工准备………………………………………………………6 (2 )施工材料与设备进场计划……………………………………………6 (3 )施工进度计划………………………………………………………7 (4 )劳动力计划…………………………………………………………9 (5)施工协调………………………………………………………9 (6)组织机构………………………………………………………9

四、各主要工序施工方法 ………………………………………………………………11

(1)测量放线与开孔………………………………………………11 (2)成孔作业………………………………………………………11 (3)安装钢筋笼……………………………………………………15 (4)人工挖孔桩桩身混凝土………………………………………15 (5)质量检验………………………………………………………16 (6)施工用电措施…………………………………………………16

五、安全施工措施……………………………………………………………………… 19 六、防缺氧及有害气体………………………………………………………………… 22 七、防物体打击及坠落事故…………………………………………………………… 23 八、防塌孔及突沉……………………………………………………………………… 25 九、雨季施工措施……………………………………………………………………… 26 十、事故应急预案……………………………………………………………………… 27 一)明确应急预案职责……………………………………………………… 27

二)应急预案组织机构……………………………………………………… 27 三)、施工现场的应急处理设备和设施管理……………………………… 30

四)、 孔壁涌水坍塌事故应急准备与响应预案…………………………… 31 五)、物体打击事故应急准备与响应预案……………………………………33 六)、触电事故应急准备与响应预案…………………………………………34 七)、其它事项……………………………………………………………… 35 十一、挖孔桩平面布臵图………………………………………………………………37

第 2 页 共 36 页

贵安新区中八安置点一期一标项目 超深人工挖孔桩施工安全专项方案

一、工程概况

贵安新区贵安小镇中八安置点建设项目施工1标段位于湖潮乡中一村附近,建设单位为贵州贵安建设投资有限公司。本工程贵安新区贵安小镇中八安置点建设项目(一期)一标工程,工程包括有:主楼5栋,商业楼2栋,幼儿园1栋,钟楼1栋,服务及管理用房1栋。主楼地下室一层,地上18层,为框架剪力墙结构,檐口高度54m;商业楼为地下一层,地上2-3层,框架剪力墙结构,檐口高度10.500-17.850m,总建筑面积14万平方米。

(二)、基础设计为人工挖孔灌注桩,其主要设计指标如下: 1、设计桩径为?900mm,?1000mm,?1100mm。

2、数量:门诊医技楼73棵(桩长:L=8m、36棵,L=10m、12棵,L=13m、9棵,L=15m、8棵,L=17m、6棵,L=20m、2棵,)、行政办公、倒班宿舍楼28棵(桩长:L=15m)、食堂20棵(桩长:L=10m)、1~3#住院楼96棵(桩长:L=15m);

3、桩身砼强度为C30;

4、抗震8度、地基基础设计等级为丙级;

5、要求桩底进入岩土强——中风化泥质粉砂岩,桩端阻力极限3800KP,局部(WKZA\\WKZB\\WKZC)桩底进入岩体全风化泥质粉砂岩,桩端阻力2000KPA,桩底均要求进入持力层1OOOMM。人工挖孔施工至设计标高,要求(每个单体工程不小于3根)对持力层进行深层载荷板试验,如试验结果与设计值符合,须根据结果重新进行设计。 (三)、工程地质情况:

本顶目区域地质上属桃园—昆明构造区,根据勘察报告:场区内地

第 3 页 共 36 页

贵安新区中八安置点一期一标项目 超深人工挖孔桩施工安全专项方案

层主要有:填(耕)土层,坡、残积粘性土层,下伏基岩为侏罗系下禄丰群泥质粉砂岩。据地堪报告显示地下水位均在12米左右。地下水类型主要为孔隙型潜水,存在各层中。场地地势较高地下水量不大。

①、填(耕)土层:红褐色及黄褐色,主要成分为粘性土,夹有少量粉土团块及植物根系,局部地段夹少量建筑垃圾,松散,欠固结。该层厚度在0.4~2.1米,平均厚度约1.2米,整个场地均有分布。

②1、粉质粘土层:红褐及黄褐色,湿,硬塑状态。干强度较高、韧性中等,中等压缩性土,局部夹风化粉岩碎块。该场地大部分地区有分布,为破残积层。层厚0.4~8.3米,平均厚度3.04米。

②2、粉砂层:黄色及黄褐色,湿,稍~中密状态。局部夹薄层条纹状灰色粉土及少量细砂团块。场地内大部分地区有分布,为坡残积层。层厚0.5~11米,平均层厚4.59米。

③、全风化泥质粉砂岩:灰黄色及灰褐色,风化程度为全风化成土状,局部夹薄层强风化岩层呈碎块状,在该场地内均有分布。

④、强~中风化泥质粉砂岩:灰黄色及灰色,风化裂隙发育,岩芯呈块状、短柱状,局部夹薄层紫红色砂质泥岩风化层,力学性质好。

(四)、方案论证部分简介:

根据住房和城乡建设部建质[2009]87号文件要求,对开挖深度超过16m的人工挖孔桩工程需要聘请专家对施工方案进行论证审查。本工程设计图中门诊医技楼有8棵桩的桩长超过16m,因而编制本《超深人工挖孔桩专项安全施工方案》,供专家论证,以便实施。

第 4 页 共 36 页

贵安新区中八安置点一期一标项目 超深人工挖孔桩施工安全专项方案

二、编制依据

1、住房和城乡建设部关于印发《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的通知,建质[2009]87号文件

2、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2011) 3、《工程测量规范》(GB50026—2011) 4、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18—2011)

5、《建筑地基与 …… 此处隐藏:396字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

超深人工挖孔桩专家论证方案1.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/404764.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)