某电厂保护整定值计算(5)

来源:网络收集 时间:2026-08-26
导读: 1. 高压厂用6KV母线:低电压保护,对1YJ、2YJ、3YJ,Udzj=65V,对4YJ,Udzj=45V。参考原定值。推测采用的继电器型号:DJ-131 65V(40V) 2. 低压厂用400V母线:低电压保护,对1YJ、2YJ、3YJ,Udzj=45.8V。(参

1. 高压厂用6KV母线:低电压保护,对1YJ、2YJ、3YJ,Udzj=65V,对4YJ,Udzj=45V。参考原定值。推测采用的继电器型号:DJ-131 65V(40V)

2. 低压厂用400V母线:低电压保护,对1YJ、2YJ、3YJ,Udzj=45.8V。(参考原定值)

空气开关保护整定:参考原定值。

附:

短路电流计算整定书

短路电流计算参数(基准容量为100MVA,电压取平均额定电压)

a.系统参数(等值到金热110KV母线) 序 方式 正序 零序 系统最大运行方式 0.134 0.144 系统最小运行方式 0.143 0.158 备注 由南京供电局调度所运方科提供,基准容量100MVA,取平均电压。 b.#3发电机参数(额定容量100MW,短路阻抗:0.191,功率因数 0.85)

直轴超瞬变电抗电抗: =0.135

瞬变电抗: =0.194

负序电抗: =0.164

零序电抗: =0.066

c.#3变压器参数:(容量120/60/120MVA, 短路阻抗,高中:18.21%,高低:10.1%,中低:6.3%)

高中: =0.304

高低: =0.084

中低: =0.102

高压侧: =0.143

中压侧: =0.161

低压侧: =-0.059

零序电抗: =0.084

d.#1、#2发电机参数:(额定容量60MW,短路阻抗:0.1625,功率因数 0.8)

直轴超瞬变电抗: =0.217

瞬变电抗: =0.343

负序电抗: =0.264

零序电抗: =0.103

e.#1、#2变压器参数:(额定容量75MVA, 短路阻抗:10.38%)

变压器: =0.138

f.#3厂高变参数:(额定容量20MVA, 短路阻抗:10.03%)

变压器: =0.502

g.#1、#2厂高变参数:(额定容量16MVA, 短路阻抗:7.84%)

变压器: =0.49

h.#0高备变参数:(额定容量16MVA,短路阻抗:10.23%)

变压器: =0.639

i. #1机组6KV母线分支I段的各变压器参数:

#1厂低变: =5.625

#11输煤变: =5.625

#15化水变: =7.143

j. #1机组6KV母线分支II段的各变压器参数:

#2厂低变: =5.625

#0低备变: =5.625

#13除尘变: =10

#17厂前区变: =8

k.#2机组6KV母线分支I段的各变压器参数:

#3厂低变: =5.625

#12输煤变: =5.625

#20除尘变: =10

#16化水变: =7.143

l.#2机组6KV母线分支II段的各变压器参数:

#4厂低变: =5.625

#14除尘变: =10

#10输煤变: =5.625

#30化水变: =7.143

m.其它变压器的参数:

#18厂外输煤变: =8.58

#19厂外输煤变: =8.7

#17厂前区变: =8.7

短路计算:

忽略各电缆电阻,可得如下的计算结果:

(一)6KV高压厂用母线故障:

假设厂用电由无限大系统电源供电,6KV的基准电流为:Ij=9.17KA。

1. 由高压工作变供电, Id1=18.7KA

2. 由高压备变供电,Id1=14.35KA

3. #1,#2发电机都停用,Id1=1÷(0.143+0.138+0.49)×9.17=11.894KA

4. #1发电机停用,Id1=1÷(0.235+0.49)×9.17=12.648KA

其中0.235=(0.217+0.138)//0.134+0.138

(二)400V厂用母线故障:

(1) d2、d4、d5、d6、d9、d10、d13、d15短路:

A.厂用电由无限大系统供电:

1. 由高压工作变供电:

折算到6KV:Id2=1÷(0.49+5.625)×9.17=1500A,折算到400V侧:23.55KA;

2. 由高备变供电

折算到6KV:Id2=1÷(0.639+5.625)×9.17=1464A,折算到400V侧:23 KA;

B.系统为最小运行方式:

折算到6KV:Id2=1÷(0.143+0.138+0.49+5.625)×9.17=1434A,折算到400V侧:22.514KA。(2)d3、d12、d16短路:

A.厂用电由无限大系统供电:

1. 由高压工作变供电:

折算到6KV:Id2=1÷(0.49+7.143)×9.17=1201A,折算到400V侧:18.865 KA;

2. 由高备变供电

折算到6KV:Id2=1÷(0.639+7.143)×9.17=1178A,折算到400V侧:18.504 KA;

B.系统为最小运行方式:

折算到6KV:Id2=1÷(0.143+0.138+0.49+7.143)×9.17=1159A,折算到400V侧:18.196 KA。

(3)d7、d11、d14短路:

A.厂用电由无限大系统供电:

1. 由高压工作变供电:

折算到6KV:Id2=1÷(0.49+10)×9.17=874A,折算到400V侧:13.727KA;

2. 由高备变供电

折算到6KV:Id2=1÷(0.639+10)×9.17=862A,折算到400V侧:13.535 KA;

B.系统为最小运行方式:

折算到6KV:Id2=1÷(0.143+0.138+0.49+10)×9.17=851A,折算到400V侧:13.369 KA。

(4)d8短路:

A.厂用电由无限大系统供电:

1. 由高压工作变供电:

折算到6KV:Id2=1÷(0.49+8)×9.17=1080A,折算到400V侧:16.961KA;

2. 由高备变供电

折算到6KV:Id2=1÷(0.639+8)×9.17=1061A,折算到400V侧:16.669 KA;

B.系统为最小运行方式:

折算到6KV:Id2=1÷(0.143+0.138+0.49+8)×9.17=1045A,折算到400V侧:16.418 KA。

…… 此处隐藏:493字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
某电厂保护整定值计算(5).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/404643.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)