某电厂保护整定值计算(3)
a.高压侧零序动作电流倍数Iodz=1.1倍。
b.高压侧零序动作时间todz=0.5S。
(4)高压侧过流保护I>:
a.高压侧过流保护动作电流Igl=4.55A,取4.6A;Klm=1434×0.866/182.3=6.81。
依据:公式Idz≥(KkKjx/Kf)×Kzqd×(Ie/nLH),取可靠系数1.2,返回系数0.8,Kzqd取1.5,CT变比为200/5。
b.高压侧过流保护动作时间常数Tgl=0.7S。
c.高压侧过流保护动作曲线:选用定时限过负荷特性0。
依据:以前配置的过流保护。
(5)高压侧过负荷保护IG:
按照规程,高压侧过负荷不配置。
(6)低压侧零序过流保护I0L:
a.低压侧零序动作电流I0Ldz=2.7A
低压侧零序动作时间常数T0L=0.7S
b.低压侧零序保护动作曲线:0。
依据:参考原电磁式保护整定。
(7)其它:
a.DCS测量接口满量程电流Ibcm=4.05A ,CT:100/5。
b.相速断保护投/退: 投跳闸
c.不平衡保护投/退: 投跳闸
d.高压侧接地保护投/退:投信号
e.高压侧过流保护投/退:投跳闸
f.高压侧过负荷保护投/退:投信号
g.低压侧零序保护投/退:投跳闸
h.接口1保护投/退:作为轻瓦斯接口,投信号
i.接口2保护投/退:作为重瓦斯接口,投跳闸
#1低厂变保护整定#2低厂变保护整定#3低厂变保护整定#4低厂变保护整定
1. WDZ-2T型低压变压器微机综合保护装置
整定同#00低备变,变压器的容量、额定电流、采用的CT变比、短路阻抗都相同。
2.MFC2031-1型微机备用电源自投装置
备用电源自投:
a.母线残压U1%=30%。
b.母线失压U2%=70%。
c.备用无压U3%=70%。
d.失压延时T1=700mS。
除尘变保护整定:
除尘变高压侧额定电流为81A,CT变比为100/5,有高压侧Ie=4.05A。
(1)过流保护整定:
过流定值Idz=194.4A,Idzj=9.72A。
#13除尘变末端发生Id(3)的短路电流为861.4A,Id.min=746A,Klm=3.84。
依据:按照躲过负荷自起动的最大工作电流整定,整定公式:公式:Idz=Kk×Kzqd×Ie,其中Kzqd取2,Kk取1.2。CT:100/5。
(2)速断保护整定:
Idz=1200A,Idzj=60A。Klm=10.9。
依据:按照躲过变压器外部短路故障时流过变压器的最大短路电流整定,公式:Idz=Kk×Id.max,其中Kk取1.4,Idmax为861.4A。CT:100/5,#13
除尘变Id.min=13131A。
(3)零序过流保护整定:
Idz=824A;Idzj=2.75A。
依据:由于低压侧的负荷未知,且系统变化对零序过流保护无影响,故定值参考原定值。
(4)单相接地保护整定:
Idz=1A。依据:参考原定值。
化水变保护整定(变压器的容量为630KVA,高压侧额定电流为64A。)
(1)过流保护整定:
化水变过流保护:
a.保护定值Idz=153.6A;Idzj=10.2A;Klm=6.67。
依据:按照躲过负荷自起动的最大工作电流整定,整定公式:公式:Idz=Kk×Kzqd×Ie,其中Kzqd取2,Kk取1.2。CT变比为75/5。#15化水变末端
发生Id(3)的短路电流为1183A,Id.min=1024A。
b.保护延时t=0.5S。
(2)速断保护整定:
Idz=1656A,Idzj=110A,Klm=7.93。
依据:按照躲过变压器外部短路故障时流过变压器的最大短路电流整定,公式:Idz=Kk×Id.max,其中Kk取1.4,Idmax为1183A。CT:75/5。#15
化水变保护安装处母线最小运行方式下的短路故障电流为13131A。
(3)零序过流保护整定:
Idz=227A;Idzj=2A。
依据:由于低压侧的负荷未知,且系统变化对零序过流保护无影响,故定值参考原定值。要求3.5倍的动作值下动作时间为1S,瞬时不用,CT:1200/5
(4)单相接地保护整定:
Idz=1A。依据:参考原定值。
(5)瓦斯保护:
轻瓦斯发信,重瓦斯0S跳闸。
化水变保护整定
(1)过流保护、速断保护、单相接地保护、瓦斯保护:
见#15化水变整定过程。
(2)零序过流保护整定:
Idz=480A;Idzj=2A。
依据:由于低压侧的负荷未知,且系统变化对零序过流保护无影响,故定值参考原定值。动作时间特性符合说明书表3″0.5S时的曲线,CT:1200/5。
化水变保护整定
(1)过流保护、速断保护、单相接地保护、瓦斯保护:
见#15化水变整定过程。
(2)零序过流保护整定:
Idz=640A;Idzj=2.6A。
依据:由于低压侧的负荷未知,且系统变化对零序过流保护无影响,故定值参考原定值,CT:1500/5。
输煤变保护整定:(变压器的容量为800KVA,高压侧额定电流为81A。)
(1)过流保护整定:
Idz=194.4A,Idzj=9.72A;Klm=6.55。
依据:按照躲过负荷自起动的最大工作电流整定,整定公式:公式:Idz=Kk×Kzqd×Ie,其中Kzqd取2,Kk取1.2。CT变比为100/5。#10输煤变末端
发生Id(3)的短路电流为1471A,Id.min=1274A。
(2)速断保护整定:
Idz=1912A,Idzj=95.6A;Klm=6.87。
依据:按照躲过变压器外部短路故障时流过变压器的最大短路电流整定,公式:Idz=Kk×Id.max,其中Kk取1.3,Idmax为1471A。CT:100/5。#10
输煤变保护安装处母线最小运行方式下的短路故障电流为13131A。
(3)零序过流保护整定:
Idz=824A;Idzj=2.75A;Klm=8.5。
依据:由于低压侧的负荷未知,且系统变化对零序过流保护无影响,故定值参考原定值。
(4)单相接地保护整定:
Idz=1A,Klm=4.6。依据:参考原定值。
输煤变保护整定:
整定方法同输煤变保护整定。
输煤变保护整定:
整定方法同输煤变保护整定。
厂输煤变保护整定:(变压器的容量为500KVA,高压侧额定电流为48.1A。)
(1)过流保护整定:
Idz=120A,Idzj=8.0A;Klm=7.2。
依据:按照躲过负荷自起动的最大工作电流整定,整定公式:公式:Idz=Kk×Kzqd×Ie,其中Kzqd取2,Kk取1.25。CT变比为75/5。#10输煤变末端
发生Id(3)的短路电流为997.8A,Id.min=864A。
(2)速断保护整定:
Idz=1397A,Idzj=93A;Klm=9.4。
依据:按照躲过变压器外部短路故障时流过变压器的最大短路电流整定,公式:Idz=Kk×Id.max,其中Kk取1.3,Idmax为997.8A。CT:75/5。#10
输煤变保护安装处母线最小运行方式下的短路故障电流为13131A。
(3)零序过流保护整定:
Idz=400A;Idzj=2A;Klm=4.7。
依据:由于低压侧的负荷未知,且系统变化对零序过流保护无影响,故定值参考原定值。
(4)单相接地保护整定:
Idz=1A;Klm=4.7。依据:参考原定值。
厂输煤变保护整定:(变压器的容量为500KVA,高压侧额定电流为48.1A。)
(1)过流保护整定:
Idz=120A,Idzj=8.0A,Klm=7.1。
依据:按照躲过负荷自起动的最大工作电流整定,整定公式:公式:Idz=Kk×Kzqd×Ie,其中Kzqd取2,Kk取1.25。CT变比为75/5。#10输煤变末端
相关推荐:
- [综合文档]应答器设备技术规范(征求意见稿)A1
- [综合文档]教师 2012年高考政治试题按考点分类汇
- [综合文档]保险公司的总经理助理竞职演说
- [综合文档]卫生应急大练兵大比武活动考试--题库(
- [综合文档]徐州经济技术开发区总体规划环境影响报
- [综合文档]汉语拼音表(带声调)
- [综合文档]二年级 上 思维训练( 1~18)
- [综合文档]特色学校五年发展规划
- [综合文档]机床经常出现报警“X1轴定位监控”
- [综合文档]《电子技术基础》21.§5—2、3、4 习题
- [综合文档]浙江省深化普通高中课程改革
- [综合文档]CRISP原理 - 图文
- [综合文档]2017年电大社会调查研究与方法形考答案
- [综合文档]浅析建筑施工安全毕业论文
- [综合文档]《回忆我的母亲》名师教案
- [综合文档]装饰装修工程监理规划
- [综合文档]三下乡心得体会-文艺
- [综合文档]柱计算长度系数 - 图文
- [综合文档]全流程思考,提高燃电系统热电转换率--
- [综合文档]2018年嘉定区中考物理一模含答案
- 433M车库门滚动码遥控器
- 8、架空线路施工规范
- 大学四年声乐学习的体会
- 新北师大版五年级数学上册《轴对称再认
- 部编版五年级上册语文第六单元小结复习
- 小学六年级英语形容词用法
- 第2课 抗美援朝保家卫国 课件01(岳麓版
- 2015年天津大学运筹学基础考研真题,考
- 微机计算机控制技术课后于海生(第2版)
- 安全教育实践活动
- Delphi程序设计教程_第1章_Delphi概述
- 第八讲 工业革命与启蒙运动
- 《中华人民共和国药典》2005年版二部勘
- 科粤版九年级化学2.3构成物质的微粒(1)
- 西师大版数学三年级下册《长方形、正方
- ch6_冒泡排序演示
- 第4章 冲裁模具设计
- 浙江中小民营企业员工流失论文[终稿]
- 再议有线数字电视市场营运模式
- 昆明供水工程监理大纲