导读: a.高压侧零序动作电流倍数Iodz=1.1倍。 b.高压侧零序动作时间todz=0.5S。 (4)高压侧过流保护I>: a.高压侧过流保护动作电流Igl=4.55A,取4.6A;Klm=1434×0.866/182.3=6.81。 依据:公式Idz≥(KkKjx/Kf

a.高压侧零序动作电流倍数Iodz=1.1倍。

b.高压侧零序动作时间todz=0.5S。

(4)高压侧过流保护I>:

a.高压侧过流保护动作电流Igl=4.55A,取4.6A;Klm=1434×0.866/182.3=6.81。

依据:公式Idz≥(KkKjx/Kf)×Kzqd×(Ie/nLH),取可靠系数1.2,返回系数0.8,Kzqd取1.5,CT变比为200/5。

b.高压侧过流保护动作时间常数Tgl=0.7S。

c.高压侧过流保护动作曲线:选用定时限过负荷特性0。

依据:以前配置的过流保护。

(5)高压侧过负荷保护IG:

按照规程,高压侧过负荷不配置。

(6)低压侧零序过流保护I0L:

a.低压侧零序动作电流I0Ldz=2.7A

低压侧零序动作时间常数T0L=0.7S

b.低压侧零序保护动作曲线:0。

依据:参考原电磁式保护整定。

(7)其它:

a.DCS测量接口满量程电流Ibcm=4.05A ,CT:100/5。

b.相速断保护投/退: 投跳闸

c.不平衡保护投/退: 投跳闸

d.高压侧接地保护投/退:投信号

e.高压侧过流保护投/退:投跳闸

f.高压侧过负荷保护投/退:投信号

g.低压侧零序保护投/退:投跳闸

h.接口1保护投/退:作为轻瓦斯接口,投信号

i.接口2保护投/退:作为重瓦斯接口,投跳闸

#1低厂变保护整定#2低厂变保护整定#3低厂变保护整定#4低厂变保护整定

1. WDZ-2T型低压变压器微机综合保护装置

整定同#00低备变,变压器的容量、额定电流、采用的CT变比、短路阻抗都相同。

2.MFC2031-1型微机备用电源自投装置

备用电源自投:

a.母线残压U1%=30%。

b.母线失压U2%=70%。

c.备用无压U3%=70%。

d.失压延时T1=700mS。

除尘变保护整定:

除尘变高压侧额定电流为81A,CT变比为100/5,有高压侧Ie=4.05A。

(1)过流保护整定:

过流定值Idz=194.4A,Idzj=9.72A。

#13除尘变末端发生Id(3)的短路电流为861.4A,Id.min=746A,Klm=3.84。

依据:按照躲过负荷自起动的最大工作电流整定,整定公式:公式:Idz=Kk×Kzqd×Ie,其中Kzqd取2,Kk取1.2。CT:100/5。

(2)速断保护整定:

Idz=1200A,Idzj=60A。Klm=10.9。

依据:按照躲过变压器外部短路故障时流过变压器的最大短路电流整定,公式:Idz=Kk×Id.max,其中Kk取1.4,Idmax为861.4A。CT:100/5,#13

除尘变Id.min=13131A。

(3)零序过流保护整定:

Idz=824A;Idzj=2.75A。

依据:由于低压侧的负荷未知,且系统变化对零序过流保护无影响,故定值参考原定值。

(4)单相接地保护整定:

Idz=1A。依据:参考原定值。

化水变保护整定(变压器的容量为630KVA,高压侧额定电流为64A。)

(1)过流保护整定:

化水变过流保护:

a.保护定值Idz=153.6A;Idzj=10.2A;Klm=6.67。

依据:按照躲过负荷自起动的最大工作电流整定,整定公式:公式:Idz=Kk×Kzqd×Ie,其中Kzqd取2,Kk取1.2。CT变比为75/5。#15化水变末端

发生Id(3)的短路电流为1183A,Id.min=1024A。

b.保护延时t=0.5S。

(2)速断保护整定:

Idz=1656A,Idzj=110A,Klm=7.93。

依据:按照躲过变压器外部短路故障时流过变压器的最大短路电流整定,公式:Idz=Kk×Id.max,其中Kk取1.4,Idmax为1183A。CT:75/5。#15

化水变保护安装处母线最小运行方式下的短路故障电流为13131A。

(3)零序过流保护整定:

Idz=227A;Idzj=2A。

依据:由于低压侧的负荷未知,且系统变化对零序过流保护无影响,故定值参考原定值。要求3.5倍的动作值下动作时间为1S,瞬时不用,CT:1200/5

(4)单相接地保护整定:

Idz=1A。依据:参考原定值。

(5)瓦斯保护:

轻瓦斯发信,重瓦斯0S跳闸。

化水变保护整定

(1)过流保护、速断保护、单相接地保护、瓦斯保护:

见#15化水变整定过程。

(2)零序过流保护整定:

Idz=480A;Idzj=2A。

依据:由于低压侧的负荷未知,且系统变化对零序过流保护无影响,故定值参考原定值。动作时间特性符合说明书表3″0.5S时的曲线,CT:1200/5。

化水变保护整定

(1)过流保护、速断保护、单相接地保护、瓦斯保护:

见#15化水变整定过程。

(2)零序过流保护整定:

Idz=640A;Idzj=2.6A。

依据:由于低压侧的负荷未知,且系统变化对零序过流保护无影响,故定值参考原定值,CT:1500/5。

输煤变保护整定:(变压器的容量为800KVA,高压侧额定电流为81A。)

(1)过流保护整定:

Idz=194.4A,Idzj=9.72A;Klm=6.55。

依据:按照躲过负荷自起动的最大工作电流整定,整定公式:公式:Idz=Kk×Kzqd×Ie,其中Kzqd取2,Kk取1.2。CT变比为100/5。#10输煤变末端

发生Id(3)的短路电流为1471A,Id.min=1274A。

(2)速断保护整定:

Idz=1912A,Idzj=95.6A;Klm=6.87。

依据:按照躲过变压器外部短路故障时流过变压器的最大短路电流整定,公式:Idz=Kk×Id.max,其中Kk取1.3,Idmax为1471A。CT:100/5。#10

输煤变保护安装处母线最小运行方式下的短路故障电流为13131A。

(3)零序过流保护整定:

Idz=824A;Idzj=2.75A;Klm=8.5。

依据:由于低压侧的负荷未知,且系统变化对零序过流保护无影响,故定值参考原定值。

(4)单相接地保护整定:

Idz=1A,Klm=4.6。依据:参考原定值。

输煤变保护整定:

整定方法同输煤变保护整定。

输煤变保护整定:

整定方法同输煤变保护整定。

厂输煤变保护整定:(变压器的容量为500KVA,高压侧额定电流为48.1A。)

(1)过流保护整定:

Idz=120A,Idzj=8.0A;Klm=7.2。

依据:按照躲过负荷自起动的最大工作电流整定,整定公式:公式:Idz=Kk×Kzqd×Ie,其中Kzqd取2,Kk取1.25。CT变比为75/5。#10输煤变末端

发生Id(3)的短路电流为997.8A,Id.min=864A。

(2)速断保护整定:

Idz=1397A,Idzj=93A;Klm=9.4。

依据:按照躲过变压器外部短路故障时流过变压器的最大短路电流整定,公式:Idz=Kk×Id.max,其中Kk取1.3,Idmax为997.8A。CT:75/5。#10

输煤变保护安装处母线最小运行方式下的短路故障电流为13131A。

(3)零序过流保护整定:

Idz=400A;Idzj=2A;Klm=4.7。

依据:由于低压侧的负荷未知,且系统变化对零序过流保护无影响,故定值参考原定值。

(4)单相接地保护整定:

Idz=1A;Klm=4.7。依据:参考原定值。

厂输煤变保护整定:(变压器的容量为500KVA,高压侧额定电流为48.1A。)

(1)过流保护整定:

Idz=120A,Idzj=8.0A,Klm=7.1。

依据:按照躲过负荷自起动的最大工作电流整定,整定公式:公式:Idz=Kk×Kzqd×Ie,其中Kzqd取2,Kk取1.25。CT变比为75/5。#10输煤变末端

发生Id(3 …… 此处隐藏:2100字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

某电厂保护整定值计算(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/404643.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)