教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 综合文档 >

某电厂保护整定值计算

来源:网络收集 时间:2026-08-26
导读: 某电厂保护整定值计算 #1发变组保护整定过程 1.CPU3保护整定 (1)发电机差动保护: 发电机额定电流:4125A,CT:5000/5,故二次额定电流Ie=4.12A。额定电压10.5KV,PT:10500/100。 a.比例制动系数Kz=0.4,依据:装置技术说明书。 b.启动电流Iq=2.06

某电厂保护整定值计算

#1发变组保护整定过程 1.CPU3保护整定 (1)发电机差动保护:

发电机额定电流:4125A,CT:5000/5,故二次额定电流Ie=4.12A。额定电压10.5KV,PT:10500/100。

a.比例制动系数Kz=0.4,依据:装置技术说明书。

b.启动电流Iq=2.06A,取2A。依据:取0.5Ie。

c.差动速断倍数Ic.s=6。

d.负序电压定值U2.dz=0.08×100=8V。

依据:按躲过可能出现的最大不平衡负序电压整定。

e.TA断线延时发信Tct=0.5S;依据:见技术说明书。

(2)3Uo发电机定子接地保护:

a.零序电压保护定值3Uo.dz=8V。

依据:公式3Uo.dz=Krel×Uunb.max,躲过正常运行时中性点单相压互或机端三相压互开口三角的最大不平衡电压。

b.动作时间t=3S。

(3)3w发电机定子接地保护:

a. 动作电压调整K1、K2,制动电压调整K3,装置自动整定,见装置技术说明书。

b. 动作时间t1=6.0S。

(4)发电机转子两点接地保护:

a. 二次谐波电压定值Uld=Kk×Ubpn=2.8×Ubpn

b. 延时t1=1S。

(5)发电机转子一点接地保护:

a. 接地电阻定值Rg=8KΩ;保护动作延时t1=5.0S。

b. 开关切换延时t0=1.0S。

(6)发电机断水保护:

a. 整定t0=20S,t1=0S,未用。

2.CPU2保护整定

(1)发电机复合电压过流保护:

a. 低电压定值Ul.dz=70V,按照低于正常30%的二次额定电压整定。

b. 负序电压定值U2.dz=10V,取10%的二次额定电压整定。

c. 过电流定值Ig.dz=KKIe/Kr=5.95A,取6.0A。按躲过额定负荷下可靠返回整定,Kk取1.3,Kf取0.9。

d. 延时t1=3.5S,母线解列,延时t2=4.5S,出口跳闸。

依据:延时与变压器的相应保护延时的限额配合。

(2)发电机定时限负序过流保护:

a.负序电流定值I2.dz=1.03A,取1.1A;按发电机能承受的电流和躲过引起转子发热而致损伤的负序电流整定,公式为:I2.dz=0.25Ie。

b.延时t1=4.5S,母线解列;延时t2=5.5S,I段全跳。

(3)发电机不对称过负荷保护(定、反时限):

a.定时限负序过负荷电流定值I2ms.dz=0.44A。

按照长期允许的负序电流下能可靠返回的条件整定,公式为 ,其中Kk取1.2,Kf返回系数取0.9, Ie为二次额定电流。

b.定时限负序过负荷延时ts=3.0S。

c.反时限负序过流启动值I2.m.dz=0.122A;取0.13A。

依据:按照发电机能承受的负序电流使装置维持1000S的最大跳闸时间来整定,整定根据整定导则4.5.3公式(60)可以计算得

I2.m.dz=√(A/1000+I2∞×I2∞) 。

d.热值系数K21=8;

e.散热系数K22=0;

e. 反时限下限定时t1(长延时动作时间)t1=800S。

f. 反时限电流上限Iup(反时限负序过流速断定值)Iup=5.8A;

依据:整定导则 4.5.3公式(59),按主变高压侧二相短路计算Iop.max=Ign/(KsatXd”+X2+2Xt)/Na,其中Xd”和 X2为发电机的次暂态电抗(不饱和

值)及负序电抗标幺值;Ksat饱和系数,取0.8,Xt为主变电抗,取Xt≈Zt为标幺值。

g. 反时限上限定时tup(速断动作时间)tup=2.0S。

(4)发电机对称过负荷保护(定、反时限):

a.定时限过负荷电流定值Ims.dz=4.8A;

依据:按发电机长期允许的负荷电流下能可靠返回的条件整定,公式Ims.dz=Kk×Ie/Kf,其中Kk取1.05,Kf取0.9。

c. 定时限过负荷动作延时t=8S。

依据:按照躲过后备保护的最大动作延时整定。

b. 反时限电流启动值Im.dz=5.0A;

依据:按照发电机长期允许的负荷电流下能可靠返回的条件整定,整定公式Im.dz=Kk×Kc×Ie/Kf,其中Kc为配合系数,取1.05。

c. 热值系数K1=36。

依据:按照发电机定子热值整定。

d. 散热系数K2=1。

依据:装置技术说明书。

e. 反时限下限定时t1(长延时动作时间)t1=100S。

f. 反时限电流上限Iup(反时限过流速断定值)Iup=31.7A

依据:按大于机端三相短路的条件整定,整定公式:Iup=Ie/(Ksat×Xd”),其中Ksat为饱和系数,取0.8。

g. 反时限上限定时tup(速断动作时间)tup=1.0S。

(5)发电机定子匝间保护:

a. 次灵敏段零序电压定值3Uoh.dz=6V;

依据:按躲过任何外部故障时可能出现的基波不平衡量整定,公式:3Uoh.dz=Kk×Uo.bp.max,其中Kk取2~2.5,通常Uo.bp.max在1~3V。

b. 灵敏段零序电压定值3ol.dz=1.8Uo.bpn;

依据:计算公式:3ol.dz=Kk×Uo.bpn其中Uo.bpn为装置的监测软件实测值。

c. 正常三次谐波电压定值U3wn.dz=4V;

说明:开机后装置会实测重新整定的,整定4V为初始值。

d. 制动系数Kz(灵敏段三次谐波增量制动系数)Kz=0.4。

e. 延时t1=0.2S。

f. ΔU.dz=15V;依据:装置技术说明书。

3.CPU1保护整定

变压器高压侧额定电流为357.9A,CT:600/5,Ie=3A。

(1)发变组差动保护:

a. 比例制动系数Kz=0.5。

b. 二次谐波制动比Nec=0.2

c. 启动电流Iq=0.5Ie=1.5A。

d. 差动速断电流倍数Ic.s=6Ie。

e. 解除TA断线定值Ict=1.0;

依据:WFBZ-01装置的技术说明书。

f. TA断线延时Tct=0.5S。

(2)主变间隙电流保护:

a. 间隙零序电流定值3Iojx.dz=1.67A

依据:根据放电间隙放电电流的经验数据整定,一般一次电流为100A,采用的CT变比为300/5。

b. 零序电压定值3Uo.dz=150V。

c. 间隙零序和零序电压延时t0=0.5S。

(3)主变零序电流电压保护:

a. 零序电流I段定值3Iog1.dz=18.3A。

b. 零序电流I段延时t1=1.6S;零序电流I段延时t2=2.1S。

c. 零序电流II段定值3Iog2.dz=4.3A(供电局限额)

d. 零序电流II段延时t3=3.0S;零序电流II段延时t4=3.5S。

依据:①《大型发电机变压器继电保护整定计算导则》5.6.1.1,根据公式(125)和公式(126)来进行第I段、II段的整定。I段零序过流的动作电流与相

邻线路零序过流保护的第I段或第II段或快速主保护配合。对应公式:Iop.0.1=Krel×Kbr1×Iop.0.11。II段零序过电流继电器的动作电流应与相邻线路零

序过电流的后备段相配合。对应公式:Iop.0.2=Krel×Kbr2×Iop.0.2。CT变比为300/5,其中Iop.0.11=1000A。②供电局发变组定值限额。

(4)主变通风保护:

a.电流定值Ig.dz=0.7Ie=2.1A。

b.延时t1=5.0S。

#2发变组保护整定过程: 1. A柜CPU1保护整定

(1)发电机差动保护:

发电机额定电流:4125A,CT:5000/5,故二次额定电流Ie=4.12A。额定电压10.5KV,PT:10500/100。

a.比例制动系数Kz=0.4,依据:装置技术说明书。

b.启动电流Iq=2.06A,取2A。依据:取0.5Ie。

c.拐点电流Ig=4.12A,取4.2A。

d.差动速断倍数Ic.s=6。

e.负序电压定值U2.dz=0.08×100=8V。

依据:按躲 …… 此处隐藏:2361字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

某电厂保护整定值计算.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/404643.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)