二. 工程概况

1、概述

本项目为某X某X,位于三亚市育才镇境内的立才农场。总用地面积267204.08平方米(400.81亩),总建筑积积357534.41平方米。其中包括医院、养生公寓、多层和高层(10层)住宅及配套公建、人防、地下车库及设备用房等。

本项目建筑均为二类住宅建筑,耐火等级:二级;所有建筑地下室的耐火等级为一级(其它另详下表);建筑抗震设防类别为丙类;抗震设防烈度为6度,按提高一度采取抗震构造措施。

三. 规划原则

消防工作的方针是“预防为主,防消结合”,在消防系统规划中主要考虑以下三方面:

1、消防通道的布局。规划中主要利用完善的道路交通系统来进行消防通道的布局,采用环行的消防通道系统。消防车道的宽度均大于4米。消防车道与建筑之间的距离在5至10米之间。

2、消防设施,主要是消防栓的设置。规划中消防栓的间距小于120米,沿道路设置,靠近路口,且距道路边不超过2米,距建筑墙体的距离大于5米,并有一个直径为150毫米或100毫米和两个直径65毫米的栓口。

3、室内消防用水。设有足够大(量的大小在施工图设计时计算给定)的小区消防水池、水泵房。 4、室外消防用水。本小区内室外消火栓采用生活、消防共用管网;

四. 总图规划

1、居住小区建筑沿建筑物四周设消防环道,利用建筑物前广场作停车场。居住小区每塔楼至少各设两座防烟疏散楼梯楼梯和两部电梯,其中一部兼为消防电梯。

2、消防车道及消防车可能到达部位的路面及其下面管道暗沟,按能够承受消防车辆的压力设计。消防车道与高层住宅之间无妨碍登高消防车作业的树木及架空管线。

3、柴油发电机房设在地下室,机房内设置储油间,储油间采用防火墙与发电机房隔开,并设置自行关闭的甲级防火门。

五. 消防供水规划

1、用水量标准:

1) a、室外消防用水量:20L/s;

b、室内消防用水量:20L/s; c、自动喷淋灭火用水量:30L/s;

2)、火灾延续时间:室内外消火栓均为2小时;自动喷淋灭火均为1小时;

2、消防系统

1)、室外消火栓系统

本小区室外消防用水量20L/S 。室外消防水源为市政水,及室外泳池水。从市政引入2根DN200给水管,室外消防给水管道

布置成环状。室外消火栓采用室外地上式,每个消火栓的用水量为10L/S。室外消火栓沿高层建筑均匀布置。

2). 室内消火栓给水系统

a)设置范围: 各层均设带消防卷盘消火栓箱, 箱型SG24A65,尺寸1100X700X240, 铝合金钢板制作,配SN65消火栓,QZ19铝合

金水枪,长25M麻织水带,消防按扭.指示灯消防软管卷盘各一 。

b)消火栓系统由临时高压给水管网直接向消火栓系统供水,消火栓栓口的出水压力超过0.5MPa的消火栓,在消火栓栓口设置

减压孔板。

c)消防贮水池储存消防用水252立方米, 其中小区内最高高层最高塔楼屋顶设一个消防水箱,储存消防初期消防用水18立方

米,在屋顶设置增压设备以满足初期的供水压力。室外设高低区消火栓水泵接合器各2套,并明显标明消火栓系统用。

d)集中泵房内设消火栓系统消防泵两台,均为一用一备。火灾时开启泵房加压泵实施灭火。

六. 消防电气规划

火灾报警及联动控制系统

本工程建筑均属为二级保护对象,分设消防火灾报警及联动控制系统,采用总体保护方式。 1.消防系统的组成

消防系统由火灾自动报警系统;消防联动控制系统;紧急广播系统;消防直通对讲电话系统;事故照明系统组成。消防控制室设于地下室。

2. 火灾自动报警系统

1)本工程采用集中报警系统,烟气较大的场所设感温探测器,一般场所设感烟探测器。

2)根据规范在建筑的适当位置设手动报警按钮及消防对讲电话插孔,在消火栓箱内设消火栓直接启泵按钮。 3.消防联动控制系统

1)消防控制分为手动控制和自动控制两种。消防控制室可对消火栓泵、自动喷洒泵、加压风机、排烟风机等通过模块进行自动控

制,还可在联动拉制台上通过装专线进行手动控制。

2)火灾发生时,手动切断有关场所的一般照明、空调机组、通风机等非消防电源。 3)火灾确认后控制电梯停于首层,并接受其反馈信号。

4)疏散通道上的防火卷帘两侧火灾探测器组:当感烟探测器动作后,卷帘下落至距地 1.8m处;当感温探测器动作后,卷帘下

落到底。

4.消防紧急广播系统

在消防控制室设置消防广播设备。当火灾发生时消防控制室值班人员根据火灾发生的区域,自动或手动切换到火灾紧急广播,及时疏导人员撤离火灾现场。紧急广播装置设有备用扩音机,容量为同时广播容量的 1.5 倍。

5.消防直通对讲电话系统:

在消防控制室设置消防直通对讲电话主机,除在各层的手动报警按钮处设置消防对讲电话插孔外,在配变电室、水泵房、消防电梯轿厢、电梯机房、管理值班室等处,设置消防直通对讲电分机。

6.应急照明系统

1)所有楼梯间的照明,以及配变电所、消防控制室、柴油发电机房、电讯机房等的照明全部为应急照明。公用场所的应急照明按

正常照明的 10~15%设置。

2)应急照明的电源采用双电源末端互投供电。

3)主要疏散口设安全出口指示灯,疏散走廊设疏散指示灯。

4)应急照明的供电时间不小于 0.5 小时。 7.发动机房、变配电所采用气体自动灭火装置。

第六章 人防规划专篇

一. 设计依据:

1).《人民防空地下室设计规范》(GB50038-94)2005年版; 2).《人民防空工程设计防火规范》(GB50098-98)2001年版; 3). 现行的相关建筑设计规范及标准; 4). 三亚市关于人防地下室建设的有关规定;

二. 工程概况:

1.项目位于某X某X。

2.本方案人防地下室位于小区地下一层,平时作为车库;人防地下室为全埋式,抗力等级为甲类核6级。

三. 人防设计:

1. 本工程人防地下室按照平战结合的原则设计,平时作为车库,战时均为二等人员掩蔽所。本工程人防地下室分有两处地下室(含多个防护单元):

地下室建筑平时作为车库,战时为全埋式二等人员掩蔽所,抗力等级为甲类核6级。其中各防护区建筑面积不大于2000m2, 各防护单元内的防护设施及设备自成体系,内设多个抗爆单元。抗爆隔墙及抗爆挡墙用500厚粗砂砂袋堆垒,各防护单元分别设两个战时出入口,直通一层,按防倒踏考虑,防护单元口部设防护密闭门,密闭门各一道,各通风口部设有扩散室及悬板活门。

2. 饮用水和生产用水贮量按人防规范规定执行。所有穿过人防地 …… 此处隐藏:4667字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

某规划说明范本-修建性详规(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/404486.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)