常选用的规格有180,200,220,250等。

3、选择截面还要考虑节点螺栓布置的实际情况,满足规范对于螺栓的容许距离要求, 综合这些因素,

4、对于腹板截面,考虑的往往是制作问题,以及和翼缘截面厚度的协调问题,腹板厚度一般比翼缘小些为宜,其高厚比用到150左右比较合适,制作中的变形也比较小,板件厚度不宜低于6mm厚,否则易焊穿。

常用的门式刚架翼缘截面一般为:180×8,180×10,200×8,200×10,220×10,220×12,240×10,240×12,250×10,250×12,260×12,260×14,270×12,280×12,300×12,320×14等,

常用的腹板截面为:一般为6mm和8mm厚的。对6mm的其高度范围一般从300~750,最大可到900,对8mm厚的腹板高度范围一般从300~900,最大可到1200。

1.2.4布置梁

本工程左半坡梁的截面尺寸具体是:350×180×6×10,(350~550)×180×6×10,(550~350)×180×6×10,350×180×6×10。(右侧部分与之对称)

梁的布置和设计知识参考柱的相关操作即可,在此不细述。 注意的是:选择“变截面梁”,布置时,连接点一定要连续。 1.2.5检查与修改计算长度

单击“计算长度”弹出如“图1.2-12”所示界面。

图1.2-12 计算长度界面

接下来单击“平面外”菜单,出现对话框:

16

图1.2-13 平面外计算长度

输入3000

回车后,按Tab键,应用轴线选择方式,

用鼠标选择梁(把梁的平面外计算长度改为3000mm)

本工程在牛腿设置通长系杆,柱子的面外计算长度不需要修改。

当不设置面外支撑时,柱子的平面外计算长度需要修改,对边柱为8200,对中柱为9400,读者可以自己练习其修改和刚架设计,体会计算长度对设计的影响。 程序约定:

平面内的长度程序默认为-1,一般情况下不需要改动。本工程不改。

平面外长度程度默认为杆件几何长度。一般根据实际情况修改。 设计知识:

梁的平面外计算长度通常情况下对下翼缘取隅撑作为其侧向支撑点,计算长度取隅撑之间的距离。对于上翼缘,一般也可以取有隅撑的檩条之间的距离。檩距1.5m,隅撑隔一个檩条布置。所以,梁的平面外计算长度取3m。 柱的平面外长度取决于其平面外支点的距离,本刚架在牛腿位置设置面外支撑,由于设置了吊车,程序在此把柱分为2段,柱子平面外长度取各段柱实际长度即可。

对于平面内计算长度,通常情况下,不需要修改。但,有时平面内长度需要根据实际修改。如当有夹层时,对于按框架设计的柱的平面内计算长度需要修改。 1.2.6查改节点类型

图1.2-14 铰接构件界面

17

本菜单的主要功能是设置节点类型。程序默认所有的梁柱节点都是刚节点,所以,在有铰接点的时候,需要通过该菜单修改。

本工程有吊车,GJ-1的节点按刚接考虑,不修改。

如用户需要修改时,先选择布置柱铰,根据提示操作即可。 设计知识:

铰接构造相对刚接来说,简单很多,方便制作和安装,有条件时候,宜尽量采用。 采用的节点形式,要保证结构形式为几何不变体系。柱脚采用铰接还是刚接,和自重较轻,柱高一般也不大,柱底弯矩不太大,一般采用柱底为铰接的形式。有吊车且吊车吨位较大时,采用刚接柱脚。多跨门架中,柱顶弯矩较小,常作成摇摆柱。

还要看房屋的高度和风荷载的大小,当风荷载很大,即使没有吊车,也宜设成刚接柱脚,以控制侧移。

铰接与否还应结合土质情况。刚接柱脚由于存在弯矩,基础尺寸会较大,使综合造价上升。

1.2.7恒载输入

单击“恒载输入”,弹出如“图1.2-16”所示界面。

图1.2-15 恒载输入

程序提供三种类型的恒载,即节点恒载、柱间恒载、梁间恒载。

首先完成屋面恒荷载的输入,单击“梁间恒载”,弹出如“图1.2-17”所示梁间荷载定义界面。

18

图1-16 梁间荷载定义

此时可以选择第一种荷载类型,或是第二种荷载类型,在“荷载数据输入”栏填好参数,单击“确定”按钮,完成荷载定义。本例选择第二种,输入2.1。

按Tab键,转成轴线选择对象方式,指定梁,即完成梁上恒载的输入。

接下来完成吊车梁及轨道自重的输入。程序有两种方式:1、按节点恒载 2、按柱间恒载

1、使用节点恒载输入,需要输入一个集中力和弯矩。在节点恒载输入时,程序把荷载加在程序的网格线上,对于边柱来说,没有加在柱的实际轴线,所以这与实际稍微有点不符,但一般情况下可满足工程精度的要求。

2、按“柱间恒载”输入时,选择第五种荷载形式即可,只需要输入集中力和偏心距大小,以及作用点距柱底的距离即可。程序以构件的轴线为准。

此处按第1种方式,集中力可以从后续吊车梁计算结果中计算得到。边跨吊车梁自重为6.8kn,中间跨吊车梁自重为7.1kn,考虑吊车梁的轨道和其固定件等,乘以1.2的增大系数,即边跨8.2kn,中间跨为8.5 kn。而纵向力作用位置可以参考的吊车位置信息得到。对于边跨边柱为0.68m,边跨内柱为0.67m,中间跨为0.61m。最后计算数值见表1.2-1。

表1.2-1 吊车梁对各柱的恒载

集中力(kn) 弯矩(kn*m) A柱处 8.2 5.6(顺时针) D柱处 16.7 G柱处 16.7 K柱处 8.2 -5.6(逆时针) -0.31(逆时针) 0.31(顺时针)

单击“节点恒载”,在弹出界面里输入集中力和弯矩,依次添加即可。

设计知识:

对于门式刚架来说,典型的恒载有:1、屋面恒荷载,用程序的“梁间荷载”布置。2、当有吊车时,对于吊车梁以及吊车轨道的自重,用“节点恒载”实现。3、对于墙面系统的

19

自重,在需要时,用“节点恒载”实现。

屋面恒载计算:

0.8mm厚压型钢板

100mm保温棉 0.2kn/m2 0.6厚压型钢板

檩条 0.1kn/m2

合计 0.3 kn/m2 1.2.8活载输入

图1.2-17 活载输入

活载的输入模式与方法和恒载相同,对其操作不赘述。活载输入的界面见“图1.2-17”。 说明:两边跨活载为0.4 kn/m2,中间跨的活载为取0.5 kn/m2。 规范链接: 活载取值:《门规》3.2.2

设计知识:

门式刚架的活荷载包括屋面活荷载、屋面雪荷载、屋面积灰荷载、悬挂荷载等。在施工过程中,还要考虑施工或检修集中荷载。

本工程没有积灰荷载,屋面雪荷载标准值为0.4kn/m2, 边跨刚架梁1的服务面积为6×18=108m2>60m2, 中间跨刚架梁2的服务面积为6×9=54m2<60m2

边跨刚架梁1部分的屋面活河载为0.3kn/m2<0.4 kn/m2,取0.4 kn/m2 中间跨刚架梁2部分的屋面活河载为0.5kn/m2>0.4 kn/m2,取0.5 kn/m2

20

…… 此处隐藏:1117字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
PKPM结构设计软件应用实例 - 图文(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/404446.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)