教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 综合文档 >

火电厂一次侧课程设计论文(4)

来源:网络收集 时间:2026-08-24
导读: 2、电气设备的选择应满足以下原则 (1)按正常工作条件选择: 1)额定电压 ①额定电压和最高工作电压 所选用的电器允许最高工作电压不得低于所接电网的最高运行电压,即 Ualm ≥ Usm 。 一般电器允许的最高工作电压

2、电气设备的选择应满足以下原则 (1)按正常工作条件选择:

1)额定电压

①额定电压和最高工作电压

所选用的电器允许最高工作电压不得低于所接电网的最高运行电压,即

Ualm ≥ Usm 。

一般电器允许的最高工作电压:当额定电压在220KV及以下时为1.15UN;额定电压是330~500KV时是1.1UN。而实际电网的最高运行电压Usm一般不会超过电网额定电压的1.1UNs,因此在选择电器时,一般可按电器额定电压UN不低于装置地点电网额定电压UNS的条件选择,即

UN≥UNs。

②额定电流

电器的额定电流IN是指在额定周围环境温度θ。下,电器的长期允许电流。IN不应该小于该回路在各种合理运行方式下的最大持续工作电流Imax,即

IN ≥Imax

由于发电机、调相机和变压器在电压降低5%时,出力保持不变,故其相应回路的Imax为发电机、调相机或变压器的额定电流的1.05倍;若变压器有过负荷运行可能时,Imax应按过负荷确定;母联断路器回路一般可取母线上最大一台发电机或变压器的Imax;母线分段电抗器的Imax应为母线上最大一台发电机跳闸时,保证该段母线负荷所需的电流,或最大一台发电机额定电流的50%~80%;出线回路的Imax除考虑正常负荷电流外,还应考虑事故时由其他回路转移过来的负荷。

此外,还与电器的装置地点、使用条件、检修和运行等要求,对电器进行种类和形式的选择。

③按当地环境条件校核

在选择电器时,还应考虑电器安装地点的环境(尤须注意小环境)条件,当气温,风速,温度,污秽等级,海拔高度,地震列度和覆冰厚度等环境条件超过一般电器使用条件时,应采取措施。我国目前生产的电器使用的额定环境温度 θ0=+40℃,如周围环境温度高于+40℃(但≤+60℃)时,其允许电流一般可按每增高1℃,额定电流减少1.8%进行修正,当环境温度低于+40℃时,环境温度每降低1℃,额定电流可增加0.5%,但其最大电流不得超过额定电流的20%。

3.、按短路条件进行校验

电气设备按短路故障情况进行校验,就是要按最大可能的短路故障(通常为三相短路故障)时的动、热稳定度进行校验。但有熔断器和有熔断器保护的电器和导体(如电压互感器等),以及架空线路,一般不必考虑动稳定度、热稳定度的校验,对电缆,也不必进行动稳定度的校验。

在电力系统中尽管各种电气设备的作用不一样,但选择的要求和条件有诸多是相同的。为保证设备安全、可靠的运行,各种设备均按正常工作的条件下的额定电压和额定电流选择,并按短路故障条件校验其动稳定度和热稳定度。 (1)热稳定校验

校验电气设备的热稳定性,就是校验设备的载流部分在短路电流的作用下,其金属导电部分的温度不应超过最高允许值。如果满足这一条件,则选出的电气设备符合热稳定的要求。

作热稳定校验时,已通过电气设备的三项短路电流为依据,工程计算中常用下式校验所选的电气设备是否满足热稳定的要求,即:

I?teq?Itht

式中 ,I?——三相短路电流周期分量的稳定值(KA); teq—— 等值时间(亦称假想时间s);

Ith——制造厂规定的在ts内电器的热稳定电流(KA);t为与Ith相对应的时间(s)。

短路计算时间。校验短路热稳定的短路计算时间应为继电保护动作时间top和断路器全开断时间toc之和,即

22tk?top?toc

式中 , top—— 保护动作时间,主要有主保护动作时间和后备保护动作时间,

当为主保护动作时间时一般取0.05s;当为后备保护时间时一般取2.5s;

toc—— 断路器全开断时间(包括固有分闸时间和燃弧时间)。 如果缺乏断路器分闸时间数据,对快速及中速动作的断路器,取toc=0.1-0.5s,对低速动作的断路器,取toc=0.2s。

校验导体和110KV以下电缆的短路热稳定性时,所用的计算时间,一般采用主保护的动作时间加上相应地断路器的全分闸时间.如主保护有死区时,则应采用能对该死区起作用的后备保护的动作时间,并采用相应处的短路电流值。校验电器和110KV以上冲油电缆的短路电流计算时间,一般采用后备保护动作时间加相应的断路器全分闸时间。 (2)动稳定校验

当电气设备中有短路电流通过时,将产生很大的电动力,可能对电气设备产生严重的破坏作用。因此,各制造厂所生产的电器,都用最大允许的电流的幅值imax或最大有效值Imax 表示其电动力稳定的程度,它表明电器通过上述电流时,不至因电动力的作用而损害。满足动态稳定的条件为

ish≤ imax或Ish≤ Imax

式中ish及Ish——三相短路时的冲击电流及最大有效值电流。 电气设备的选择除了要满足上述技术数据要求外,尚应根据工程的自然环境、位置(气候条件、厌恶、化学污染、海拔高度、地震等)、电气主接线极短路电流水平、配电装置的布置及工程建设标准等因素考虑。

5.2电气设备选择的条件

正确的选择电气设备是使电气主接线和配电装置达到安全、经济运行的重要条件。在进行电气设备选择时,应根据工程实际情况,在保证安全可靠的前提下,积极而稳妥的采用新技术,并注意节省投资,选择合适的电气设备。

尽管电力系统中各种电气设备的作用和工作条件并不一样,具体选择方法也不完全相同,但对它们的基本要求却是一致的。电气设备要能可靠的工作,必须按正常条件下进行选择,并按短路状态来校验热稳定和动稳定。

⑴按正常工作条件选择电气设备 ①额定电压和最高工作电压

所选用的电气设备允许最高工作电压不得低于所接电网的最高运行电压,即

Ualm ≥ Usm 。

通常,规定一般电气设备允许的最高工作电压为设备额定电压的1.1~1.15倍,而电气设备所在电网的运行电压波动,一般不超过电网额定电压的1.15倍。因此,在选择电气设备时,一般可按照电气设备的额定电压UN不低于装置地点电网额定电压UNs的条件选择,即

UN≥UNs。

②额定电流

电气设备的额定电流IN是指在额定周围环境温度θ。下,电气设备的长期允许电流IN不应该小于该回路在各种合理运行方式下的最大持续工作电流Imax,即

IN ≥Imax

由于发电机、调相机和变压器在电压降低5%时,出力保持不变,故其相应回路的Imax为发电机、调相机或变压器的额定电流的1.05倍;若变压器有过负荷运行可能时,Imax应按过负荷确定;母联断路器回路一般可取母线上最大一台发电机或变压器的Imax;母线分段电抗器的Imax应为母线上最大一台发电机跳闸时,保证该段母线负荷所需的电流,或最大一台发电机额定电流的50%~80%;出线回路的Imax除考虑正常负荷电流外,还应考虑事故时由其他回路转移过来的负荷。

此外,还与电气设备的装置地点、使用条件、检修和运行等要求,对电气设备进行种类和形式的选择。

③按当地环境条件校核

在选择电气设备时,还应考虑电气设备安装地点的环境(尤须注意小环境)条件,当气温,风速,温度,污秽等级,海拔高度,地震列度和覆冰厚度等环境条件超过一般电气设备使用条件时,应采取措施。我国目前生产的电气设备使用的额定环境温度 θ0=+40℃,如周围环境温度高于+40℃(但≤+60℃)时,其允许电流一般可按每增高1℃,额定电流减少1.8%进行修正,当环境温度低于+40℃时,环境温度每降低1℃,额定电流可增加0.5%,但其最大 …… 此处隐藏:2928字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

火电厂一次侧课程设计论文(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/404392.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)