教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 综合文档 >

火电厂一次侧课程设计论文(3)

来源:网络收集 时间:2026-08-24
导读: 3 X8?1212?(X1//X1)?0.156''; X9?12?(X2//X2)?0.092'; X10??((X3?XG3)//(X3?XG4))?0.424 (三) D1点短路时 图 1.3 1 X11?X10?(X7?X9)//X8?0.424?(0.482?0.092)//0.156?0.547 S300?10000.518?1390.5,S200?10

3

X8?1212?(X1//X1)?0.156'';

X9?12?(X2//X2)?0.092';

X10??((X3?XG3)//(X3?XG4))?0.424

(三) D1点短路时

图 1.3

1

X11?X10?(X7?X9)//X8?0.424?(0.482?0.092)//0.156?0.547

S300?10000.518?1390.5,S200?10000.547?1828.2,

SK?SN?S300?S200?8000?1390.5?1828.2?4781.3

''XS?SBSK?10004781.3?0.209

2

300MW发电机计算电抗:Xjs1?X6?SN1SBSN2SB?0.518?300?21000?0.311

3 4 200MW发电机计算电抗:Xjs2?X11??0.547?200?21000?0.219

查表可知次暂态(0s)短路电流标幺值为:

0s 3.486 4.938 0.01s 3.423 4.813 0.1s 2.995 3.988 1s 2.339 2.729 2s 2.333 2.561 4s 2.332 2.444 Ijs1* Ijs2*

Ijs1*?3.486;Ijs2*?4.938;Ips*?1Xs''?10.209?4.785

300MW发电机提供的次暂态短路电流有名值:

Ipt1?Ijs1*?SN13?Vav?3.486?3001.732?220?0.85?3.229(KA)

200MW发电机提供的次暂态短路电流有名值: Ipt2?Ijs2*?SN23?Vav?4.938?2001.732?220?0.85?3.049(KA)

无限大系统提供的次暂态短路电流有名值:Ips?Ips*?(KA)

所以D1点短路的次暂态短路电流为:

SB3?Vav?4.785?1000220?21.749

ID1?Ipt1?Ipt?Ips?3.229?3.049?21.749?28.027 (KA)

2短路冲击电流为:Ish?1.852ID1?1.85?1.414?28.027?73.316 (KA) 5

2次暂态(2s)短路电流有名值为:

3001.732?220?0.85?2.561?2001.732?220?0.85?1.890(KA)

ID1?0.333?6

4次暂态(

3004s)短路电

200流有名值为:

ID1?2.332?1.732?220?0.85?2.444?1.732?220?0.85?3.64?3.669?3.64?7.309 (KA)

(四) D2点短路时

图 1.4

1 将X8,X9,X10进行星三变换:

图 1.5

X12?X8X9?X8X10?X9X10X10X8X9?X8X10?X9X10X9X8X9?X8X10?X9X10X8?0.156?0.092?0.156?0.424?0.092?0.4240.4240.156?0.092?0.156?0.424?0.092?0.4240.0920.156?0.092?0.156?0.424?0.092?0.4240.156?0.282

X13???1.299

X14???0.766

将X7和X12合并为X15:X15?X7//X12?0.482//0.282?0.178 2

化简图:

图 1.6

X16?Xs?X15(''1Xs''?1X6?1X13?1X15)?0.209?0.178?(10.209?10.518?11.299?10.178)?0.487

X17?X6?X15(1Xs''?1X6?1X13?1X15)?0.518?0.178?(10.209?10.518?11.299?10.178)?1.845

X18?X13?X15(1Xs''?1X6?1X13?1X15)?1.299?0.178?(10.209?10.518?11.299?10.178)?3.03 3

求转移电抗

无限大系统到短路点的转移电抗为:X16?0.487 300MW发电机到短路点的转移电抗为:X17?1.845

200MW发电机到短路点的转移电抗为:X19?X18//X14?3.03//0.766?0.611 4

计算电抗:

从300MW发电机到短路点的计算电抗为:Xjs3?X17?SN3SBSN4SB?1.845?3001000?0.852001000?0.85?0.652

从200MW发电机到短路点的计算电抗为:Xjs4?X19??0.611??0.144

从无限大系统到短路点短路电流为:Ips?

查表可知: Ijs3* Ijs4* 1X16?10.487?2.053

0s 1.610 7.718 0.01s 1.596 7.467 0.1s 1.497 5.839 1s 1.452 3.280 2s 1.621 2.808 4s 1.819 2.526 5

由标幺值换算为实际值如下表: Ifs3(KA) 0s 5.965 19.063 0.01s 5.913 18.443 0.1s 5.546 14.422 10.776 1s 5.380 8.102 2s 6.006 6.936 4s 6.739 6.239 Ifs4(KA) Ips(KA) 6

所以D2点短路时短路电流为:

ID2?Ifs3?Ifs4?Ips?5.965?19.063?10.776?35.804 (KA)

2s时短路电流为:ID2?6.006?6.239?10.776?23.021(KA) 4s时短路电流为:ID2?6.739?6.239?10.776?23.754(KA) 7 8

短路冲击电流为:Ish?1.85?发电机额定电流:

ING1?ING2?SN3?UavSN3?Uav?2?352.941.732?1102?235.31.732?110?3.705(KA)422?ID2?1.85?1.414?35.804?93.66 (KA)

?2.47(KA)?无限大系统额定电流:

IS?SB3?Uav?10001.732?110?5.249(KA)

4.3短路电流计算表 短 路 点 编 号 短路 点平 基准 分支 分支 电抗 xjs 额定 电流 IN (KA) 4.545 0s 0.1s 1s 2s 4s 0s 0.1s 1s 2s 4s 短路电流标么值 短路电流值 电流 分支均电 IB 线 压 (KA) 名称 (kv) 无限大系统 d1 300MW发电机分支 200MW发电机分支 无限大系统 d2 110KV 5.249 300MW发电机分支 200MW发电机分支 0.487 5.249 1.610 1.596 2.057 1.497 1.452 1.621 10.797 0.209 4.785 21.749 220KV 2.624 0.518 0.926 3.486 2.995 2.339 2.333 2.332 3.229 2.773 2.166 2.160 2.159 0.547 0.618 4.938 3.988 2.729 2.561 2.444 3.052 2.465 1.687 1.583 1.510 0.652 3.705 5.965 5.913 5.546 5.380 6.006 7.710.144 2.470 8 7.467 5.839 3.280 2.808 19.063 18.443 14.422 8.102 6.936

5电气设备的选择

5.1电气设备选择的一般原则 1、电气设备的选择的重要性

(1)电气设备的选择是发电厂和变电所规划的主要内容之一,是工程上的具体应用。正确的选择设备是使电气主接线和配电装置达到安全、经济运行的重要条件;

(2)在进行设备选择时,必须执行国家的有关技术经济政策,根据工程实际情况,在保证安全、可靠的前提下,做到技术先进、经济合理、运行方便和留有余地,选择合适的电气设备。

…… 此处隐藏:1348字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
火电厂一次侧课程设计论文(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/404392.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)