教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 综合文档 >

火电厂一次侧课程设计论文

来源:网络收集 时间:2026-08-24
导读: 目 录 设计任务书 摘要 前言 2系统与负荷资料分析 3电气主接线 3.1主接线方案的选择 3.2 主变压器的选择与计算 3.3厂用电接线方式的选择 3.4 主接线中设备配置的的一般规则 4短路电流的计算 4.1短路计算的一般规则 4.2短路电流的计算 4.3短路电流计算表 5电

目 录

设计任务书 摘要 前言

2系统与负荷资料分析 3电气主接线

3.1主接线方案的选择 3.2 主变压器的选择与计算 3.3厂用电接线方式的选择

3.4 主接线中设备配置的的一般规则

4短路电流的计算

4.1短路计算的一般规则 4.2短路电流的计算 4.3短路电流计算表

5电气设备的选择

5.1电气设备选择的一般规则 5.2电气选择的条件 5.3电气设备的选择 5.4电气设备选择的结果表

6*配电装置

6.1配电装置选择的一般原则 6.2配电装置的选择及依据 6.3主接线中设备配置的一般原则

结束语 参考文献 附录Ⅰ:短路计算 附录Ⅱ:电气设备的校验 附录3:设计总图

设计任务书

凝汽式火电厂一次部分课程设计

1.原始资料

1.1 发电厂建设规模 1.1.1 类型:凝汽式火电厂

1.1.2 最终容量、机组的型式和参数:2×200MW + 2×300MW、年利用小时数:6000h/a 1.2 电力系统与本厂的连接情况

1.2.1 电厂在电力系统中的作用与地位:区域电厂 1.2.2 发电厂联入系统的电压等级:220KV

1.2.3 电力系统总装机容量:16000MW,短路容量:8000MVA

1.2.4 发电厂在系统中所处的位置、供电示意图

1.3 电力负荷水平:

1.3.1 220KV电压等级:架空线10回,I级负荷,最大输送1000MW,Tmax=4500h/a 1.3.2 110KV电压等级:架空线8回,I级负荷,最大输送180MW,Tmax=4000h/a 1.3.3 穿越本厂功率为50MVA。 1.3.4 厂用电率:6% 1.4 环境条件

1.4.1 当地年最高温40℃,最低温-6℃,最热月平均最高温度28℃,最热月平均最低

温度24℃ 1.4.2 当地海拔高度为50m

1.4.3 气象条件无其它特殊要求。

2.设计任务

2.1 发电厂电气主接线设计 2.2 厂用电设计

2.3 短路电流的计算 2.4 主要电气设备的选择 2.5 配电装置

3.设计成果

3.1 设计说明书、计算书一份

3.2 图纸一张

摘要

社会在不断进步,中国的电力事业也随着发展起来。直到今天,电力事业在中国已有了举足轻重的地位。企业、居民都离不开用电。建立大型电站是发展电力事业的必经之路。

电气主接线是发电厂、变电所电气设计的首要部分,也是构成电力系统的重要环节。主接线的确定对电力系统整体及发电厂、变电所本身的运行的可靠性、灵活性和经济性密切相关。并且对电气设备选择、配电装置配置、继电保护和控制方式的拟定有较大的影响。电能的使用已经渗透到社会、经济、生活的各个领域,而在我国电源结构中火电设备容量占总装机容量的75%。本文是对配有2台200MW和2台300MW汽轮发电机的大型火电厂一次部分的初步设计,主要完成了电气主接线的设计。包括电气主接线的形式的比较、选择;发电机、主变压器、启动/备用变压器和高压厂用变压器容量计算、台数和型号的选择;短路电流计算和断路器、隔离开关的选择与校验;电流互感器、电压互感器的选择与校验; 并作了变压器保护。

通过本次设计,我很好地复习了以前学过的知识。在短路电流的计算中,开始还对它有所畏惧,但是经过不断的查找资料,不断的了解熟悉资料,突破重重难关,解决了这一难题。当然设备的选择配置也是这次设计的一个重点,在电力系统中是很有必要的。同时也要求我们掌握基础的专业知识,面对在设计的过程中遇到的疑难问题能做出正确的判断。

关键词:火力发电厂;电气部分;供配电;主接线设计。

前言

电力行业是国民经济发展的基础和关键,国家“十一五”计划着重发展火电、水电、核电,高质量的电力资源和可靠的供电水平是衡量电力行业发展的指标,电力的发展与时俱进。<<发电厂电气部分>>是电力专业的一门主要课程, 主要包括课堂讲学、课程设计、生产实习三个主要部分。在完成理论学习的基础上,为了进一步加深对理论的理解,进行了本次课程设计。做好设计工作对工程的建设的工期、质量、投资费用和建成投产后的运行安全可靠性和生产的综合经济效益,起着决定性的作用。本设计是针对地区变电站的要求来进行配置的,它主要包括了四大部分,分别为电气主接线的选择、短路电流的计算、电气设备的选择、配电装置的选择。其中详细描述了短路电流的计算和电气设备的选择,从不同的短路情况进行分析和计算,对不同的短路参数来进行不同种类设备的选择,并对设计进行了理论分析,在理论上证实了变电站实际可行性,达到了设计的要求。

限于本人的水平,本设计中难免有错误和不足之处,热诚希望老师和同学们批评指正。

1 原始资料及其分析

从原始资料我们可以知道,电力负荷水平有两个电压等级,220KV和

110KV,而且两个电压等级的负荷都是一级负荷,大家都知道,一级负荷对供电的可靠性要求非常高。两个电压等级的供电容量也不一样,但供电的容量都比较大。而且回路数都比较多。这些设计标准对电厂的设计提出了较高的要求。而且还得考虑当地气温的变化和一些其他因素的影响。

通过以上资料分析我们可以知道此次设计基本上可以分为下面几个步骤: 1、主接线的设计: 发电厂的主接线是保证电网的安全可靠、经济运行的关键,是电气设备布置、选择、自动化水平和二次回路设计的原则和基础。电气主接线的设计原则是:应根据发电厂在电力系统的地位和作用,首先应满足电力系统的可靠运行和经济调度的要求。根据规划容量、本期建设规模、输送电压等级、进出线回路数、供电负荷的重要性、保证供需平衡、电力系统线路容量、电气设备性能和周围环境及自动化规划与要求等条件确定。应满足可靠性、灵活性和经济

性的要求。2、主变压器的选择:发电厂200MW及以上机组为发电机变压器组接线时的主变压器应满足DL5000—2000《火力发电厂设计技术规程》的规定:“变压器容量可按发电机的最大连续容量扣除一台厂用变压器的计算负荷和变压器绕组的平均温度或冷却水温度不超过650C的条件进行选择”。3、短路电流的计算:短路就是指不同电位的导电部分包括导电部分对地之间的低阻性短接。短路电流计算是发电厂和变电所电气设计的主要计算项目,它涉及接线方式及设备选择。工程要求系统调度或系统设计部门提供接入本电厂和变电所的各级电压的的综合阻抗值,由电气专业负责计算。 进行短路计算的目的是为了限制短路的危害和缩小故障的影响范围。三相短路是危害最严重的短路形式,因此,三相短路电流是选择和校验电器和导体的基本依据。4、电气设备的选择:选择并校验断路器、隔离开关、电抗器、电流互感器、电压互感器、母线、电缆、避雷器等,选用设备的型号。正确的选择电气设备的目的是为了事导体和电器无论在正常情况或故障情况下,均能安全、及经济合理的运行、在进行设备选择时,应根据工程实际情况、在保证安全、可靠的前提下,积极而稳妥的采取新技术,并注意节约投资,选择合适的电气设备。

2系统与负荷资料分析

系统的负荷是:

220KV电压等级:架空线10回,I级负荷,最大输送1000MW,Tmax=4500h/a 110KV电压等级:架空线8回,I级负荷,最大输送180MW,Tmax=4000h/a 系统出线回路较多,且属于I级负荷,是不允许停电的,因此对发电站的供电可靠性要求很高。采用2台200MW和2台300MW的发电机供电,在220 …… 此处隐藏:1636字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

火电厂一次侧课程设计论文.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/404392.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)