建筑工程设计文件编制深度规定(6)
6)循环冷却水系统、重复用水系统、饮水供应等系统的设计参数及系统简介。当对水质、水压、水温等有特殊要求时,应说明采用的特殊技术措施,并列出设计数据及工艺流程、设备选型等;
7)各系统选用的管材、接口及敷设方式。 7 建筑室内排水设计。
1)排水系统:说明排水系统选择、生活和生产污(废)水排水量、室外排放条件;有毒有害污水的局部处理工艺流程及设计数据;
2)屋2)屋面雨水的排水系统选择及室外排放条件,采用的降雨强度、重现期和设计雨水量等。
3)各系统选用的管材、接口及敷设方式。 8 中水系统:同3.7.2-4-5条。
9 节水、节能减排措施:说明高效节水、节能减排器具和设备及系统设计中采用的技术措施等。
10 对有隔振及防噪音要求的建筑物、构筑物,说明给排水设施所采取的技术措施。 11 对特殊地区(地震、湿陷性或胀缩性土、冻土地区、软弱地基)的给水排水设施,说明所采取的相应技术措施。
12 对分期建设的项目,应说明前期、近期和远期结合的设计原则和依据性资料。 13 绿色建筑设计:
当项目按绿色建筑要求建设时,说明绿色建筑设计目标,采用的主要绿色建筑技术和措施。 14 装配式建筑设计:
当项目按装配式建筑要求建设时,说明装配式建筑给排水设计目标,采用的主要装配式建筑技术和措施。(如卫生间排水形式,采用装配式时管材材质及接口方式,预留孔洞、沟槽做法要求,预埋套管、管道安装方式和原则等。)
15各专篇(项)中给排水专业应阐述的问题;给排水专业需专项(二次)设计的系统及设计要求。
16存在的问题:需提请在设计审批时解决或确定的主要问题。 17施工图设计阶段需要提供的技术资料等。
3.7.3 设计图纸(对于简单工程项目初步设计阶段可不出图)。
1 建筑小区(室外)应绘制给水排水总平面图。
1)自建水源的取水构筑物平面布置图、水处理厂(站)总平面布置及工艺流程断面图,应按照《市政公用工程设计文件编制深度规定》要求,另行专项设计。 2)全部建筑物和构筑物的平面位置、道路等,并标出主要定位尺寸或坐标、标高,指北针(或风玫瑰图)、比例等;
3)给水、排水管道平面位置,标注出干管的管径,排水方向;绘出阀门井、消火栓井、水表井、检查井、化粪池等和其他给排水构筑物位置; 4)室外给水、排水管道与城市管道系统连接点的位置和控制标高;
5)消防系统、中水系统、循环冷却水系统、重复用水系统、雨水控制与利用系统等管道的平面位置,标注出干管的管径;
6)中水系统、雨水控制与利用系统构筑物位置、系统管道与构筑物连接点处的控制标高。
2 建筑室内给水排水平面图和系统原理图。
- 23 -
1)绘制给水排水首层(管道进出户层并绘制引入管和排出管)、地下室复杂的机房层、主要标准层、管道或设备复杂层的平面布置图; 2)绘制复杂设备机房的设备平面布置图。
3)应绘制给水系统、生活排水系统、雨水系统、各类消防系统、循环冷却水系统、热水系统、中水系统等系统原理图,标注主干管管径、水池(箱)底标高、建筑楼层编号及层面标高;
4)应绘制水处理流程图(或方框图)。 3.7.4设备及主要材料表。
列出设备及主要材料及器材的名称、性能参数、计数单位、数量、备注。 3.7.5 计算书。
1 各类生活、生产、消防等系统用水量和生活、生产排水量,园区、屋面雨水排水量,生活热水的设计小时耗热量等计算;
2 中水水量平衡计算; 3 有关的水力计算及热力计算; 4 主要设备选型和构筑物尺寸计算。
3.8 供暖通风与空气调节
3.8.1在初步设计阶段,供暖通风与空气调节设计文件应有设计说明书,除小型、简单工程外,初步设计文件还应包括设计图纸、设备表及计算书。 3.8.2 设计说明。
1 设计依据。
1)摘述设计任务书和其他依据性资料中与供暖通风与空气调节专业有关的主要内容; 2)与本专业有关的批准文件和建设单位提出的符合有关法规、标准的要求; 3)本专业设计所执行的主要法规和所采用的主要标准(包括标准的名称、编号、年号和版本号);
4)其他专业提供的设计资料等。
2 简述工程建设地点、建筑面积、规模、建筑防火类别、使用功能、层数、建筑高度等。 3设计范围。
根据设计任务书和有关设计资料,说明本专业设计的内容、范围以及与有关专业的设计分工。
4设计计算参数。
1) 室外空气计算参数;
2)室内设计参数(参见表3.8.2);
表3.8.2 室内设计参数
房间名称 夏 季 温度 ℃ 相对湿度 % 冬 季 温度 ℃ 相对湿度 % 风速 m/s 新风量标准 m3 / h2人 噪声标准 dB(A) 注:温度、相对湿度采用基准值,如有设计精度要求时,按±℃、±%表示幅度。 5 供暖。
- 24 -
1)供暖热负荷;
2)叙述热源状况、热媒参数、热源系统工作压力、室外管线及系统补水定压方式; 3)供暖系统形式及管道敷设方式;
4)供暖热计量及室温控制,系统平衡、调节手段; 5)供暖设备、散热器类型、管道材料及保温材料的选择。 6 空调。
1)空调冷、热负荷;
2)空调系统冷源及冷媒选择,冷水、冷却水参数; 3)空调系统热源供给方式及参数;
4)各空调区域的空调方式,空调风系统简述,必要的气流组织说明; 5)空调水系统设备配置形式和水系统制式,系统平衡、调节手段; 6)洁净空调注明净化级别; 7)监测与控制简述;
8)管道、风道材料及保温材料的选择。 7 通风。
1)设置通风的区域及通风系统形式; 2)通风量或换气次数;
3)通风系统设备选择和风量平衡。 8 防排烟。
1)简述设置防排烟的区域及其方式; 2)防排烟系统风量确定; 3)防排烟系统及其设施配置; 4)控制方式简述;
5)暖通空调系统的防火措施。 9 空调通风系统的防火、防爆措施。 10 节能设计。
节能设计采用的各项措施、技术指标,包括有关节能设计标准中涉及的强制性条文的要求。 11 绿色建筑设计。
当项目按绿色建筑要求建设时,说明绿色建筑设计目标,采用的主要绿色建筑技术和措施。
12 装配式建筑设计.
当项目按装配式建筑要求建设时,说明装配式建筑设计目标,采用的主要装配式建筑技术和措施。(如采用装配式时管材材质及接口方式,预留孔洞、沟槽做法要求, 预埋套管、管道安装方式和原则等。) 13 废气排放处理和降噪、减振等环保措施。 14 需提请在设计审批时解决或确定的主要问题。 3.8.3 设备表。
列出主要设备的名称、性能参数、数量等(参见表3.8.3)。
表3.8.3 设备表
设备编号 名 称 性能参数 单位 数量 安装位置 服务区域 备 注 - 25 -
注:1性能参数栏应注明主要技术数据,并注明锅炉的额定热效率、冷热源机组能效比或性能系数、多联式空调(热泵)机组制冷综合性能系数、风机效率、水泵在设计工作点的效率、热回收设备的热回收效率及主要设备噪声值等;
2 安装位置栏注明主要设备的安装位置,设备数量较少的工程可不设此栏。
3.8.4 设计图纸。
1 供暖通风与空气调节初步设计图纸一般包括图例、系统流程图 …… 此处隐藏:3194字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [综合文档]应答器设备技术规范(征求意见稿)A1
- [综合文档]教师 2012年高考政治试题按考点分类汇
- [综合文档]保险公司的总经理助理竞职演说
- [综合文档]卫生应急大练兵大比武活动考试--题库(
- [综合文档]徐州经济技术开发区总体规划环境影响报
- [综合文档]汉语拼音表(带声调)
- [综合文档]二年级 上 思维训练( 1~18)
- [综合文档]特色学校五年发展规划
- [综合文档]机床经常出现报警“X1轴定位监控”
- [综合文档]《电子技术基础》21.§5—2、3、4 习题
- [综合文档]浙江省深化普通高中课程改革
- [综合文档]CRISP原理 - 图文
- [综合文档]2017年电大社会调查研究与方法形考答案
- [综合文档]浅析建筑施工安全毕业论文
- [综合文档]《回忆我的母亲》名师教案
- [综合文档]装饰装修工程监理规划
- [综合文档]三下乡心得体会-文艺
- [综合文档]柱计算长度系数 - 图文
- [综合文档]全流程思考,提高燃电系统热电转换率--
- [综合文档]2018年嘉定区中考物理一模含答案
- 433M车库门滚动码遥控器
- 8、架空线路施工规范
- 大学四年声乐学习的体会
- 新北师大版五年级数学上册《轴对称再认
- 部编版五年级上册语文第六单元小结复习
- 小学六年级英语形容词用法
- 第2课 抗美援朝保家卫国 课件01(岳麓版
- 2015年天津大学运筹学基础考研真题,考
- 微机计算机控制技术课后于海生(第2版)
- 安全教育实践活动
- Delphi程序设计教程_第1章_Delphi概述
- 第八讲 工业革命与启蒙运动
- 《中华人民共和国药典》2005年版二部勘
- 科粤版九年级化学2.3构成物质的微粒(1)
- 西师大版数学三年级下册《长方形、正方
- ch6_冒泡排序演示
- 第4章 冲裁模具设计
- 浙江中小民营企业员工流失论文[终稿]
- 再议有线数字电视市场营运模式
- 昆明供水工程监理大纲




