PRS-778S型变压器成套保护装置技术说明书-国网华东500kV版V100.1(6)
PRS-778S微机变压器成套保护装置 4.10 零序过压告警
装置在低压侧设有零序过压告警功能,其定值和时限可整定。 零序过压告警所用的零序电压取自本侧PT开口三角的零序电压3U0。 如果低压侧为双分支,按分支配置零序过压告警保护。
4.11 PT断线判别元件
? 装置在各侧均设有PT断线告警元件。
与电压量有关的保护在启动元件没有启动的情况下,满足下述任一条件后延时8秒报PT断线告警信号:
1) 三相电压均小于30V,且任一相电流大于0.04IN; 2) 负序电压大于8V。
当某侧PT检修时,将“本侧电压投入”硬压板退出,则该侧PT断线判别功能自动解除。
4.12 CT断线判别元件
此判据为后备保护CT断线判据。 ? 装置在各侧均设有CT断线告警元件。 判据为:
?3I0?I0CT (4-16) ?3U?U0CT?0式中:I0TA 和U0TA分别为CT断线判别的零序电流和零序电压门槛值。
若以上判据满足8秒即判为CT断线。
第 18 页 长园深瑞继保自动化有限公司 PRS-778S微机变压器成套保护装置 5 辅助功能
5.1 信号系统
保护动作时装置显示屏背光点亮,显示详细动作内容并经通讯口上传数字信号。另外,装置还在保护动作的同时启动相应的中央信号继电器,发出接点信号,并同时点亮装置面板上的相应指示灯。未经特殊说明,则本说明书中“装置发出信号”均指同时发出“指示灯信号”、“数字信号”和“中央信号”,三种信号均掉电不丢失,信号接点和装置面板指示灯均可以就地复归或通过通讯由远方复归。
装置保护动作事件的数字信号定义见“5.2.1保护动作事件记录”之表5-2。 装置信号接点的说明见“7 硬件说明”之“7.4 信号接点”。
装置面板信号灯的说明见“附录A 装置使用”之“A.1.2 光字牌信号灯说明”。
5.2 事故分析与过程记录
本装置具有表5-1所示的记录功能,可方便地用于分析本装置及后续元件的保护动作行为,了解系统扰动及线路异常运行情况,掌握装置工况及操作记录。所有记录均采用FIFO的存储方式,以保证在装置中保存足够数量的最新记录。
表5-1 用于事故分析的记录
序号 1 2 4 5 6 7 8 9 记录内容 保护动作记录 保护告警记录 保护运行报告 故障启动记录 故障录波记录 自检记录 闭锁记录 装置运行记录 保护投退记录 装置操作记录 开入变位记录 存储 查看地点 装置/上位机 装置/上位机 装置/上位机 装置/上位机 装置/上位机 装置/上位机 装置 装置 装置 装置 装置/上位机 记录次数 128 128 16 128 16 128 128 128 128 128 128 清除情况 在【预设】菜单中 可清除 管理板 FLASH 不可清除 注1:所有记录存储于管理板FLASH中,正常情况下掉电不丢失;
注2:查看地点“上位机”是指装置通过通讯口将该记录送给上位机,由上位机予以显示; 注3:装置带序号显示这些记录,1为最新记录,2为次新,…,128(或16等)为最早记录。
5.2.1 保护事故报告
供运行、检修人员直接在装置液晶屏调阅和打印的功能,便于值班人员尽快了解情况和事故处理的保护动作信息。
5.2.2 保护运行报告
供继电保护专业人员分析事故的保护动作行为记录,主要用于打印,后台察看。
内容应包括保护启动及动作过程中各相关元件动作行为、动作时序和开关量输入、开关量输出
长园深瑞继保自动化有限公司 第 19 页 PRS-778S微机变压器成套保护装置 的变位情况的记录;差电流幅值等。
5.2.3 保护动作事件记录
装置每段保护动作时均发出数字信号,并保存保护动作事件记录,供厂家进行分析。
5.2.4 故障启动记录
本装置保存各启动元件的故障启动记录,供分析保护动作行为和系统故障情况时使用。装置在任一启动元件动作时,均记录由年至毫秒的当前时刻;所有返回条件返回后,一次启动记录结束。
5.2.5 故障录波记录
本装置的故障录波主要用于分析装置的保护动作行为。由装置的启动元件来控制录波的启动和返回:启动元件动作开始录波,启动元件返回后再录一周波数据,一次录波过程结束。装置记录所有交流通道的交流量波形,采样率为1周波24点。
录波数据分为三种记录格式:一段连续数据格式、两段非连续数据格式和三段非连续数据格式。每种格式录波数据记录均包括“启动时刻绝对时标(由年至毫秒,为启动元件动作时采样点时刻)”、“返回时间(返回时刻相对于启动时刻的时间)”,若保护有出口,则还包括“保护出口时间(指保护发跳闸令时刻相对于启动时刻的时间,不包括出口继电器的动作时间)”。装置可根据不同的故障情况自动选择三种数据记录格式中的一种,以保证在各种故障条件下能够记录到保护启动前3周波数据,启动后8周波数据,保护动作前3周波数据,保护动作后2周波数据,保护返回前3周波数据和返回后一周波数据。每次录波最多可记录20个周波的数据。
1) 一段连续数据格式:记录保护启动前3周波至返回后一周波的采样数据,最多可录20个周
波,即400ms。本装置差动保护动作时间典型值为30ms,断路器动作时间一般不超过100ms,故一般情况下这种录波数据格式足以涵盖故障发生至切除的全过程。
2) 两段非连续数据格式:对未导致差动保护动作的扰动(如空投或电压恢复时的涌流、区外
故障等),当扰动时间较长时,录波数据采用两段非连续数据格式。第一段数据带绝对时标,记录启动元件动作前3周波数据,启动元件动作后8周波数据,然后断续;第二段数据带相对于录波启动时刻的相对时标,记录启动元件返回前3周波和返回后一周波数据。 3) 三段非连续数据格式:第一段带绝对时标,记录启动元件动作前3周波数据,启动元件动
作后8周波数据,然后断续;第二段数据带相对于录波启动时刻的相对时标,记录保护发跳闸令前3周波数据,发跳闸令后2周波数据;第三段数据带相对于录波启动时刻的相对时标,记录启动元件返回前3周波和返回后一周波数据。
在装置端或上位计算机屏幕上可观察录波数据波形,其中包括录波启动时刻、保护出口时间、返回时间和交流量瞬时值等。录波波形可以就地打印。
装置记录到新的录波数据后,在上位机未取走前,状态行中有录波标志
显示,以作提示。
5.2.6 保护投退—装置运行—开入记录
本记录有三部分内容,见表5-2。本记录不能被清除。所有时间均为由年至秒。
表5-2 “保护投退—装置运行—开入记录”列表
保护投退记录 1) 2) 3) 4) 保护投入运行 整定退出保护 掉电退出保护 装置上电 1) 2) 3) 4) 装置运行记录 保护投入运行 装置上电 装置掉电 装置复位 1) 2) 3) 4) 开入记录 检修状态 主保护投/退 高压侧后备保护投/退 高压侧电压投/退 第 20 页 长园深瑞继保自动化有限公司 PRS-778S微机变压器成套保 …… 此处隐藏:2038字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [综合文档]应答器设备技术规范(征求意见稿)A1
- [综合文档]教师 2012年高考政治试题按考点分类汇
- [综合文档]保险公司的总经理助理竞职演说
- [综合文档]卫生应急大练兵大比武活动考试--题库(
- [综合文档]徐州经济技术开发区总体规划环境影响报
- [综合文档]汉语拼音表(带声调)
- [综合文档]二年级 上 思维训练( 1~18)
- [综合文档]特色学校五年发展规划
- [综合文档]机床经常出现报警“X1轴定位监控”
- [综合文档]《电子技术基础》21.§5—2、3、4 习题
- [综合文档]浙江省深化普通高中课程改革
- [综合文档]CRISP原理 - 图文
- [综合文档]2017年电大社会调查研究与方法形考答案
- [综合文档]浅析建筑施工安全毕业论文
- [综合文档]《回忆我的母亲》名师教案
- [综合文档]装饰装修工程监理规划
- [综合文档]三下乡心得体会-文艺
- [综合文档]柱计算长度系数 - 图文
- [综合文档]全流程思考,提高燃电系统热电转换率--
- [综合文档]2018年嘉定区中考物理一模含答案
- 433M车库门滚动码遥控器
- 8、架空线路施工规范
- 大学四年声乐学习的体会
- 新北师大版五年级数学上册《轴对称再认
- 部编版五年级上册语文第六单元小结复习
- 小学六年级英语形容词用法
- 第2课 抗美援朝保家卫国 课件01(岳麓版
- 2015年天津大学运筹学基础考研真题,考
- 微机计算机控制技术课后于海生(第2版)
- 安全教育实践活动
- Delphi程序设计教程_第1章_Delphi概述
- 第八讲 工业革命与启蒙运动
- 《中华人民共和国药典》2005年版二部勘
- 科粤版九年级化学2.3构成物质的微粒(1)
- 西师大版数学三年级下册《长方形、正方
- ch6_冒泡排序演示
- 第4章 冲裁模具设计
- 浙江中小民营企业员工流失论文[终稿]
- 再议有线数字电视市场营运模式
- 昆明供水工程监理大纲