教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 综合文档 >

PRS-778S型变压器成套保护装置技术说明书-国网华东500kV版V100.1(10)

来源:网络收集 时间:2026-08-23
导读: PRS-778S微机变压器成套保护装置 【查看】菜单下的定值查看项目是为方便查看此时保护的整定状态,查看时不响应任何的修改操作,也无需退出保护。 过流I段方向投退 : 0A.2.1.5 装置记录 装置记录共有10项内容:运行

PRS-778S微机变压器成套保护装置

【查看】菜单下的定值查看项目是为方便查看此时保护的整定状态,查看时不响应任何的修改操作,也无需退出保护。

过流I段方向投退 : 0A.2.1.5 装置记录

装置记录共有10项内容:运行报告、保护动作、保护告警、保护启动、保护投退、开入变位、装置自检、装置运行、操作记录、瞬时闭锁。第一个记录为最新产生的记录,第二个次之,以次类推;若无有效记录,则显示“无XXXX记录”。

装置记录的内容大致包括记录产生时间(由年至毫秒)及记录项目名称和变化状态等,各项记录的具体格式可参见“4.2 事故分析与过程记录”小节中的详细说明。

装置各项记录的容量不同,可分多页显示,按▲、▼、?、?键均可翻页,具体定义为:按▲键页码“加1”,按▼键页码“减1”,按?键页码“减10”,按?键页码“加10”。

在显示记录界面下,按“F1”键,可打印当前页的记录。

A.2.1.6 录波波形

录波波形有3项内容:动作波形、启动波形和手动录波。在菜单上选定某项按“确认”键,可在该项下记录的所有录波中进行选择,每次可查看装置一次完整的录波,查看方式相同。 1) 录波显示基本界面

装置一次录波波形的记录显示格式如下图所示,一页可显示最多三路交流量(或开关量)的波形。通过改变屏幕左边的各选项,用户可以选择在一页内同时查看装置所采集的交流量和开关量中任意3个量的组合。

UHA相1倍UHB相1倍UHC相1倍时标30V/GS30V/GS30V/GS -40 00 40 80 120 160

录波显示基本界面

波形显示横轴为时间轴(录波记录时间单位为“毫秒”),纵轴为交流量幅值(录波记录交流量单位电压量为“V”,电流量为“A”)。纵轴上显示的数字为纵轴每格代表的交流量值,如15V/G其含义为纵轴每格代表电压15V(G代表“格”)。

装置显示的录波波形中还包括保护启动(S)、跳闸(T)返回(R)等信息。

波形左侧选项块共10个,前9个每3个为一组,对应一路波形显示,最后一个为时标设置。按▲、▼键可在10个选项间进行切换,某一项被选中则反白显示,在反白状态下按?、?键可改变选项内容。各选项功能具体设置方式说明如下:

第 38 页 长园深瑞继保自动化有限公司 PRS-778S微机变压器成套保护装置 UH——交流量名称:如高压侧电压UH、高压侧电流IH、高压侧零序电流IH0、差流等。 A上——交流量相别(或代号)

:当第一选项块的选择为电流或电压量时,可在本选项块中选

择电流或电压量的相别(A相、B相或C相),当第一选项块的内容为其它(3U0、3I0等)时,该项显示为“单路”,不可改变。

1/8——交流量幅值放大倍数:可在纵轴方向放大或缩小相应通道的波形显示,其调整范围

为从1/16至16倍,有1/16、1/8、1/4、1/2、1倍、2倍、4倍、8倍、16倍9档可选。

上上——时间轴(横轴)设置:可在横轴方向移动显示波形,选中该项目后按?、?键则波

形(在录波时段范围内)在横轴向左或向右方向循环滚动,每次按键时标的调整为两个刻度单位(录波时间连续的情况下为80ms)。 2) 录波查看界面一

在如上页图所示的录波显示基本界面下,按“F1”键,可将现有三路通道切换至一个坐标轴上显示(如下图)。在该状态下亦可通过改变屏幕左边的各选项,选择在当前页面中需要共同显示的量。

再按“F1”可返回至录波显示基本界面。

UHA相2倍UHB相2倍UHC相2倍时标CH1:15V/GCH2:15V/GCH3:15V/GS -40 00 40 80 160

录波查看界面一

3) 录波查看界面二

在此界面再按“F2”键,则可进一步进入到录波波形中单点值的查看页面(如下页图)。在此页面中,屏幕左边的各选项项目不可再修改,但可通过按“确认”键,在三者之间切换。当选中某一路量之后,按▲、▼、?、?键可移动相应的量值显示条,其中▲、▼键分别为向左、向右移动一个采样点,?、?键分别为向左、向右移动一个周波(20ms)。

再按“F2”键可返回至录波查看界面一。

长园深瑞继保自动化有限公司 第 39 页 PRS-778S微机变压器成套保护装置 UHA相2倍UHB相2倍UHC相2倍时标CH1:15V/GCH2:15V/GCH3:15V/GS28.09V-30.20V-32.87V -40 00 40 80 160

录波查看界面二

在以上任何录波查看界面下按“返回”键,均可直接返回至录波的选择页面。

可分别查看主保护CPU板(保护板1)和后备保护CPU板(保护板2)硬件的自检状态,各自检项目的显示位置固定,每个项目的显示占用一行,其显示格式为与装置开入量的显示格式类同,其状态为A.2.1.7 自检状态

上上或上上两种。

开入量分页显示,按▲、▼、?、?键均可翻页。

A.2.1.8 调节系数

可分别查看主保护和后备保护对应变压器各侧的差动CT平衡系数值。

查看调节系数整定预设打印′主保护后备保护001.000 001.000000.833 000.833000.526 000.526纵差Kph_高纵差Kph_中纵差Kph_低第 001 页 ,共 003 页

A.2.1.9 额定电流

可查看主保护和后备保护对应变压器高压侧的CT二次额定电流值。其显示格式与“调节系数”的显示格式类同。

第 40 页 长园深瑞继保自动化有限公司 PRS-778S微机变压器成套保护装置 A.2.2 整定

【注意】:该菜单下所有项目的任何更改必须输入特定权限密码后方可进行。

整定定值区号设备参数差动保护 ?高压侧后备保护?中压侧后备保护?低压侧后备保护?自定义定值 ?软压板定值拷贝

【整定】菜单用于整定装置的保护定值,共有四项内容。 1) 定值区号:装置最多可存01~04共4组定值。

下划线光标所在处为可更改内容,按?、?键选择相应位,按“确认”后该位反白,按▲、▼键增减数字,按“确认”键确认修改,按“返回”键取消修改,再按“返回”键则退出本菜单,返回上一级。若更改后的值超出装置默认该定值的有效范围,则按“确认”后,装置自动显示为该定值整定范围内的“最大值”。

【注意】:在定值区号选定后,以下整定均为针对所选定的定值区的定值。 2) 整定定值:其分组方式和显示格式与【查看】菜单中完全相同。

“数值定值”的整定方法是:按▲、▼键选择需整定的定值组,按“确认”键进入该组定值内容显示界面。下划线光标所在处为可更改内容,按?、?键选择相应位,按“确认”后该位反白,按▲、▼键增减数字,按“确认”键确认修改,按“返回”键取消修改。若更改后的值超出装置默认该定值的有效范围 …… 此处隐藏:1421字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

PRS-778S型变压器成套保护装置技术说明书-国网华东500kV版V100.1(10).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/404242.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)