PRS-778S型变压器成套保护装置技术说明书-国网华东500kV版V100.1(3)
PRS-778S微机变压器成套保护装置 1.4 主要性能特点
? 高性能的数字滤波算法:装置采样率为每周波24点,采用全周傅氏算法,在较高采样率的前提下,保证在故障全过程对所有继电器的实时计算,使装置具有很高的固有可靠性和及时动作速度。 ? 二次谐波复合逻辑制动:励磁涌流判据不仅仅检测差流的涌流特征,在差流涌流特征不明显的情况下还要进一步检查原始电流的涌流特征,大大提高了涌流制动的可靠性。
? 独立的启动元件:装置的两个DSP板互为启动和闭锁;同时每种保护均有各自不同的启动元件,各保护元件只有在其相应的启动元件动作后才能出口跳闸。
? 变压器差动各侧电流的自动平衡补偿:变压器各侧CT二次电流相位由软件自动调整,各侧电流平衡系数调整范围为0.25~4倍。装置采用Y→△变换调整差流平衡,便于明确区分涌流和故障的特征,大大加快保护的动作速度。
? 完备的CT断线、短路闭锁与告警功能:采用可靠的CT断线和短路闭锁功能,保证装置在CT断线、短路及交流采样回路故障时不误动。
? 先进的CT饱和闭锁技术:采用可靠的CT饱和闭锁功能,可有效防止在CT深度饱和时差动保护不误动。
? 灵活完善的后备保护:各侧后备保护考虑最大配置要求,其动作元件跳闸出口可以整定,适用于各种跳闸方式。PT断线时阻抗保护自动退出。
? 完善的事故分析功能:装置具有完善的记录包括保护事件记录、启动记录、录波记录、保护投退记录、装置运行记录、开入记录、自检记录和闭锁记录等,装置还具有保护逻辑透明化分析功能。
? 完美的人机界面:正常时,液晶显示时间,变压器的主接线,各侧电流、电压大小,以及差流大
小。键盘操作简单,采用菜单方式,仅有六个按键,易于学习掌握。人机对话中所有的菜单均为简体汉字,打印的报告也为简体汉字,使用方便。
? 强大的通信功能:装置内部数据交换采用电流环接口,不同功能模块隔离供电,保证装置部分模
块发生故障时不会影响其他模块的正常工作。装置对外提供的通信接口有:装置对外提供的通信接口有:三个TCP/IP以太网接口,三个RS485口,一个串行打印口,一路GPS接口(差分输入或空节点输入,对秒、分脉冲及IRIG-B串行编码三种校时方式自适应)。通信规约采用电力行业标准IEC 60870-5-103规约或IEC 61850规约。
长园深瑞继保自动化有限公司 第 3 页 PRS-778S微机变压器成套保护装置 2 技术参数
2.1 机械及环境参数
机箱结构尺寸: 482.6mm × 266mm × 306.5mm(宽×高×深) 正常工作温度: -5℃ ~ 45℃ 极限工作温度: -10℃ ~ 55℃ 贮存及运输: 相对湿度: 大气压力:
-25℃ ~ 70℃ 5% ~ 95% 86 ~ 106KPa
2.2 额定电气参数
频率:
50Hz
100V或100 ? 3 V(额定电压Un) 5A或1A(额定电流IN)
220V/110V, 允许偏差: -20%~+15%
允许偏差: ±0.15V 允许偏差: ±2V
交流电压: 交流电流:
直流工作电源:
数字系统工作电压: +5V,
继电器回路工作电压: +24V, 装置精确电流范围 :0.1~40IN 功耗:
交流电压回路: 每相不大于0.5VA 交流电流回路: 每相不大于0.5VA
直流电源回路: 正常工作时,全装置不大于35W
跳闸动作时,全装置不大于50W
保护回路过载能力:
交流电压回路: 1.2倍额定电压,连续工作
交流电流回路: 2倍额定电流,连续工作(大于1min)
10倍额定电流,允许10s 40倍额定电流,允许1s
直流电源回路: 80~115%额定电压,连续工作 装置经受上述的过载电流/电压后,绝缘性能不下降。
2.3 主要技术指标
2.3.1 动作时间
差动速断:
≤ 20ms(2倍整定值) ≤ 30ms(2倍整定值)
纵差比率差动:
分相比率差动: ≤ 30ms(2倍整定值)
第 4 页 长园深瑞继保自动化有限公司 PRS-778S微机变压器成套保护装置 低压侧小区比率差动: ≤ 30ms(2倍整定值) 分侧比率差动: ≤ 30ms(2倍整定值)
2.3.2 定值精度
差动速断误差: ≤5% 差动及后备保护动作误差: ≤3%
阻抗保护动作精度: <1Ω时误差≤5%;
>1Ω时误差≤3%;
其余保护动作 误差: ≤3%
时间定值的动作精度误差: ≤最大整定值的1%或±40ms。
2.3.3 实时时钟
掉电不停计时的实时时钟。该实时时钟具备万年历功能,能接收微机监控系统的校时。装置内部实时时钟在装置掉电时自动切换为由时钟芯片内部锂电池供电,在电池无短路及其它异常情况下,后备电池工作时间不少于10年。 BCPU和PCPU时钟严格与MCPU同步,误差不超过±5ms。
2.3.4 电磁兼容
静电放电性能符合: 快速瞬变干扰性能符合: 浪涌(冲击)抗扰度性能符合: 高频电气干扰(1MHz脉冲群)性能符合: 辐射电磁场干扰性能符合: GB/T14598.14-1998(Ⅳ级) GB/T14598.10-2007(Ⅳ级) GB/T14598.18-2007(Ⅳ级) GB/T14598.13-1998(Ⅲ级) GB/T14598.9-2002(Ⅲ级) 2.3.5 绝缘试验
绝缘试验符合: 冲击电压试验符合: GB/T14598.3-93 6.0 GB/T14598.3-93 8.0 2.4 通讯接口
装置对外提供的通信接口有:三个TCP/IP以太网接口,三个RS485口,一个串行打印口。一个GPS脉冲接入口(差分输入或空接点输入,自动适应秒脉冲、分脉冲和IRIG-B直流码方式)。通信规约采用电力行业标准:IEC 60870-5-103或IEC 61850规约。
长园深瑞继保自动化有限公司 第 5 页 PRS-778S微机变压器成套保护装置 3 CT极性及差动说明
3.1 变压器CT极性
330kV及以上电压等级变压器为Y0/Y0/△-11接线。为简化现场接线,本装置要求变压器各侧CT均按?形接线,要求各侧CT均按相同极性接入保护装置(各侧CT的正极性端在远离变压器侧),即各侧电流均以流入变压器为正方向。图3-1为示意图。
高压侧开关CT1 *高压侧开关CT1 *高压侧开关CT1 *中压侧开关CT2 *CT4中压侧开关CT2 **CT4中压侧开关CT2 **CT4*低压绕组低压绕组公共绕组公共绕组 CT5*低压侧开关CT3CT5*低压侧开关CT3 CT5公共绕组*低压侧开关CT3低压绕组A相*B相**C相
图3-1 330kV及以上电压等级变压器CT极性示意图
注:如高、中压侧为3/2接线,应将两组开关CT分别接入装置,此处仅为示意图。
3.2 差动保护说明
基于示意图3-1对各种差动保护进行说明。
纵差保护由高压侧开关CT1(两组分别接入)、中压侧开关CT2、低压侧开关CT3构成差动。 分相差动保护由高压侧开关CT1(两组分别接入)、中压侧开关CT2、低压套管CT4构成差动。 低压侧小区差动保护A相差动由低压侧开关CT3的A相电流、低压套管 …… 此处隐藏:2227字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [综合文档]应答器设备技术规范(征求意见稿)A1
- [综合文档]教师 2012年高考政治试题按考点分类汇
- [综合文档]保险公司的总经理助理竞职演说
- [综合文档]卫生应急大练兵大比武活动考试--题库(
- [综合文档]徐州经济技术开发区总体规划环境影响报
- [综合文档]汉语拼音表(带声调)
- [综合文档]二年级 上 思维训练( 1~18)
- [综合文档]特色学校五年发展规划
- [综合文档]机床经常出现报警“X1轴定位监控”
- [综合文档]《电子技术基础》21.§5—2、3、4 习题
- [综合文档]浙江省深化普通高中课程改革
- [综合文档]CRISP原理 - 图文
- [综合文档]2017年电大社会调查研究与方法形考答案
- [综合文档]浅析建筑施工安全毕业论文
- [综合文档]《回忆我的母亲》名师教案
- [综合文档]装饰装修工程监理规划
- [综合文档]三下乡心得体会-文艺
- [综合文档]柱计算长度系数 - 图文
- [综合文档]全流程思考,提高燃电系统热电转换率--
- [综合文档]2018年嘉定区中考物理一模含答案
- 433M车库门滚动码遥控器
- 8、架空线路施工规范
- 大学四年声乐学习的体会
- 新北师大版五年级数学上册《轴对称再认
- 部编版五年级上册语文第六单元小结复习
- 小学六年级英语形容词用法
- 第2课 抗美援朝保家卫国 课件01(岳麓版
- 2015年天津大学运筹学基础考研真题,考
- 微机计算机控制技术课后于海生(第2版)
- 安全教育实践活动
- Delphi程序设计教程_第1章_Delphi概述
- 第八讲 工业革命与启蒙运动
- 《中华人民共和国药典》2005年版二部勘
- 科粤版九年级化学2.3构成物质的微粒(1)
- 西师大版数学三年级下册《长方形、正方
- ch6_冒泡排序演示
- 第4章 冲裁模具设计
- 浙江中小民营企业员工流失论文[终稿]
- 再议有线数字电视市场营运模式
- 昆明供水工程监理大纲




