护面墙、护坡实测项目

项次 1 2 3 4 5 6 检查项目 规定值和允许偏差 检查方法和频率 按JTG F80/1-2004 附录E 检查 每50m用水准仪检查3点,不足50 m时至少3点 用2m直尺检查,锥坡检查3处,护坡每50m检查3处 每50m用坡度尺抽查3处 每100m检查3处 每50m用水准仪检查3点 砂浆强度(MPa) 在合格标准内 顶面高程(mm) 表面平整度(mm) 坡度 厚度(mm) 底面高程(mm) ±50 30 不陡于设计 不小于设计 ±50

六、工程资料。

工程完成交工时承包人要提交一套完整的施工资料,包括施工合同文件,开工报告,工程质量、进度、费用、安全、环保及合同管理等各方面各种资料、函件及施工总结等。其

------------------------------------------------------------------------------

15

中工程质量资料包括自检资料、试验资料、检测资料、质量评定资料、竣工图表及隐蔽工程照片等音像资料。

自检资料用表按监理提供或指定的《陕西省公路建设统一用表》的部分表样,这些表都需自检后及时填报,监理抽检后立即审签认可。承包人详尽的施工原始记录无需报监理签字,但监理有权随时调阅。

对自检表填报要求:

自检表填报要真实、及时,不能后补资料。后补资料难免在工序、检查时间等方面出现矛盾或逻辑错误,难保真实。

自检频度要100%达到JTGF80/1—2004实测项目规定的频度及附录规定的试件组数或施检频度。

填写要求:

表内发生的项目均要填写,未发生的用斜杠画一下;黑色笔填写,不得涂改、抹黑;凡签字处都需要本人签字,不留空;填写的数字与表中“单位”对应相符。不要涂改前边的单位,也不要出现数字是另一单位的数字(如单位是mm,填的数是m的);计量单位处文字大小写要规范。另外注意的是数量精度要求符合规范。

------------------------------------------------------------------------------

16

七、安全生产和文明施工要求

为安全畅通而施工。施工本身更应体现出安全,同时要保障施工路段畅通。具体要求是施工单位要有专人负责,要有足够的明显的警示标志,同时施工材料、设备不占或尽量少占路面,确保过往车辆、行人及施工人员生命财产安全。同时要求施工单位废弃物不得随便倾倒,砼浆要设臵料盘不得污染路面及环境,做到文明施工。

以上要求如有与设计、现行(最新)施工技术规范不一致的地方,以设计、现行施工技术规范为准。

------------------------------------------------------------------------------