水毁工程监理细则(2)
用于工程中,当钢筋直径超过12cm时,进行机械性能试验及可焊性试验。
2、进场后60吨钢筋为一批,任选三根钢筋,各截取一组试样,每组三根试件,一个用于拉力试验(屈服强度,抗拉强度,延伸率),一个用于可焊性试验,一个用于弯曲试验,如果有一个试件失败或不符合规定要求,另取两个试件再做试验;如果两个试验结果都不符合要求,则该批钢筋不得接受。
3、焊接接头检验标准(电弧焊)300个同类型接头为一批(不足300个时仍作为一批),从成品中每批分别切取3个试件作拉伸试验,3个试件作弯曲试验。⑴、三个抗拉强度均不得低于该级钢筋强度;⑵、至少有两个试件断于焊接之外并呈塑性断裂;⑶、弯曲试验时,弯心直径符合要求,接头侧不得出现大于0.15mm横向裂缝。
复验要求:
①、当上述⑴、⑵条不符合要求时,取双倍试件复验,仍有一个试件不合格或三个试件脆性断裂,则该批接头抗拉强度不合格。
------------------------------------------------------------------------------
5
②、弯曲试验如有两个试件不合格,仍取两倍试件复验,其结果仍有三个不合格,则该批接头不合格。
③同厂同规格同炉号每60t取样检验一次。
同料源同级粗集料:同料源、同级配,机械集中生产不宜超过400 m3为一批;人工分散生产不宜超过200 m3为一批。每批至少取样一次。
砼、砂浆的配合比试验,所用材料应由监理人员随同取样,由乙方委托具有资质的单位试配,配合比试验报告应交监理工程师核查确认。
砼、砂浆的配合比应在搅拌机旁挂牌公布,并定期和不定期进行复查。
砼抗压(抗折)强度试验,在浇筑地点或拌合地点随机制取标准试件,3件为一组,标养龄期28天,制取组数应符合下列规定:
(1)浇筑一般体积的结构物(如基础、墩台等)时,每一单元结构物制取2组;
(2)连续浇筑大体积结构时,每80—200 m3或每一工作班制取2组;
------------------------------------------------------------------------------
6
标准试验所用原材料应取自这些检验合格的原材料,其后再进批次的原材料产地、牌号、强度等级、质量规格等必须与标准试验所用材料一致。(倘若变动,必须检验合格并取样再重做标准试验。)
三、施工要求
1、采用机械搅拌砂浆,按规定制作砂浆试块。 2、砌石必须采用座浆法施工,石料丁顺相间,分层错缝,填缝砂浆饱满密实,不得有空洞,严禁用灌浆法施工。
3、护面墙顶与边坡间缝隙封严。勾缝砂浆标号应高于砌体砂浆标号,勾缝应嵌入砌缝内部2厘米深。
4、无论墙面或墙内砌石,砂浆标号必须保持一致,且符合设计要求。
5、沉降缝、泄水孔数量和质量符合图纸要求。当设计不明确时,每隔10-15米设一道沉降缝,缝宽2厘米,应用胶泥在墙顶、内、外三面嵌塞后,再用沥青麻筋塞紧。基底土质变化处应设沉降缝。泄水孔符合设计要求,上、下两排泄水孔要错位排列整齐,泄水孔后面应设臵反滤层。
6、护坡必须在坡面夯实平整后方可砌石。挡土墙砌筑
------------------------------------------------------------------------------
7
高度一次不得超过2米,当砂浆强度达到设计强度的70%时,方可进行墙背回填,不得采用含有泥草、腐植物的填料。填土应在接近最佳含水量的情况下分层填筑夯实。采用蛙式打夯机每层厚度不超过20厘米,密实度应达到技术规范要求。
7、放线时先准确恢复挡护工程所在路段路面中线,再将其控制桩及临时水准点固定并保护好。确保挡护工程平面位臵及顶面高程正确。
8、为确保结构外观美观及尺寸准确,砼施工要求采用定型钢模板,模板所用钢板必须有一定厚度,才能保证模板足够的强度和刚度。有了合格的模板,还要安装好,支撑稳固,确保不跑模,不漏浆。
9、片石混凝土砌体是在混凝土中分层掺入片石,在大
体积混凝土设计中常用.对所用片石材料要求:无裂纹、无风化、夹层、水锈,且未被烧过的,其抗压强度不低于30Mpa或者砼的强度。石块的最大尺寸不超过填放处结构最小尺寸的1/4,石块的最小尺寸不得小于15cm.所用的片石均冲洗干净,不得留有其它杂物. 施工中应注意: ①片石埋放均匀,不得倾倒成堆。 ②片石之间有一定的空隙,空隙不小于
------------------------------------------------------------------------------
8
10cm。 ③若有钢筋的砼,片石埋放不能紧靠钢筋和预埋筋。 ④片石的最外边距模板距离不得小于15cm。 ⑤埋放石块的数量不超过砼结构体积的25%。
10、砼配合比经监理工程师同意,承包人实测粗、细集料含水率并根据拌和机容量确定施工配合比。所有砼原材料必须准确计量,粗细集料偏差在±3%以内;水、水泥在±2%以内。砼浆必须机械拌制,拌和时间从各种组合材料进搅拌筒到排出,根据配合比坍落度、拌和机为自落式或强制式不同而有所不同,通常<400L拌和机应不短于2.0或1.5min。其中第一盘的粗、细集料只能用到标准数量的2/3,并在其后盘取料测坍落度。砼拌制应根据模板已通过检查并决定即时施工的工程具体情况计算数量随拌随用,从拌制到施工完应在3小时之内,已初凝的或晒白的砼浆不得使用,更不得送回加水重新拌和使用(既使再加部分水泥也不行)。施工中或收浆时不得现场加水。
11、砼浆的运输以避免日晒、雨淋、离析为原则。砼的浇筑:浇砼前模板及钢筋骨架通过检查,模内无滞水、杂物,可能漏浆的地方已做防漏处理。浇筑时在平截面范围内水平
------------------------------------------------------------------------------
9
…… 此处隐藏:645字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [综合文档]应答器设备技术规范(征求意见稿)A1
- [综合文档]教师 2012年高考政治试题按考点分类汇
- [综合文档]保险公司的总经理助理竞职演说
- [综合文档]卫生应急大练兵大比武活动考试--题库(
- [综合文档]徐州经济技术开发区总体规划环境影响报
- [综合文档]汉语拼音表(带声调)
- [综合文档]二年级 上 思维训练( 1~18)
- [综合文档]特色学校五年发展规划
- [综合文档]机床经常出现报警“X1轴定位监控”
- [综合文档]《电子技术基础》21.§5—2、3、4 习题
- [综合文档]浙江省深化普通高中课程改革
- [综合文档]CRISP原理 - 图文
- [综合文档]2017年电大社会调查研究与方法形考答案
- [综合文档]浅析建筑施工安全毕业论文
- [综合文档]《回忆我的母亲》名师教案
- [综合文档]装饰装修工程监理规划
- [综合文档]三下乡心得体会-文艺
- [综合文档]柱计算长度系数 - 图文
- [综合文档]全流程思考,提高燃电系统热电转换率--
- [综合文档]2018年嘉定区中考物理一模含答案
- 433M车库门滚动码遥控器
- 8、架空线路施工规范
- 大学四年声乐学习的体会
- 新北师大版五年级数学上册《轴对称再认
- 部编版五年级上册语文第六单元小结复习
- 小学六年级英语形容词用法
- 第2课 抗美援朝保家卫国 课件01(岳麓版
- 2015年天津大学运筹学基础考研真题,考
- 微机计算机控制技术课后于海生(第2版)
- 安全教育实践活动
- Delphi程序设计教程_第1章_Delphi概述
- 第八讲 工业革命与启蒙运动
- 《中华人民共和国药典》2005年版二部勘
- 科粤版九年级化学2.3构成物质的微粒(1)
- 西师大版数学三年级下册《长方形、正方
- ch6_冒泡排序演示
- 第4章 冲裁模具设计
- 浙江中小民营企业员工流失论文[终稿]
- 再议有线数字电视市场营运模式
- 昆明供水工程监理大纲