来源:网络收集 时间:2026-08-11
导读: 符合要求! 六、锚固段与楼板连接的计算 主梁与建筑物连接方式 压环钢筋直径d(mm) 梁/楼板混凝土强度等级 平铺在楼板上 16 锚固点设置方式 主梁建筑物内锚固长度Lm(mm) C30 压环钢筋 2100 压环钢筋1 压环钢筋2 锚固

符合要求!

六、锚固段与楼板连接的计算

主梁与建筑物连接方式 压环钢筋直径d(mm) 梁/楼板混凝土强度等级

平铺在楼板上

16

锚固点设置方式

主梁建筑物内锚固长度Lm(mm)

C30

压环钢筋 2100

压环钢筋1

压环钢筋2

锚固点压环钢筋受力:N =2.48kN 压环钢筋验算:

σ=N/(2A)=2×N/πd2=2×2.48×103/(3.14×162)=6.16N/mm2≤[f]=50N/mm2

注:[f]为拉环钢筋抗拉强度,按《混凝土结构设计规范》10.9.8 每个拉环按2个截面计算的吊环应力不应大于50N/mm2

水平钢梁与楼板压点的拉环一定要压在楼板下层钢筋下面,并要保证两侧30cm以上搭接长度 符合要求!