广东电网有限责任公司分布式光伏发电项目并网竣工检验业务指导书(9)
分布式光伏发电项目并网竣工检验业务指导书
宜,并有塑料套垫以保护导线不受损伤;
9) 电流、电压回路接线压接牢固,无接头金属部分外露或压接胶皮现象; 10) 经电流互感器接入的电能表,其电压引入线应单独接入,电压引入线的
另一端应接在电流互感器一次电源侧,禁止在母线连接螺丝处引出,电压引入线与电流互感器一次电源应同时切合;
(8) 高压计量箱(高压组合式互感器)检查
1) 高压计量箱准确等级及相关参数应符合要求、并与装表工单的标注一致,
外壳绝缘体应无损伤、互感器极性应正确并经检定合格;
(9) 高压计量箱(高压组合式互感器)和表箱安装及外观检查
1) 高压计量箱外壳绝缘体和电表箱外壳有无损伤,互感器等级应符合要求,
互感器极性应正确并经检定合格;
2) 计量箱体、电能表箱安装应牢固、垂直,箱底离地距离必须符合计量典
设规定要求;
3) 电流互感器二次侧应有一点接地;电压互感器V/v接法二次电压B相应
接地。Y/y接法二次电压中性点接地;
4) 一二次接线端和表箱门有计量封印加封设施,仪表观察窗满足抄表和监
视要求;
5) 高压计量箱或金属电能表箱外壳应有可靠的保护接地。 (10) 高压计量箱二次回路及通信电缆接线检查
1) 电缆敷设合理、美观,应有保护套管,电缆头两侧应挂清晰的标识牌,电
流、电压二次线应绝缘完好无损伤,电流、电压二次回路应采用单芯绝缘铜导线,电流二次线截面不小于4mm2,电压二次线截面不小于2.5mm2; 2) 电流、电压二次导线相色选用规范;
3) 二次回路导线的敷设及绑扎美观,符合有关规程规定和和图纸要求; 4) 互感器计量二次回路应专用,互感器至试验接线盒间的二次回路导线不
得留有驳接口,与计量无关的其他设备不能接入; 5) 电能表与负控终端RS485通信线接线正确,接触良好;
6) 电流、电压回路接线压接牢固无金属部分外露或压接胶皮现象; (11) 低压多位表箱检查
1) 箱体材料主要分为金属和非金属两大类。材料应能满足GB 7251.3 标准
41
分布式光伏发电项目并网竣工检验业务指导书
中关于材料试验的要求(验证冲击强度、验证绝缘材料的耐热能力、验证绝缘材料对内部电作用引起的非正常发热和着火危险的耐受能力),材料性能应满足相应的环境要求;
2) 金属材料选用不锈钢板、镀锌钢板等材料。其中不锈钢板宜采用无磁性
不锈钢,厚度不小于1.2mm;镀锌钢板厚度不小于1.5mm。金属箱体外表面应有保护涂覆层,户外保安条件较好的地方宜使用金属材料表箱; 3) 箱内配备便于电表安装的绝缘板或绝缘方及万能表架。挂表的绝缘材料
应能使用螺丝,绝缘板可采用厚度不小于8mm的聚氯乙烯板,绝缘方采用环氧树酯(开槽),预配Φ5mm挂表螺丝;
4) 电能计量柜(计量表箱)上安装的表计对地高度应在800-1800mm之间; 5) 计量表箱体分上下(或左右)门锁独立。计量表箱的进出线孔及门框均
配橡胶圈。电缆进出孔大小应根据计量表箱的容量设计。箱体必须能防雨,防小动物,散热好,耐高温;
6) 计量表箱正面对应电能表应有可观察用的窗户,以便于抄读电量与观察
表计运行情况,观察窗采用透明聚碳酸酯材料,厚度不少于4mm,应有良好的密封性、透光性,并有足够的强度。观察窗的大小应满足监视及抄表的要求。观察窗的位置可根据电表安装位置做适当调整。单相电能表视窗面积不小于135mmx135mm,三相电能表视窗不小于150mmx150mm; 7) 各类低压多位计量表箱规格、配置及材质的要求应符合《南方电网公司
电能计量装置典型设计——低压用电客户电能计量卷(下卷·典型设计图集)》中设计的要求。
7.4继电保护装置 1、竣工检验须检查的资料 (1) 竣工图;
(2) 设计变更的证明文件;
(3) 安装记录及保护定值整定、调试报告,现场交接试验报告;
(4) 制造厂提供的产品说明书、试验记录、合格证件以及装配图等技术文件。 2、竣工检验项目
序号 检查项目名称 42
分布式光伏发电项目并网竣工检验业务指导书
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 外观检查 直流电源接线检查 装置及二次回路绝缘检查 对成套继电保护装置的检查 保护装置功能的检查 各类基础继电器的检查 辅助元器件基本功能的检查 接线端子、连接片的型号、规格的检查 各类显示元器件及按钮的颜色 各类声、光等信号指示元件 具有整定机构的元器件的操作 元器件继电保护装置的安装 继电保护装置的接线检查 保护装置整定值 所有电器元件的金属外壳可靠接地 3、项目检查标准 (1) 外观检查
1) 屏体及屏内各设备的编号、名称、标识、用途及操作位置清晰、正确,
与图纸设计相符。装置面板键盘完整,操作灵活,液晶屏显示清晰。所有紧固件均有防腐镀层和涂层。可运动部件活动自如。
2) 交流回路端子箱内无严重灰尘、无放电、无锈蚀、无严重潮湿、无进水
现象;端子驱潮回路、照明完备;接地正确完好;各种标识正确齐全。二次回路接线与设计图纸相符。
3) 抗干扰接地装置:装设静态保护的保护屏间应用截面不小于100mm2专用
接地铜排直接连通,形成保护室内二次接地网;保护室内二次接地网经截面不小于100mm2的铜缆在控制室内电缆夹层处一点与变电站主地网可靠连接。保护屏柜下部应设有截面不小于100mm2接地铜排,屏上设接地端子,并用截面不小于4mm2的多股铜线连接到接地铜排上, 接地铜排应用截面不小于50mm2的铜缆与保护室内的二次接地网相连;保护屏本身必须可靠接地;保护装置的箱体,必须可靠接地。
(2) 直流电源接线检查
43
分布式光伏发电项目并网竣工检验业务指导书
检查直流接线无寄生回路,保护及控制电源接线正确;保护通道接口设备的电源接线正确。
(3) 装置及二次回路绝缘检查
按照装置技术说明书的要求拔出插件,在保护屏柜端子排内侧分别短接交流电压回路端子、交流电流回路端子、直流电源回路端子、跳闸和合闸回路端子、开关量输入回路端子、厂站自动化系统接口回路端子及信号回路端子,断开与其他保护的弱电联系回路,将打印机与装置连接断开,用500V兆欧表测量装置各回路绝缘电阻值,要求阻值均大于20MΩ。进行装置绝缘试验时,装置内所有互感器的屏蔽层应可靠接地,在测量某一组回路对地绝缘电阻时,应将其他各组回路都接地;测试后,应将各回路对地放电。 (4) 对成套继电保护装置的检查
柜内成套插件安装应牢固、可靠,柜体应具有生产许可证的企业生产的,并具有出厂合格证。 (5) 保护装置功能的检查
检查是否按照设计要求实现对各种设备的保护功能。 (6) 各类基础继电器的检查
符合产品技术标准并经过型式检验合格的产品。 (7) 辅助元器件基本功能的检查
辅助元器件的型号、规格必须符合柜、屏设计图样的规定。 (8) 接线端子、连接片的型号、规格的检查
符合柜、屏设计图样的规定,其安全性能应符合相关要求。 (9) 各类显示元器件及按钮的颜色
成套装置中的指示灯和按钮的颜色符合相关规定。 (10) 各类声、光等信号指示元件
能准确反映柜、屏的相应工作状态,能准确反映模拟电路和元器件的各种工作状态。
(11) 具有整定机构的元器 …… 此处隐藏:1926字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [综合文档]应答器设备技术规范(征求意见稿)A1
- [综合文档]教师 2012年高考政治试题按考点分类汇
- [综合文档]保险公司的总经理助理竞职演说
- [综合文档]卫生应急大练兵大比武活动考试--题库(
- [综合文档]徐州经济技术开发区总体规划环境影响报
- [综合文档]汉语拼音表(带声调)
- [综合文档]二年级 上 思维训练( 1~18)
- [综合文档]特色学校五年发展规划
- [综合文档]机床经常出现报警“X1轴定位监控”
- [综合文档]《电子技术基础》21.§5—2、3、4 习题
- [综合文档]浙江省深化普通高中课程改革
- [综合文档]CRISP原理 - 图文
- [综合文档]2017年电大社会调查研究与方法形考答案
- [综合文档]浅析建筑施工安全毕业论文
- [综合文档]《回忆我的母亲》名师教案
- [综合文档]装饰装修工程监理规划
- [综合文档]三下乡心得体会-文艺
- [综合文档]柱计算长度系数 - 图文
- [综合文档]全流程思考,提高燃电系统热电转换率--
- [综合文档]2018年嘉定区中考物理一模含答案
- 433M车库门滚动码遥控器
- 8、架空线路施工规范
- 大学四年声乐学习的体会
- 新北师大版五年级数学上册《轴对称再认
- 部编版五年级上册语文第六单元小结复习
- 小学六年级英语形容词用法
- 第2课 抗美援朝保家卫国 课件01(岳麓版
- 2015年天津大学运筹学基础考研真题,考
- 微机计算机控制技术课后于海生(第2版)
- 安全教育实践活动
- Delphi程序设计教程_第1章_Delphi概述
- 第八讲 工业革命与启蒙运动
- 《中华人民共和国药典》2005年版二部勘
- 科粤版九年级化学2.3构成物质的微粒(1)
- 西师大版数学三年级下册《长方形、正方
- ch6_冒泡排序演示
- 第4章 冲裁模具设计
- 浙江中小民营企业员工流失论文[终稿]
- 再议有线数字电视市场营运模式
- 昆明供水工程监理大纲