教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 综合文档 >

广东电网有限责任公司分布式光伏发电项目并网竣工检验业务指导书(8)

来源:网络收集 时间:2026-03-10
导读: 分布式光伏发电项目并网竣工检验业务指导书 设备排列布置位置是否与竣工图纸相同,配电站内各类设备的连接是否牢固可靠,低压柜布置距离是否与设计一致。 (3) 基础槽钢 水平高度高出抹平地面10mm;不直度、水平度

分布式光伏发电项目并网竣工检验业务指导书

设备排列布置位置是否与竣工图纸相同,配电站内各类设备的连接是否牢固可靠,低压柜布置距离是否与设计一致。 (3) 基础槽钢

水平高度高出抹平地面10mm;不直度、水平度小于1mm/m 和5mm/m;与柜、箱体连接牢固、可靠。 (4) 本体外观检查

柜(箱)体表面应清洁,无裂纹、破损,油漆完整;相色标志正确;铭牌位置正确,字迹清晰;柜(箱)体无放电痕迹;金属件表面无锈蚀,并做防锈处理;柜(箱)内有明显的接地标志,接地牢固;各转动部分应涂以润滑脂;柜门应以裸铜线与接地的金属构架可靠地连接;柜体密封良好,符合防护等级的要求。 (5) 本体质量检查

检查开关柜(箱)本体质量

1) 柜体安装牢固、垂直度、水平度满足要求; 2) 柜体防护等级符合设计要求; 3) 柜间接缝满足要求;

4) 断路器、刀开关合闸动作准确、无卡阻、指示正确;

5) 柜(箱)接地良好,每个部件属构架均应可靠接地,柜内有明显的接地

标志,接地线应用裸铜线,接地线数量、接地位置应符合设计图纸要求,接地线截面应满足动、热稳定要求。 检查刀开关、断路器质量

1) 安装垂直、牢固;一次接线连接紧固; 2) 开关构架接地可靠、规范;

3) 开关与机构的联动正常,无卡阻现象; 4) 分、合闸动作准确、指示正确;

5) 开关拉杆无变形,绝缘距离满足技术要求。 检查开关抽屉质量(抽屉式开关柜) 1) 抽屉本体及构架接地可靠、规范; 2) 抽屉导轨平整无松动、变形;

3) 抽屉进出操作轻巧平衡无卡滞,触头接触紧密,触头插入深度符合要求,

36

分布式光伏发电项目并网竣工检验业务指导书

位置切换及开关分合辅助开关切换正确,开关本体位置指示正确。 检查避雷器质量

安装符合设计要求;安装紧固;接地线连接正确、可靠、规范。 检查CT质量

安装应牢固,符合产品规范。 检查母线质量

1) 安装牢固、安装工艺符合规范;母排选材符合设计要求; 2) 相间距离、对地距离满足技术要求; 3) 相序标志正确、清晰;

4) 连接导电部分打磨光洁并涂薄层导电脂;

5) 紧固螺丝规格符合标准规范、紧固力矩符合工艺要求。 检查高压带电显示装置质量

安装符合规范,接线及带电指示正确。 开关柜(箱)体质量

户外低压开关柜(箱)体内外应光洁干净。开启门时应灵活且具有防盗功能。箱体应具有散热、防雨、防潮、防小动物功能。箱壳不论采用金属或非金属的材料,箱体金属框架均应可靠接地,并留有接地端子,标明接地符号。凡配有自备发电机的客户,其发电机的回路与配电柜连接时,必须有机械及电气联锁装置,并应签订有关安全协议。 (6) 无功补偿

低压电容柜(箱)检查

1) 低压开关、电容器投切元件、保护熔断器、电容器布置合理并与设计图纸相符;

2) 不同相的带电部分的安全净距不小于20mm,若安全净距不符合要求应加装绝缘挡板;

3) 柜内母排型号规格应与低压无功补偿装置技术规范及设计图纸的要求保持一致、相色标志清晰、不脱落;电缆头相色标志与母排相色标志要对应,正确、清晰不脱落;

4) 各元件之间的连接线走线有序,连接牢固; 5) 防小动物设施完整有效。

37

分布式光伏发电项目并网竣工检验业务指导书

电容器投切元件、保护熔断器

1) 外观完好,无破损、裂痕、变形等缺陷; 2) 安装整齐,规范,符合设计要求; 3) 规格型号符合设计要求。 仪器仪表

1) 控制器外观完好、工作正常,数据显示清晰,无报警等异常信号; 2) 电压表、电流表、有功表、无功表、功率因数表等仪表外观完好、指示正常、量程符合要求。

7.3电能计量装置

1、竣工检验须检查的资料:

(1) 电能计量装置计量方式原理接线图,一、二次接线图,施工设计图和施

工变更资料等;

(2) 电压、电流互感器安装使用说明书、产品出厂检验报告、法定计量检定

机构的检定证书或合格证;

(3) 计量柜(箱)的出厂检验报告或合格证、使用(安装)说明书; (4) 计量二次回路导线或电缆的型号、规格及长度、接线试验端子盒的安装

说明书等;

(5) 计量柜体整体工频耐压试验报告; (6) 施工过程中需要说明的其他资料; (7) 竣工验收报告。 2、竣工检验项目:

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 竣工验收资料 高、低压计量柜体及安装检查 高、低压计量柜仪表观察窗及表室检查 高压计量互感器及安装检查 高、低压计量电能表、负控终端检查 高压计量柜及一、二次回路接线检查 低压计量互感器及安装检查 低压计量柜二次导线接线检查 38

检查项目名称 分布式光伏发电项目并网竣工检验业务指导书

9 10 11 12 高压计量箱(高压组合式互感器)本体检查 高压计量箱(高压组合式互感器)和电能表箱安装检查 高压计量箱二次回路及通信电缆接线检查 低压多位表箱检查 3、竣工检验项目:

(1) 高、低压计量柜体及安装检查

1) 铭牌完好正确,并与检定合格证相符,柜内设备电气安全距离足够; 2) 柜体外壳面板上应有主接线图,柜体尺寸、颜色应与临近排列的配电柜

相匹配,计量柜可拆侧板及柜门应有计量封印加封设施; 3) 计量柜体安装牢固并符合计量典设规范要求; 4) 计量柜的柜体及柜门应有可靠的保护接地。 (2) 高、低压计量柜仪表观察窗、表室检查

1) 检查仪表观察窗是否满足抄表和监视要求;

2) 柜体应有专门的表室,除试验接线盒和其他附件外,表室内应满足2个

表位的安装空间。

(3) 高压计量互感器及安装检查

1) 安装的电流、电压互感器准确等级及相关参数应符合要求,并与、装表工

单的标注一致,互感器的极性应正确; 2) 电流、电压互感器外壳绝缘体应无损伤;

3) 电流互感器二次绕组必须有一点接地,未使用的二次绕组端子必须牢固短

接和可靠保护接地;

4) V/v接法的电压互感器组应二次回路B相接地,Y/y接法的中性点接地; 5) 电压互感器二次回路,不许装设隔离开关辅助触点和熔断器; 6) 互感器一次侧相间及对地距离满足电气安全要求。 (4) 高、低压计量电能表、负控终端检查。

1) 电能表和负控终端等级、型号、规格应符要求;

2) 装必须垂直牢固,本体应完好、无破损、无污迹,具有生产厂家和检定

机构的计量双封印;

3) 电能表与负控终端相邻的距离应满足典设规定要求; (5) 高压计量柜及一、二次回路接线检查

39

分布式光伏发电项目并网竣工检验业务指导书

1) 柜内铜排母线安装布置,应符合相应有关动稳定和热稳定的要求,计量

及其他设备、设施的电气安全距离(10kV的:相间、相对地应≥125mm,各相对门及侧板应≥155mm);

2) 电流、电压二次导线应采用单芯绝缘铜导线、绝缘完好,无损伤; 3) 电流二次线截面不小于4 mm2,电压二次线截面不小于2.5 mm2; 4) 电流、电压二次导线相色选择规范;

5) 二次回路导线的敷设及绑扎美观,符合规程有关规定和图纸要求; 6) 互感器计量二次回路应专用,与计量无关的其他设备不能接入; 7) 互感器至试验接线盒间的二次导线接线应牢固,不得留有驳接口。电能

表与负控终端RS485通信线应接线正确,和接触良好; …… 此处隐藏:1805字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

广东电网有限责任公司分布式光伏发电项目并网竣工检验业务指导书(8).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/403260.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)