教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 综合文档 >

广东电网有限责任公司分布式光伏发电项目并网竣工检验业务指导书(7)

来源:网络收集 时间:2026-03-09
导读: 分布式光伏发电项目并网竣工检验业务指导书 7 附录:检查内容及标准 7.1高压开关柜 1、竣工检验须检查的资料: (1) 竣工图(含系统结线图及平面图),设计变更的证明文件; (2) 安装记录及调试报告,现场交接试

分布式光伏发电项目并网竣工检验业务指导书

7 附录:检查内容及标准

7.1高压开关柜

1、竣工检验须检查的资料:

(1) 竣工图(含系统结线图及平面图),设计变更的证明文件; (2) 安装记录及调试报告,现场交接试验报告; (3) 高压开关柜的型式试验报告;

(4) 制造厂提供的产品说明书、试验记录、合格证件以及装配图等技术文件; (5) 国家认可的生产许可证;

(6) 装设有继电保护的高压进线柜应有供电企业发出的保护整定通知单。 2、竣工检验项目:

序号 1 2 3 4 检查项目名称 资质证明和技术资料:生产许可证;技术文件;试验报告;整定值 规格、型号 设备排列布置 本体外观检查 高压开关柜质量:开关柜本体质量;负荷开关、真空断路器质量;固定柜隔离开关质量;接地开关质量;开关手车质量(移开式开关柜);移开式开关柜的小车质量;联锁装置质量;避雷器质量;CT/PT质量;母线质量;操作机构质量;电磁锁、机械锁;高压带电显示装置质量;隔离活门质量;地刀等 二次回路 双(多)电源高压进线开关柜、母线联络柜 5 6 7 3、项目检查标准: (1) 规格、型号

高压开关柜铭牌清晰,额定电压、额定电流应与设计图纸相符,设备参数(含动、热稳定电流)应与设计要求(或审图意见书)相符。 (2) 设备排列布置

设备排列布置位置是否与设计相,配电站内各类设备的连接是否牢固可靠,高压柜布置距离是否与设计一致。 (3) 本体外观检查

柜体表面应清洁,无裂纹、破损,油漆完整;相色标志正确;铭牌位置正确,字迹清晰;柜体无放电痕迹;金属件表面无锈蚀,并做防锈处理;功能小室的泄压通道,应满足防护等级要求;顶部如有防护罩,应满足防护等级要求,

31

分布式光伏发电项目并网竣工检验业务指导书

且固定应牢靠;柜内有明显的接地标志,接地牢固;各转动部分应涂以润滑脂;柜门应以裸铜线与接地的金属构架可靠地连接;柜体密封良好,符合防护等级的要求。 (4) 高压开关柜质量

检查开关柜本体质量

1) 柜体安装牢固、垂直度、水平度满足要求; 2) 柜体防护等级符合设计要求; 3) 柜间接缝满足要求;

4) 负荷开关、断路器、隔离开关、接地开关分、合闸动作准确、无卡阻、指示正确;

5) 手车柜断路器、手车、接地开关与门之间的联锁应满足联锁条件要求,五防功能可靠;

6) 固定柜断路器、隔离开关、接地开关与门之间的联锁应满足联锁条件要求,五防功能可靠;

7) 柜内除湿装置接线符合工艺要求,手动功能检查正常、自动功能检查正常、工作状态指示正常;

8) 柜体接地良好,每个部件的金属构架均应可靠接地,柜内有明显的接地标志,接地线应用裸铜线,接地线数量、接地位置应符合设计图纸要求,接地线截面应满足动、热稳定要求。 检查负荷开关、真空断路器质量

1) 安装垂直、牢固;一次接线连接紧固; 2) 开关构架接地可靠、规范;

3) 开关与机构的联动正常,无卡阻现象; 4) 分、合闸动作准确、指示正确;

5) 开关拉杆无变形,绝缘距离满足技术要求。 检查固定柜隔离开关质量

与机构的联动正常,无卡阻现象;触头接触良好,表面涂有薄层凡士林;转动部分灵活无卡阻现象,传动杆应无变形。 检查接地开关质量

与机构的联动正常,无卡阻现象;触头接触良好,表面涂有薄层凡士林;转

32

分布式光伏发电项目并网竣工检验业务指导书

动部分灵活无卡阻现象。

检查开关手车质量(移开式开关柜)

1) 开关手车动触头臂与静触头座同心度一致,开关手车互换性好; 2) 开关手车本体及构架接地可靠、规范; 3) 手车导轨平整无松动、变形;

4) 手车推入“试验位置”轻巧平衡无卡滞,底盘定位插销灵活准确; 5) 手车在工作/试验位置进出操作轻巧平衡无卡滞,触头接触紧密,触头插入深度符合要求,位置切换及开关分合辅助开关切换正确,开关本体位置指示正确;

6) 触指表面镀银层光滑,触指无变形、移位,触指弹簧压力满足技术要求,触指表面涂有薄层凡士林;

7) 手车导电臂应采用绝缘包封,并满足通流性能要求和绝缘性能要求。如采用热缩绝缘包封,热缩绝缘厚度不小于2mm。 检查移开式开关柜的小车质量

1) 检查手车底盘结构应与实际运行的手车底盘结构一致,并配齐所有机械联锁装置;

2) 检查手车的导电臂用绝缘杆代替,其长度尺寸、安装位置应与实际运行的手车一致;

3) 检查手车在推入和拉出过程中,操作人员应能方便观察到活门挡板的开启和闭合情况,检查手车的面板应用透明有机玻璃板。 检查联锁装置质量

按停、送电程序进行联锁操作,程序正确,联锁可靠,满足五防功能要求。 检查避雷器质量

安装符合设计要求;高压引线电气连接良好;接地线连接正确、可靠、规范;带电部分对地距离满足要求;相间距离满足要求。 检查CT/PT质量

安装应牢固,符合产品规范;检查柜内一次设备实际接线情况与柜前接线图及站内一次接线图应保持一致。 检查母线质量

1) 安装牢固、安装工艺符合规范;母排选材符合设计要求;

33

分布式光伏发电项目并网竣工检验业务指导书

2) 相间距离、对地距离满足技术要求; 3) 相序标志正确、清晰;

4) 连接导电部分打磨光洁并涂薄层导电脂;

5) 紧固螺丝规格符合标准规范、紧固力矩符合工艺要求。 检查操作机构质量 1) 机构安装固定牢靠;

2) 机构的联动正常,无卡阻现象;

3) 分合闸指示正确(与断路器状态相对应);

4) 储能弹簧储能指示正确;弹簧储能到位(储能时),储能弹簧位置微动开关动作可靠,储能时间符合厂家设计要求; 5) 计数器动作可靠、正确;

6) 检查手动储能是否可靠及满足技术条件要求;7)分合闸线圈的固定方式应牢固、可靠。 电磁锁、机械锁

检查电磁锁、机械锁质量,安装牢固,闭锁性能可靠。 检查高压带电显示装置质量

安装符合规范,接线及带电指示正确。 检查隔离活门质量

1) 隔离活门挡板与触头座中心线一致并能完全遮挡;

2) 隔离活门挡板应无变形、无破损,导杆无弯曲,起降机构各卡销完整无

脱落;

3) 操作时活门挡板起降应能启闭到位、平衡、可靠、无卡涩;不应与手车

触头发生碰撞。 地刀

1) 高压开关柜进线柜的地刀须有挂锁锁住或贴警示封条,钥匙应移交设备

运行维护管理部门保管。高压开关柜柜门必须与地刀联锁。进线柜门上要悬挂“严禁合地刀”标志牌。

2) 户外高压开关柜箱体内外应光洁干净。开启门时应灵活且具有防盗功能。

箱体应具有散热、防雨、防潮、防小动物功能。箱壳不论采用金属或非金属的材料,箱体金属框架均应可靠接地,并留有接地端子,标明接地

34

分布式光伏发电项目并网竣工检验业务指导书

符号。

(5) 二次回路

所有二次回路应按设计图纸的要求接线正确,连接可靠,标志齐全清晰,绝缘符合要求。

(6) 双(多)电源高压进线开关柜、母线联络柜

应核对相位是否对应,试验联锁是否有效、可靠。 7.2低压配电柜(箱) 1、竣工检验须检查的资料:

(1) 竣工图(含系统结线图及平面图); (2) 安装记录及调试报告,现场交接试验 …… 此处隐藏:1381字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

广东电网有限责任公司分布式光伏发电项目并网竣工检验业务指导书(7).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/403260.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。