教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 综合文档 >

昆明市体育学校脚手架施工方案(5)

来源:网络收集 时间:2026-02-22
导读: 云南工程建设总承包公司 外脚手架专项施工技术方案 R ≤ Rc 其中 Rc -- 扣件抗滑承载力设计值,取6.40 kN; R -- 纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值; 小横杆的自重标准值: P1 = 0.038×0.9×2/2=0.035 kN

云南工程建设总承包公司 外脚手架专项施工技术方案 R ≤ Rc

其中 Rc -- 扣件抗滑承载力设计值,取6.40 kN; R -- 纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值; 小横杆的自重标准值: P1 = 0.038×0.9×2/2=0.035 kN; 大横杆的自重标准值: P2 = 0.038×1.8=0.069 kN; 脚手板的自重标准值: P3 = 0.35×0.9×1.8/2=0.284 kN; 活荷载标准值: Q = 2×0.9×1.8 /2 = 1.62 kN;

荷载的设计值: R=1.2×(0.035+0.069+0.284)+1.4×1.62=2.733 kN; R < 6.40 kN,单扣件抗滑承载力的设计计算满足要求!

五、脚手架立杆荷载计算:

作用于脚手架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。静荷载标准值包括以下内容: (1)每米立杆承受的结构自重标准值(kN),为0.1337

NG1 = [0.1337+(0.90×2/2)×0.038/1.80]×43.00 = 6.575; (2)脚手板的自重标准值(kN/m2);采用木脚手板,标准值为0.35 NG2= 0.35×2×1.8×(0.9+0.2)/2 = 0.724 kN;

(3)栏杆与挡脚手板自重标准值(kN/m);采用栏杆、木脚手板挡板,标准值为0.14 NG3 = 0.14×2×1.8/2 = 0.252 kN;

(4)吊挂的安全设施荷载,包括安全网(kN/m2);0.005 NG4 = 0.005×1.8×43 = 0.387 kN; 经计算得到,静荷载标准值 NG =NG1+NG2+NG3+NG4 = 7.938 kN;

活荷载为施工荷载标准值产生的轴向力总和,内、外立杆按一纵距内施工荷载总和的1/2取值。 经计算得到,活荷载标准值

NQ= 2×0.9×1.8×2/2 = 3.24 kN; 风荷载标准值按照以下公式计算

其中 Wo -- 基本风压(kN/m),按照《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)的规定采用:

云南工程建设总承包公司 第 19 页

2

云南工程建设总承包公司 外脚手架专项施工技术方案 Wo = 0.39 kN/m;

Uz -- 风荷载高度变化系数,按照《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)的规定采用: Uz= 1.67 ;

Us -- 风荷载体型系数:取值为0.548; 经计算得到,风荷载标准值

Wk = 0.7 ×0.39×1.67×0.548 = 0.25 kN/m2; 不考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值计算公式

N = 1.2NG+1.4NQ= 1.2×7.938+ 1.4×3.24= 14.062 kN; 考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值为

N = 1.2 NG+0.85×1.4NQ = 1.2×7.938+ 0.85×1.4×3.24= 13.381 kN; 风荷载设计值产生的立杆段弯矩 MW 为

Mw = 0.85 ×1.4WkLah2/10 =0.850 ×1.4×0.25×1.8× 1.82/10 = 0.173 kN.m;

2

六、立杆的稳定性计算:

不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式为:

立杆的轴向压力设计值 :N = 14.062 kN; 计算立杆的截面回转半径 :i = 1.58 cm;

计算长度附加系数参照《扣件式规范》表5.3.3得 :k = 1.155 ;当验算杆件长细比时,取块1.0;

计算长度系数参照《扣件式规范》表5.3.3得 :μ = 1.5 ; 计算长度 ,由公式 lo = k×μ×h 确定 :l0 = 3.118 m; 长细比 Lo/i = 197 ;

轴心受压立杆的稳定系数φ,由长细比 lo/i 的计算结果查表得到 :φ= 0.186 ; 立杆净截面面积 : A = 4.89 cm2; 立杆净截面模量(抵抗矩) :W = 5.08 cm3;

云南工程建设总承包公司 第 20 页

云南工程建设总承包公司 外脚手架专项施工技术方案 钢管立杆抗压强度设计值 :[f] =205 N/mm; σ = 14062/(0.186×489)=154.604 N/mm2;

立杆稳定性计算 σ = 154.604 N/mm2 小于 立杆的抗压强度设计值 [f] = 205 N/mm2,满足要求!

考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式

2

立杆的轴心压力设计值 :N = 13.381 kN; 计算立杆的截面回转半径 :i = 1.58 cm;

计算长度附加系数参照《扣件式规范》表5.3.3得 : k = 1.155 ; 计算长度系数参照《扣件式规范》表5.3.3得 :μ = 1.5 ; 计算长度 ,由公式 l0 = kuh 确定:l0 = 3.118 m; 长细比: L0/i = 197 ;

轴心受压立杆的稳定系数φ,由长细比 lo/i 的结果查表得到 :φ= 0.186 立杆净截面面积 : A = 4.89 cm2; 立杆净截面模量(抵抗矩) :W = 5.08 cm; 钢管立杆抗压强度设计值 :[f] =205 N/mm2;

σ = 13381.44/(0.186×489)+173390.043/5080 = 181.255 N/mm2;

立杆稳定性计算 σ = 181.255 N/mm2 小于 立杆的抗压强度设计值 [f] = 205 N/mm2,满足要求!

3

七、最大搭设高度的计算:

按《规范》5.3.6条不考虑风荷载时,采用单立管的敞开式、全封闭和半封闭的脚手架可搭设高度按照下式计算:

构配件自重标准值产生的轴向力 NG2K(kN)计算公式为: NG2K = NG2+NG3+NG4 = 1.364 kN; 活荷载标准值 :NQ = 3.24 kN;

云南工程建设总承包公司 第 21 页

云南工程建设总承包公司 外脚手架专项施工技术方案 每米立杆承受的结构自重标准值 :Gk = 0.134 kN/m; Hs =[0.186×4.89×10-4×205×103-(1.2×1.364 +1.4×3.24)]/(1.2×0.134)=77.745 m;

按《规范》5.3.6条脚手架搭设高度 Hs等于或大于26米,按照下式调整且不超过50米:

[H] = 77.745 /(1+0.001×77.745)=72.137 m;

[H]= 72.137 和 50 比较取较小值。经计算得到,脚手架搭设高度限值 [H] =50 m。 脚手架单立杆搭设高度为43m,小于[H],满足要求!

按《规范》5.3.6条考虑风荷载时,采用单立管的敞开式、全封闭和半封闭的脚手架可搭设高度按照下式计算:

构配件自重标准值产生的轴向力 NG2K(kN)计算公式为: NG2K = NG2+NG3+NG4 = 1.364 kN; 活荷载标准值 :NQ = 3.24 kN;

每米立杆承受的结构自重标准值 :Gk = 0.134 kN/m;

计算立杆段由风荷载标准值产生的弯矩: Mwk=Mw / (1.4×0.85) = 0.173 /(1.4 × 0.85) = 0.146 kN.m;

Hs =( 0.186×4.89×10-4×205×103-(1.2×1.364+0.85×1.4×(3.24+0.186×4.89×100×0.146/5.08)))/(1.2×0.134)=62.636 m;

按《规范》5.3.6条脚手架搭设高度 Hs等于或大于26米,按照下式调整且不超过50米:

[H] = 62.636 /(1+0.001×6 …… 此处隐藏:2379字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

昆明市体育学校脚手架施工方案(5).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/402968.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。