昆明市体育学校脚手架施工方案(5)
云南工程建设总承包公司 外脚手架专项施工技术方案 R ≤ Rc
其中 Rc -- 扣件抗滑承载力设计值,取6.40 kN; R -- 纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值; 小横杆的自重标准值: P1 = 0.038×0.9×2/2=0.035 kN; 大横杆的自重标准值: P2 = 0.038×1.8=0.069 kN; 脚手板的自重标准值: P3 = 0.35×0.9×1.8/2=0.284 kN; 活荷载标准值: Q = 2×0.9×1.8 /2 = 1.62 kN;
荷载的设计值: R=1.2×(0.035+0.069+0.284)+1.4×1.62=2.733 kN; R < 6.40 kN,单扣件抗滑承载力的设计计算满足要求!
五、脚手架立杆荷载计算:
作用于脚手架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。静荷载标准值包括以下内容: (1)每米立杆承受的结构自重标准值(kN),为0.1337
NG1 = [0.1337+(0.90×2/2)×0.038/1.80]×43.00 = 6.575; (2)脚手板的自重标准值(kN/m2);采用木脚手板,标准值为0.35 NG2= 0.35×2×1.8×(0.9+0.2)/2 = 0.724 kN;
(3)栏杆与挡脚手板自重标准值(kN/m);采用栏杆、木脚手板挡板,标准值为0.14 NG3 = 0.14×2×1.8/2 = 0.252 kN;
(4)吊挂的安全设施荷载,包括安全网(kN/m2);0.005 NG4 = 0.005×1.8×43 = 0.387 kN; 经计算得到,静荷载标准值 NG =NG1+NG2+NG3+NG4 = 7.938 kN;
活荷载为施工荷载标准值产生的轴向力总和,内、外立杆按一纵距内施工荷载总和的1/2取值。 经计算得到,活荷载标准值
NQ= 2×0.9×1.8×2/2 = 3.24 kN; 风荷载标准值按照以下公式计算
其中 Wo -- 基本风压(kN/m),按照《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)的规定采用:
云南工程建设总承包公司 第 19 页
2
云南工程建设总承包公司 外脚手架专项施工技术方案 Wo = 0.39 kN/m;
Uz -- 风荷载高度变化系数,按照《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)的规定采用: Uz= 1.67 ;
Us -- 风荷载体型系数:取值为0.548; 经计算得到,风荷载标准值
Wk = 0.7 ×0.39×1.67×0.548 = 0.25 kN/m2; 不考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值计算公式
N = 1.2NG+1.4NQ= 1.2×7.938+ 1.4×3.24= 14.062 kN; 考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值为
N = 1.2 NG+0.85×1.4NQ = 1.2×7.938+ 0.85×1.4×3.24= 13.381 kN; 风荷载设计值产生的立杆段弯矩 MW 为
Mw = 0.85 ×1.4WkLah2/10 =0.850 ×1.4×0.25×1.8× 1.82/10 = 0.173 kN.m;
2
六、立杆的稳定性计算:
不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式为:
立杆的轴向压力设计值 :N = 14.062 kN; 计算立杆的截面回转半径 :i = 1.58 cm;
计算长度附加系数参照《扣件式规范》表5.3.3得 :k = 1.155 ;当验算杆件长细比时,取块1.0;
计算长度系数参照《扣件式规范》表5.3.3得 :μ = 1.5 ; 计算长度 ,由公式 lo = k×μ×h 确定 :l0 = 3.118 m; 长细比 Lo/i = 197 ;
轴心受压立杆的稳定系数φ,由长细比 lo/i 的计算结果查表得到 :φ= 0.186 ; 立杆净截面面积 : A = 4.89 cm2; 立杆净截面模量(抵抗矩) :W = 5.08 cm3;
云南工程建设总承包公司 第 20 页
云南工程建设总承包公司 外脚手架专项施工技术方案 钢管立杆抗压强度设计值 :[f] =205 N/mm; σ = 14062/(0.186×489)=154.604 N/mm2;
立杆稳定性计算 σ = 154.604 N/mm2 小于 立杆的抗压强度设计值 [f] = 205 N/mm2,满足要求!
考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式
2
立杆的轴心压力设计值 :N = 13.381 kN; 计算立杆的截面回转半径 :i = 1.58 cm;
计算长度附加系数参照《扣件式规范》表5.3.3得 : k = 1.155 ; 计算长度系数参照《扣件式规范》表5.3.3得 :μ = 1.5 ; 计算长度 ,由公式 l0 = kuh 确定:l0 = 3.118 m; 长细比: L0/i = 197 ;
轴心受压立杆的稳定系数φ,由长细比 lo/i 的结果查表得到 :φ= 0.186 立杆净截面面积 : A = 4.89 cm2; 立杆净截面模量(抵抗矩) :W = 5.08 cm; 钢管立杆抗压强度设计值 :[f] =205 N/mm2;
σ = 13381.44/(0.186×489)+173390.043/5080 = 181.255 N/mm2;
立杆稳定性计算 σ = 181.255 N/mm2 小于 立杆的抗压强度设计值 [f] = 205 N/mm2,满足要求!
3
七、最大搭设高度的计算:
按《规范》5.3.6条不考虑风荷载时,采用单立管的敞开式、全封闭和半封闭的脚手架可搭设高度按照下式计算:
构配件自重标准值产生的轴向力 NG2K(kN)计算公式为: NG2K = NG2+NG3+NG4 = 1.364 kN; 活荷载标准值 :NQ = 3.24 kN;
云南工程建设总承包公司 第 21 页
云南工程建设总承包公司 外脚手架专项施工技术方案 每米立杆承受的结构自重标准值 :Gk = 0.134 kN/m; Hs =[0.186×4.89×10-4×205×103-(1.2×1.364 +1.4×3.24)]/(1.2×0.134)=77.745 m;
按《规范》5.3.6条脚手架搭设高度 Hs等于或大于26米,按照下式调整且不超过50米:
[H] = 77.745 /(1+0.001×77.745)=72.137 m;
[H]= 72.137 和 50 比较取较小值。经计算得到,脚手架搭设高度限值 [H] =50 m。 脚手架单立杆搭设高度为43m,小于[H],满足要求!
按《规范》5.3.6条考虑风荷载时,采用单立管的敞开式、全封闭和半封闭的脚手架可搭设高度按照下式计算:
构配件自重标准值产生的轴向力 NG2K(kN)计算公式为: NG2K = NG2+NG3+NG4 = 1.364 kN; 活荷载标准值 :NQ = 3.24 kN;
每米立杆承受的结构自重标准值 :Gk = 0.134 kN/m;
计算立杆段由风荷载标准值产生的弯矩: Mwk=Mw / (1.4×0.85) = 0.173 /(1.4 × 0.85) = 0.146 kN.m;
Hs =( 0.186×4.89×10-4×205×103-(1.2×1.364+0.85×1.4×(3.24+0.186×4.89×100×0.146/5.08)))/(1.2×0.134)=62.636 m;
按《规范》5.3.6条脚手架搭设高度 Hs等于或大于26米,按照下式调整且不超过50米:
[H] = 62.636 /(1+0.001×6 …… 此处隐藏:2379字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [综合文档]应答器设备技术规范(征求意见稿)A1
- [综合文档]教师 2012年高考政治试题按考点分类汇
- [综合文档]保险公司的总经理助理竞职演说
- [综合文档]卫生应急大练兵大比武活动考试--题库(
- [综合文档]徐州经济技术开发区总体规划环境影响报
- [综合文档]汉语拼音表(带声调)
- [综合文档]二年级 上 思维训练( 1~18)
- [综合文档]特色学校五年发展规划
- [综合文档]机床经常出现报警“X1轴定位监控”
- [综合文档]《电子技术基础》21.§5—2、3、4 习题
- [综合文档]浙江省深化普通高中课程改革
- [综合文档]CRISP原理 - 图文
- [综合文档]2017年电大社会调查研究与方法形考答案
- [综合文档]浅析建筑施工安全毕业论文
- [综合文档]《回忆我的母亲》名师教案
- [综合文档]装饰装修工程监理规划
- [综合文档]三下乡心得体会-文艺
- [综合文档]柱计算长度系数 - 图文
- [综合文档]全流程思考,提高燃电系统热电转换率--
- [综合文档]2018年嘉定区中考物理一模含答案
- 433M车库门滚动码遥控器
- 8、架空线路施工规范
- 大学四年声乐学习的体会
- 新北师大版五年级数学上册《轴对称再认
- 部编版五年级上册语文第六单元小结复习
- 小学六年级英语形容词用法
- 第2课 抗美援朝保家卫国 课件01(岳麓版
- 2015年天津大学运筹学基础考研真题,考
- 微机计算机控制技术课后于海生(第2版)
- 安全教育实践活动
- Delphi程序设计教程_第1章_Delphi概述
- 第八讲 工业革命与启蒙运动
- 《中华人民共和国药典》2005年版二部勘
- 科粤版九年级化学2.3构成物质的微粒(1)
- 西师大版数学三年级下册《长方形、正方
- ch6_冒泡排序演示
- 第4章 冲裁模具设计
- 浙江中小民营企业员工流失论文[终稿]
- 再议有线数字电视市场营运模式
- 昆明供水工程监理大纲