教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 综合文档 >

昆明市体育学校脚手架施工方案(4)

来源:网络收集 时间:2026-02-22
导读: 云南工程建设总承包公司 外脚手架专项施工技术方案 8、在拆除过程中,应作好配合、协调工作,禁止单人进行拆除较重杆件的危险作业。 9、拆下的杆件与零配件运到地面后,应随时整理、检查,按品种、分规格堆放整齐,

云南工程建设总承包公司 外脚手架专项施工技术方案 8、在拆除过程中,应作好配合、协调工作,禁止单人进行拆除较重杆件的危险作业。

9、拆下的杆件与零配件运到地面后,应随时整理、检查,按品种、分规格堆放整齐,妥善保管。

10、拆除脚手架时,要加强对成品的保护,以防损坏门窗玻璃及外墙饰面。

11、每天拆架下班时,不应留下隐患部位。

第八章、 脚手架设计计算书

8.1 计算说明

1、计算高度以最大搭设高度43米作为计算;

2、计算荷载按照同时施工两层,脚手板铺设两层进行计算;

8.2 计算书

扣件式钢管落地脚手架的计算依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)、《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)等编制。

一、参数信息:

1.脚手架参数

双排脚手架搭设高度为 43 米,立杆采用单立管;

搭设尺寸为:立杆的纵距为 1.8米,立杆的横距为0.9米,大小横杆的步距为1.8 米; 内排架距离墙长度为0.25米;

小横杆在上,搭接在大横杆上的小横杆根数为 2 根; 采用的钢管类型为 Φ48×3.5;

横杆与立杆连接方式为单扣件;取扣件抗滑承载力系数为 0.80;

云南工程建设总承包公司 第 14 页

云南工程建设总承包公司 外脚手架专项施工技术方案 连墙件采用两步三跨,竖向间距 3.6 米,水平间距5.4 米,采用扣件连接; 连墙件连接方式为双扣件;

2.活荷载参数

施工均布活荷载标准值:2.000 kN/m2;脚手架用途:装修脚手架; 同时施工层数:2 层;

3.风荷载参数

本工程地处云南省昆明市,基本风压为0.39 kN/m2; 风荷载高度变化系数μz 为1.67,风荷载体型系数μs 为0.55; 脚手架计算中考虑风荷载作用

4.静荷载参数

每米立杆承受的结构自重标准值(kN/m2):0.1337;

脚手板自重标准值(kN/m2):0.350;栏杆挡脚板自重标准值(kN/m):0.140; 安全设施与安全网(kN/m2):0.005;脚手板铺设层数:2; 脚手板类别:木脚手板;栏杆挡板类别:栏杆、木脚手板挡板; 每米脚手架钢管自重标准值(kN/m):0.038;

2

5.地基参数

地基土类型:素填土;地基承载力标准值(kpa):130.00; 立杆基础底面面积(m2):0.25;地基承载力调整系数:1.00。

云南工程建设总承包公司 第 15 页

云南工程建设总承包公司 外脚手架专项施工技术方案

二、小横杆的计算:

小横杆按照简支梁进行强度和挠度计算,小横杆在大横杆的上面。

按照小横杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算小横杆的最大弯矩和变形。

1.均布荷载值计算

小横杆的自重标准值: P1= 0.038 kN/m ;

脚手板的荷载标准值: P2= 0.35×1.8/3=0.21 kN/m ; 活荷载标准值: Q=2×1.8/3=1.2 kN/m;

荷载的计算值: q=1.2×0.038+1.2×0.21+1.4×1.2 = 1.978 kN/m;

2.强度计算

小横杆计算简图

最大弯矩考虑为简支梁均布荷载作用下的弯矩, 计算公式如下:

云南工程建设总承包公司 第 16 页

云南工程建设总承包公司 外脚手架专项施工技术方案

最大弯矩 Mqmax =1.978×0.9/8 = 0.2 kN.m; 最大应力计算值 σ = Mqmax/W =39.425 N/mm2;

小横杆的最大弯曲应力 σ =39.425 N/mm2 小于 小横杆的抗压强度设计值 [f]=205 N/mm2,满足要求!

2

3.挠度计算:

最大挠度考虑为简支梁均布荷载作用下的挠度 荷载标准值q=0.038+0.21+1.2 = 1.448 kN/m ;

最大挠度 V = 5.0×1.448×900/(384×2.06×105×121900)=0.493 mm;

小横杆的最大挠度 0.493 mm 小于 小横杆的最大容许挠度 900 / 150=6 与10 mm,满足要求!

4

三、大横杆的计算:

大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,小横杆在大横杆的上面。

1.荷载值计算

小横杆的自重标准值: P1= 0.038×0.9=0.035 kN; 脚手板的荷载标准值: P2= 0.35×0.9×1.8/3=0.189 kN; 活荷载标准值: Q= 2×0.9×1.8/3=1.08 kN;

荷载的设计值: P=(1.2×0.035+1.2×0.189+1.4×1.08)/2=0.89 kN;

大横杆计算简图

2.强度验算

最大弯矩考虑为大横杆自重均布荷载与小横杆传递荷载的设计值最不利分配的弯矩和。

云南工程建设总承包公司 第 17 页

云南工程建设总承包公司 外脚手架专项施工技术方案

均布荷载最大弯矩计算:M1max=0.08×0.038×1.8×1.8=0.01 kN.m; 集中荷载最大弯矩计算公式如下:

集中荷载最大弯矩计算:M2max=0.267×0.89×1.8= 0.428 kN.m; M = M1max + M2max = 0.01+0.428=0.438 kN.m

最大应力计算值 σ = 0.438×106/5080=86.172 N/mm2;

大横杆的最大应力计算值 σ = 86.172 N/mm2 小于 大横杆的抗压强度设计值 [f]=205 N/mm2,满足要求!

3.挠度验算

最大挠度考虑为大横杆自重均布荷载与小横杆传递荷载的设计值最不利分配的挠度和,单位:mm 均布荷载最大挠度计算公式如下:

大横杆自重均布荷载引起的最大挠度:

Vmax= 0.677×0.038×18004 /(100×2.06×105×121900) = 0.109 mm; 集中荷载最大挠度计算公式如下:

集中荷载标准值最不利分配引起的最大挠度: 小横杆传递荷载 P=(0.035+0.189+1.08)/2=0.652kN

V= 1.883×0.652×18003/ ( 100 ×2.06×105×121900) = 2.85 mm; 最大挠度和:V= Vmax + Vpmax = 0.109+2.85=2.959 mm;

大横杆的最大挠度 2.959 mm 小于 大横杆的最大容许挠度 1800 / 150=12与10 mm,满足要求!

…… 此处隐藏:1128字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
昆明市体育学校脚手架施工方案(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/402968.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)