东北区域并网发电厂辅助服务管理实施细则(试行)
东北区域并网发电厂辅助服务管理实施细则(试行)
附件2、东北区域并网发电厂辅助服务管理实施细则(试行)
第一章 总则
第一条 为保障东北区域电力系统安全、优质、经济运行,规范辅助服务管理,依据《并网发电厂辅助服务管理暂行办法》(电监市场[2006]43号)、《东北区域电网发电企业辅助服务补偿
暂行办法》(发改价格[2004]1467号)及国家有关法律法规,制定本细则。
第二条 本细则所称辅助服务是指为维护电力系统的安全稳定运行,保证电能质量,由并网发电厂提供的除正常电能生产外的服务,包括:一次调频、自动发电控制(AGC)、调峰、无功调节、旋转备用、黑启动等。
第三条 本细则适用于东北区域省级及以上电力调度机构及其统调的并网电厂(包括自备发电厂)。地(市)、县电力调度机构及其直接调度的并网发电厂可参照执行。
第四条 国家电力监管委员会东北监管局(以下简称为东北电监局)对并网发电厂辅助服务调用、考核及补偿等情况进行监管。
电力调度机构负责实施所辖电网内并网发电厂辅助服务的调用、考核和补偿情况统计等工作。
第二章 定义与分类
第五条 辅助服务分为基本辅助服务和有偿辅助服务。 第六条 基本辅助服务是指为了保障电力系统安全稳定运行,保
证电能质量,发电机组必须提供的辅助服务。包括一次调频、基
本调峰、基本无功调节。
(一) 一次调频是指当电力系统频率偏离目标频率时,发电机组通过调速系统的自动反应,调整有功出力减少频率偏差所提供的服务。
(二) 基本调峰是指发电机组在规定的出力调整范围内,为了跟踪负荷的峰谷变化而有计划的、按照一定调节速度进行的发电机组出力调整所提供的服务。
火电非供热机组的基本调峰标准为其额定容量的40%,即基本调峰时的最小出力达到额定容量的60%。供热机组在非供热期内的基本调峰标准为其额定容量的40%,即基本调峰时的最小出力达到额定容量的60%。风电等可再生能源按能力参加调峰,火电供热机组在供热期按能力参加调峰,水电机组依据来水情况按能力参加调峰。燃机和水电机组的调峰为基本调峰。
火电供热机组、水电机组及风电等可再生能源机组的调峰能力由东北电监局组织电网经营企业、发电企业及有关测试单位核定。
(三) 基本无功调节是指发电机组迟相功率因数在0.85-1范围内向电力系统注入,或进相功率因数在0.97-1范围内向电力系统吸收无功功率所提供的服务。
第七条 有偿辅助服务是指并网发电厂在基本辅助服务之外提供的辅助服务,包括自动发电控制(AGC)、有偿调峰、旋转
备用、有偿无功调节、黑启动。
(一) 自动发电控制(AGC)是指发电机组在规定的出力调整范围内,跟踪电力调度指令,按照一定调节速率实时调整发电出力,以满足电力系统频率和联络线功率控制要求的服务。
(二) 有偿调峰是指发电机组超过规定的调峰深度进行非常规调峰,及火力发电机组按电力调度指令要求在24小时内完成启停机(炉)进行启停调峰所提供的服务。20万千瓦(不含20万千瓦)
以下非供热机组和供热机组在非供热期内应具备启停调峰能力。
(三) 旋转备用是指为了保证可靠供电,电力调度机构指定的发电机组在尖峰时段通过预留旋转备用容量所提供的服务。旋转备用必须在10分钟内能够调用。
(四) 有偿无功调节是指发电机组在进相功率因数低于0.97的情况下向电力系统吸收无功功率,或迟相功率因数低于0.85的情况下向电力系统注入无功功率所提供的服务。
(五) 黑启动是指电力系统大面积停电后,在无外界电源支持情况下,由具备自启动能力的发电机组所提供的恢复系统供电的服务。
第三章 提供与调用
第八条 并网发电厂有义务提供基本辅助服务,且所提供的辅助服务应达到规定标准。
并网发电厂应
履行以下职责:
(一)提供基础技术参数以确定各类辅助服务的能力,提供有
资质单位出具的辅助服务能力测试报告;
(二)负责厂内设备运行与维护,确保具备提供符合规定标准要求的辅助服务的能力;
(三)根据电力调度指令提供辅助服务;
(四)执行辅助服务考核和补偿;
(五)配合完成参数校核工作。
第九条 辅助服务调用遵循“按需调用”的原则,由电力调度机构按照调度管辖范围,根据电网运行需要和发电
机组性能,合理调度发电机组承担辅助服务,保证调度的“公开、公平、公正”
。
第十条 电力调度机构调用并网发电厂提供辅助服务时,应履行以下职责:
(一)
根据电网情况、安全导则、调度规程,遵循“按需
调度”的原则,组织、安排调度管辖范围内并网发电厂的辅助服务;
(二)(三)(四)(五)(六)
根据相关技术标准和管理办法对辅助服务执行情况
进行记录和计量、考核和补偿情况统计等工作;
定期公布辅助服务调用、考核及补偿统计情况; 及时答复发电企业的问询;
定期对辅助服务的有关情况进行统计分析并报送东
北电监局;
按东北电监局的要求报送其它相关情况。
第十一条 东北电网有限公司留备的水电机组应首先无偿提供辅助服务。
第四章 考核与补偿
第十二条 对基本辅助服务不进行补偿,当并网发电厂因自身
原因不能提供基本辅助服务时需接受考核。对有偿辅助服务进
行补偿,当并网发电厂因自身原因不能被调用或者达不到预定调用标准时需接受考核[bd1]。具体考核办法见《东北区域发电厂并网运行管理规定实施细则》。
第十三条 有偿辅助服务按补偿成本和合理收益的原则制定补偿标准。
第十四条 自动发电控制(AGC)调用及补偿
(一) 电力调度机构根据系统频率和联络线功率控制的调整需要,按照各机组AGC装置的技术参数,确定部分机组参与AGC服务,以保证足额AGC服务容量。
(二) AGC机组在被实时调用时,根据能量管理系统发出的AGC调度指令确定机组实时出力的调整。
(三)按电力调度指令要求提供AGC服务的发电机组,
根据AGC调整电量,每万千瓦时补偿600元。
(四)AGC调整电量为机组根据AGC调度指令要求增发、减发电量绝对值之和,由调度自动化SCADA系统电力采集量积分得出。
第十五条 有偿调峰调用及补偿
(一)按照电力调度指令,通过降低低谷时段出力提供非常规调峰服务的机组,按时段内非常规调峰电量,每万千瓦时补偿3000元。
(二)非常规调峰电量的确定
…… 此处隐藏:676字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [综合文档]应答器设备技术规范(征求意见稿)A1
- [综合文档]教师 2012年高考政治试题按考点分类汇
- [综合文档]保险公司的总经理助理竞职演说
- [综合文档]卫生应急大练兵大比武活动考试--题库(
- [综合文档]徐州经济技术开发区总体规划环境影响报
- [综合文档]汉语拼音表(带声调)
- [综合文档]二年级 上 思维训练( 1~18)
- [综合文档]特色学校五年发展规划
- [综合文档]机床经常出现报警“X1轴定位监控”
- [综合文档]《电子技术基础》21.§5—2、3、4 习题
- [综合文档]浙江省深化普通高中课程改革
- [综合文档]CRISP原理 - 图文
- [综合文档]2017年电大社会调查研究与方法形考答案
- [综合文档]浅析建筑施工安全毕业论文
- [综合文档]《回忆我的母亲》名师教案
- [综合文档]装饰装修工程监理规划
- [综合文档]三下乡心得体会-文艺
- [综合文档]柱计算长度系数 - 图文
- [综合文档]全流程思考,提高燃电系统热电转换率--
- [综合文档]2018年嘉定区中考物理一模含答案
- 433M车库门滚动码遥控器
- 8、架空线路施工规范
- 大学四年声乐学习的体会
- 新北师大版五年级数学上册《轴对称再认
- 部编版五年级上册语文第六单元小结复习
- 小学六年级英语形容词用法
- 第2课 抗美援朝保家卫国 课件01(岳麓版
- 2015年天津大学运筹学基础考研真题,考
- 微机计算机控制技术课后于海生(第2版)
- 安全教育实践活动
- Delphi程序设计教程_第1章_Delphi概述
- 第八讲 工业革命与启蒙运动
- 《中华人民共和国药典》2005年版二部勘
- 科粤版九年级化学2.3构成物质的微粒(1)
- 西师大版数学三年级下册《长方形、正方
- ch6_冒泡排序演示
- 第4章 冲裁模具设计
- 浙江中小民营企业员工流失论文[终稿]
- 再议有线数字电视市场营运模式
- 昆明供水工程监理大纲