监理细则电气工程(4)
苏州工业园区恒和咨询有限公司
5 6 厅门与轿门联锁装置 检查联锁装置的可靠性 井道底坑有通道时的保对重应防止超速或有绳断下落的装置 护措施 7 停电或故障时,轿厢慢检查装置和其功能 速移动的措施 8 安全窗及电气限位开关 安全窗在轿内不能打开,在轿顶可以打开,安全窗开启时应切断控制回路 (2)试运转检测表 1 试验项目 试验方法 静载试验 将轿厢位于底层,陆续平稳地加入载荷;乘客、医用电梯和额定荷载不大于2000Kg的载货电梯,以额定载重量的200%,乘客电梯,以额定载重量的150%,历时10min。 2 运行试验 轿厢内应分别载以空载、额定载重量电梯起动、运行和停止时,轿厢内应无剧烈技术要求 试验中各承重构件应无损坏,曳引绳在槽内应无滑移,制动器应可靠的刹紧。 的50%,额定载重的100%,在通电持的振动和冲击制动器的动作可靠,运行时,续率40%的情况下,按120次/h,每天不少于8h,各起、制动运行3000次。 制动器闸瓦不应与制动轮磨擦,制动器线圈温升不应超过600℃,减速器油的温升不应超过600℃,且温度不应高于850℃。 3 超载试验 轿厢内应载以额定载重量的110%,曳梯应能可靠地起动、运行和停止,曳引机在通电持续40%的情况下起、制动运行30次。 工作正常。 15、电梯井及电梯外观检查
(1) 机房是否清洁、整齐,线槽是否完整、美观; (2) 抱闸扳手是否放在机房内合适的地方; (3) 井道是否清洁、无杂物;
第 16 页
苏州工业园区恒和咨询有限公司
(4) 轿厢顶是否清洁、无杂物;
(5) 各井道线槽盒盖、各护板是否齐全盖好; (6) 轿顶各盒槽是否齐全完好,护拦螺丝是否装好; (7) 坑底是否清洁卫生、无污水杂物; (8) 对重保护网是否安装;
(9) 厅门、门套、轿门碰撞、划伤、磨损检查;
(10) 轿内门头、轿壁、轿内操纵盘、外呼钮及面板碰撞、划伤、磨损检查; (11) 轿内、轿外,楼层显示器面板碰撞、划伤、磨损检查; (12) 外呼、内选楼层显示等,显示(亮度)情况检查; (13) 轿内照明或星光顶显示有否划伤、磨损; (14) 轿内紧急照明检查;
(15) 轿内对讲(机房对讲)或电话检查; (16) 机房曳引机、机座、工字梁油漆检查;
(17) 导轨支架及附件、轿顶、厅门、轿门的油漆情况检查; (18) 厅门、轿门、地坎槽及轿内卫生情况检查。 16、调试监理要点 (1) 检查安装施工记录
(2) 检查施工全过程记录后,再做好所有调试准备工作,并确认已具备调试条件后,施工单位由具有调试资格(由安装单位出具调试资格证明)的技术人员进行调试;
(3) 施工单位提供调试后电梯运行情况记录及调试合格报告;
(4) 监理以抽检的形式,对验收报告中的部分项目实行抽验,以证实验收报告的正确程度。 4.6.3安全控制措施
1、 当底坑底面下有人员能到达的空间存在,且对重(或平衡重)上未设有安全钳装置时,对重缓冲器必须能安装在一直延伸到坚固地面上的实心桩墩上; 2、 电梯安装前,所有层门预留孔必须设有高度不小于1.2m的安全保护围封,并应保证有足够的强度;
3、 层门强迫关门装置必须动作正常;
第 17 页
苏州工业园区恒和咨询有限公司
4、 层门锁钩必须动作灵活,在证实锁紧的电气安全装置动作之前,锁紧元件的最小啮合长度为7mm。
5、 限速器动作速度整定封记必须完好,且无拆动痕迹; 6、 当安全钳可调节时,整定封记应完好,且无拆动痕迹;
7、 绳头组合必须安全可靠,且每个绳头组合必须安装防螺母松动和脱落的装置; 8、 电气设备接地必须符合下列规定:
(1) 所有电气设备及导管、线槽的外露可导电部分均必须可靠接地(PE);(2) 接地支线应分别直接接至接地干线接线柱上,不得互相连接后再接地。
9、 层门与轿门的试验必须符合下列规定: (1) 每层层门必须能够用三角钥匙正常开启; (2) 当一个层门或轿门(在多扇门中任何一扇门)非正常打开时,电梯严禁启动或继续运行。 4.6.4质量验收监理工作内容:
电梯安装验收工作是一项重要的工作,验收工作必须按国家和本市政府主管电梯有关部门所制定的有关标准进行。
a) 施工单位必须向监理单位提供电梯安装验收报告(包括自检、互检及专项检验收和评定记录),所填写的数据必须真实、可靠。
b) 监理以抽查的形式对验收报告中的部分项目实施抽验,以证实验收报告的正确性。
c) 施工单位向监理提交电梯安装验收报告的同时还必须向监理提交国家标准所规定的有关必备资料、文件。
d) 监理在上述工作完成的情况下报告业主,并建议业主委托市政府有关电梯主管部门进行电梯安装验收工作,如有对其工程一些不完善及局部施工部位不符要求,监理应督促施工单位对其整改部位进行整改,整改完成后,再由政府部门主管电梯部门进行复验,并将复验情况报告业主,直至电梯验收工作合格通过。 4.6.5、 电梯安装验收通过后监理工作
1、整理所有安装跟踪记录、报告、资料、文件、验收报告(施工单位提交)、电梯安全检验报告(当地政府有关电梯主管部门),完整的报告收集后成册并提交业主。
2、电梯未正式启用前,督促电梯施工单位应做好成品的设备保管工作。
第 18 页
苏州工业园区恒和咨询有限公司
4.7 通风、空调系统
4.7.1、 风管制作质量检查验收(材质与制作应符合设计及规范要求,尺寸偏差应控制在允许的范围之内)。
4.7.2、 风管部件及消声器制作质量检查验收(材质符合相关规定,尺寸偏差满足规范要求)。
4.7.3、 风管系统安装质量检查验收(满足设计及规范要求,尺寸偏差应控制在允许范围之内)。
4.7.4、 风管系统安装质量检查验收(满足设计及规范要求,尺寸偏差应控制在允许的范围之内.应进行漏光测试和风量测试)。
4.7.5、 通风与空调设备安装质量检查验收(满足设计及规范要求,尺寸偏差控制在允许的范围之内;风机盘管安装前应进行单机三速试运转及水压检漏试验)。
4.7.6、 空调制冷系统安装质量检查验收(满足设计及规范要求,尺寸偏差应控制在允许的范围之内)。
4.7.7、 空调水系统管道及设备安装质量检查验收(管道安装符合设计及规范要求,安装尺寸偏差控制在允许的范围内;阀门安装符合规定;支、吊架安装应平整牢固)。
4.7.8、 防腐与绝热工程质量检查验收(材质、施工均应满足设计及规范要求)。 4.7.9、 系统调试(满足设计及规范要求,各技术指标符合规定)。 4.7.10、设计及规范规定的其它内容。 4.8验收阶段
4.8.1、按规定的质量评定标准和办法,对已完成的建筑水施,电气,消防喷淋,通风和空调安装、电梯安装部分工程,单位工程进行初验,提出初验意见,对不合质量标准者不予验收,参加单位工程竣工验收。 4.8.2、审核施工单位提交的检验报告及有关技术性文件。
4.8.3、审核施工单位所交建筑水施,电气,消防喷淋,通风和空调、电梯安装工程竣工图。
4.8.4、整理有关建筑水施,电气,消防喷淋,通风和空调、电梯安装工程项目质量的技术文件,监理资料并编目,装订,归档。
第 19 页
…… 此处隐藏:1263字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [综合文档]应答器设备技术规范(征求意见稿)A1
- [综合文档]教师 2012年高考政治试题按考点分类汇
- [综合文档]保险公司的总经理助理竞职演说
- [综合文档]卫生应急大练兵大比武活动考试--题库(
- [综合文档]徐州经济技术开发区总体规划环境影响报
- [综合文档]汉语拼音表(带声调)
- [综合文档]二年级 上 思维训练( 1~18)
- [综合文档]特色学校五年发展规划
- [综合文档]机床经常出现报警“X1轴定位监控”
- [综合文档]《电子技术基础》21.§5—2、3、4 习题
- [综合文档]浙江省深化普通高中课程改革
- [综合文档]CRISP原理 - 图文
- [综合文档]2017年电大社会调查研究与方法形考答案
- [综合文档]浅析建筑施工安全毕业论文
- [综合文档]《回忆我的母亲》名师教案
- [综合文档]装饰装修工程监理规划
- [综合文档]三下乡心得体会-文艺
- [综合文档]柱计算长度系数 - 图文
- [综合文档]全流程思考,提高燃电系统热电转换率--
- [综合文档]2018年嘉定区中考物理一模含答案
- 433M车库门滚动码遥控器
- 8、架空线路施工规范
- 大学四年声乐学习的体会
- 新北师大版五年级数学上册《轴对称再认
- 部编版五年级上册语文第六单元小结复习
- 小学六年级英语形容词用法
- 第2课 抗美援朝保家卫国 课件01(岳麓版
- 2015年天津大学运筹学基础考研真题,考
- 微机计算机控制技术课后于海生(第2版)
- 安全教育实践活动
- Delphi程序设计教程_第1章_Delphi概述
- 第八讲 工业革命与启蒙运动
- 《中华人民共和国药典》2005年版二部勘
- 科粤版九年级化学2.3构成物质的微粒(1)
- 西师大版数学三年级下册《长方形、正方
- ch6_冒泡排序演示
- 第4章 冲裁模具设计
- 浙江中小民营企业员工流失论文[终稿]
- 再议有线数字电视市场营运模式
- 昆明供水工程监理大纲




