监理细则电气工程(3)
苏州工业园区恒和咨询有限公司
动作灵活可靠,带有漏电保护的回路,漏电保护装置动作电流不大于30mA,动作时间不大于0.1s。
4.3接地装置及避雷网的安装
4.3.1、检查进场材料的质量,型号,规格,主要检查内容;圆钢(直径),扁钢(宽度,厚度),角度(宽度,厚度),钢管(直径,管壁厚)。
4.3.2、接地装置,避雷网的安装,焊接检查,必须符合设计要求; 1) 焊接的焊缝质量,焊接搭接长度; 2) 避雷网支持件间距均匀; 3) 避雷网支持件位置正确固定牢固,防腐漆,银粉漆良好。 4) 避雷网的对地电阻不得大于1Ω。 4.3.3 防雷接地装置应与金属门、窗等其他金属器具可靠连接。 4.4强电工程
4.4.1、本工程设计范围包括住宅公共部分及住户内的供配电、电力、照明、防雷接地设计及等电位联合设计为二类建筑。经营管理用计算机系统用电属于特级负荷,照明及消防用电设备负荷等级为一级。自动扶梯、客梯电力、生活泵为二级负荷,其余为三级。 4.4.2、配管配线安装
1)检查进场管材,线材的质量,型号,规格。主要材料:钢管桥架电线(缆);重点检查,管材外观检查和测量检查(直径,管壁厚),电线(线蕊直径,线蕊根股数)。
2)检查配管,配线工程安装质量,安装必须符合设计要求。注意点; ①管材;离墙或混凝土表面的净距要求,管子弯曲半径的要求,弯曲程度的要求,管连接套管的长度及安装要求,管进入安全箱的固定安装要求,管子的防腐油漆要求。②线材;电线与电气器具连接要求、方式,管内导线总截面积的要求,导线的护套及接头安装要求,线路绝缘电阻测试检查 ,必须符合设计和施工及验收规范要求。
4.4.3、电气照明器具及配电箱的安装
1)检查进场的照明器具及配电箱(盘)设备质量,检查型号,规格,检查厂家出产许可证及产品合格证,设备的型号,规格必须符合设计;主要设备;配电箱(盘),灯具,开关,插座。
2)检查照明器具及配电箱(盘)设备安装质量,检查注意点:
第 11 页
苏州工业园区恒和咨询有限公司
①配电箱(盘);安装位置正确,部件齐全,接地安装正确,防腐油漆无遗漏;进出线有护套;
②照明器具,灯具及吊扇等安装用的吊钩,预埋件埋设牢固,器具的接地(零)保护措施符合要求。插座与螺口灯头相线,零线,接地线安装正确,灯具,开关,插座的高度,水平度,垂直度安装符合要求。 4.4.4、电气器具设备安装
1)检查进场电气器具与设备的质量,型号,规格必须符合设计,检查产品出厂合格证,主要设备;电力变压器。
2)检查电气器具,设备的安装质量,按设计和施工及验收规范检查。 4.5弱电工程
4.5.1、电视、电话、网络、门铃、监控系统的安装
1)严格按照图纸设计要求施工。严格控制强、弱电的间隔距离。
2) 检查进场管线材料质量,型号,规格,产品出厂合格证,并进行外观检查,测量检查。
3) 检查管线安装质量,必须符合设计和施工及验收规范。4) 检查监控设备的质量,检查设备出厂合格证,设备型号,规格,必须符合设计要求。设备的安装质量,必须符合设计和施工及验收规范。 6) 检查系统接地装置电阻的测试。 4.5.2、火灾自动报警系统安装
1)检查进场管线材料质量,型号,规格,产品出厂合格证,并进行外观检查,测量检查。主要检查;钢管直径。壁厚,电线线芯直径,股根数。 2)检查消防管线安装质量,必须符合设计和施工及验收规范。 3)检查导线,绝缘电阻。
4)检查火灾报警设备的质量,检查设备出厂合格证,设备型号,规格,必须符合设计要求。主要设备有火灾报警控制器,火灾探测器,消防控制设备等。 5)检查火灾报警设备的安装质量,必须符合设计和施工及验收规范。 6)检查系统接地装置电阻的测试。 4.6 电梯安装 4.6.1 质量控制目标
1、 电梯的电气、机械装置组装和安装质量均符合要求,确保安全可靠;
第 12 页
苏州工业园区恒和咨询有限公司
2、 电梯各安全装置动作灵活、正确,满足电梯安全运行要求;
3、 电梯的平层、层门开启、楼层召唤、楼层指示等均准确无误,声光信号清晰、正确;
4、 电梯的运行试验,超载试验均符合要求。 二、 质量控制要点 (一)、4.6.2质量控制要点
1、建设工程所用电梯必须是具有国家颁发生产许可证的厂家的、有合格证的产品
2、严格对安装企业进行资质审查
(1) 安装企业必须持有国家颁发的电梯安装许可证。安装企业还应持有电梯安装营业执照,严格按规定的营业范围承揽工程。(2) 安装企业必须有健全的质量保证体系和质量责任制,并对安装质量负责。 (3) 电梯安装队伍必须实行专业化,安装人员都要经过严格的培训,取得建设行政主管部门颁发的岗位证书才能上岗。
3、电梯设备开箱检查其外形,外观应与图纸相符完好无变形,无损坏,零、部件规格符合图纸要求,数量齐全,各传动、转动部分活动灵活,功能可靠。 4、必要时应根据条件对设备进行预装配的检查,如电梯轿厢与配重的导轨等。 5、检查施工单位井道脚手架搭建方案,脚手架搭建必须符合国家有关规定。检查脚手架搭建单位必须持有当地政府有关主管部门颁发的资质证书及施工人员的操作证、搭建后的合格检验书。
6、检查施工单位起重部门的由政府有关主管部门颁发的资质证书及施工人员的操作证。审核起重方案及监督执行其实施情况。
7、井道内电焊、气割施工时必须有动火申请的齐全手续,并有专人旁站,施工完成后检查现场,消除隐患。
8、井道土建结构及布置必须符合电梯土建布置图的要求。以基准线为准,复核电梯机房、井道的尺寸。电梯安装一般设置十条基准垂线(轿厢导轨基准线四根,对重导轨基准线四根,厅门地坎基准线二根)。每次作业前,均应复查一次基准线,确认无位移,与其他物体不接触后,方可作业。基准线尺寸必须符合图纸要求,各线偏差不应大于0.3mm。电梯井道的宽度、深度(进深)、垂直度应符合施工要求。
第 13 页
苏州工业园区恒和咨询有限公司
9、检查驱动主机装置
(1) 紧急操作装置工作必须正常。可拆卸的装置必须置于驱动主机附近易接近处,紧急救援操作说明必须贴于紧急操作时易见处。
(2) 当驱动主机承重梁需埋入承重墙时,埋入端长度应超过墙厚中心至少20mm,且支承长度不应小于75mm。
(3) 制动器动作应灵活,制动间隙调整应符合产品设计要求。(4) 驱动主机、驱动主机底座与承重梁的安装应符合产品设计要求。 10、检查曳引装置的组装
(1)蜗轮减速器的油位及油质应符合要求;(2)各部位轴承油位及油质应符合要求;(3)油标齐全,油量充足;(4)凡机房内通井道的孔,要防止漏油、漏水,在孔四周筑高50mm以上,宽度适当的台阶;(5)钢丝绳与机房楼板孔洞每边的间隙均应为20-40mm;限速器绳素至导轨的距离(两个方向)的偏差均应不超过±5mm;(6) 绳索在电梯正常运行时不应触及夹绳钳。 11、检查导轨的安装
(1)每根导轨至少有两个导轨支架,其间距不大于2.0m;(2)导轨支架的水平度误差不应超过5mm;(3)直埋式导轨支架的埋入深度不小于120mm,地脚螺栓的埋入深度不应下于120mm;(4)导轨支架与墙面间允许增加等于导轨宽 …… 此处隐藏:2142字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [综合文档]应答器设备技术规范(征求意见稿)A1
- [综合文档]教师 2012年高考政治试题按考点分类汇
- [综合文档]保险公司的总经理助理竞职演说
- [综合文档]卫生应急大练兵大比武活动考试--题库(
- [综合文档]徐州经济技术开发区总体规划环境影响报
- [综合文档]汉语拼音表(带声调)
- [综合文档]二年级 上 思维训练( 1~18)
- [综合文档]特色学校五年发展规划
- [综合文档]机床经常出现报警“X1轴定位监控”
- [综合文档]《电子技术基础》21.§5—2、3、4 习题
- [综合文档]浙江省深化普通高中课程改革
- [综合文档]CRISP原理 - 图文
- [综合文档]2017年电大社会调查研究与方法形考答案
- [综合文档]浅析建筑施工安全毕业论文
- [综合文档]《回忆我的母亲》名师教案
- [综合文档]装饰装修工程监理规划
- [综合文档]三下乡心得体会-文艺
- [综合文档]柱计算长度系数 - 图文
- [综合文档]全流程思考,提高燃电系统热电转换率--
- [综合文档]2018年嘉定区中考物理一模含答案
- 433M车库门滚动码遥控器
- 8、架空线路施工规范
- 大学四年声乐学习的体会
- 新北师大版五年级数学上册《轴对称再认
- 部编版五年级上册语文第六单元小结复习
- 小学六年级英语形容词用法
- 第2课 抗美援朝保家卫国 课件01(岳麓版
- 2015年天津大学运筹学基础考研真题,考
- 微机计算机控制技术课后于海生(第2版)
- 安全教育实践活动
- Delphi程序设计教程_第1章_Delphi概述
- 第八讲 工业革命与启蒙运动
- 《中华人民共和国药典》2005年版二部勘
- 科粤版九年级化学2.3构成物质的微粒(1)
- 西师大版数学三年级下册《长方形、正方
- ch6_冒泡排序演示
- 第4章 冲裁模具设计
- 浙江中小民营企业员工流失论文[终稿]
- 再议有线数字电视市场营运模式
- 昆明供水工程监理大纲