第八节 掘进工程质量月度验收管理办法1(2)
本制度班班进行验收、评估,并做好记录。矿每周集中组织1-2次检查验收,可按照本制度进行验收,且必须上尺上线。
二、“一次成巷”质量标准 (一)炮掘巷道施工要求 1、支护
(1)顶锚杆支护必须紧跟迎头,锚索支护滞后迎头不超过一个设计排距。
(2)帮锚杆支护滞后迎头不超过2片网。 2、喷浆、地坪
(1)喷浆:初喷滞后迎头不超过5m,复喷滞后迎头不超过20m。
(2)地坪:全幅地坪距迎头不超过100m,且每月中间验收前距迎头不超过10m,巷道每100m必须设一横截水沟。
杆滞后迎头不超过20m。
(二)制氮、注浆管路安装施工要求
1.安装制氮、注浆管路的巷道,应按照设计要求进行敷设。 2.制氮、注浆管路的安装滞后复喷成巷不超过20m。 (四)“三条线”管理规定
1.所有掘进巷道压风、供水、通讯管线的敷设,必须严格执行“三条线”管理中的相关规定,按标准敷设,并沿掘进向里延伸,距迎头不得超过50m。
2.“三条线”必须始终保持清洁。
(五)文明生产管理规定
1、牌板管理:各类牌板、安全标志必须规范、统一。各单位所需投入使用的所有牌板,由生产技术科统一进行制作(牌板以蓝(绿)底反光白字)。
2、管线管理
(1)电缆严格按标准间距设置电缆钩吊挂(水平或倾斜巷道首趟电缆悬挂高度距底板2.2m,间距1.5m。),缆线之间的距离符合规程要求(巷道内的电话和信号电缆应与电力电缆分别挂在巷道两侧,如在巷道同一侧至少应距电力电缆300mm以上,并挂在电力电缆的上面。在巷道内敷设的电力电缆,高压应在上面;高、低压电缆间距应大于100mm。同等电压电缆之间的距离应不小于50mm),且缆线沿线每50m、拐弯或分支点以及接线盒两端、穿墙电缆的两边应设置注有编号、用途、电压和截面的标志牌。
(2)管路铺设应平、直、刷漆管理(压风管为黄色、供水管为绿色、排水管为黑色)。管线自拱顶向下按供水、排水、压风依次排列。
(3)管路必须使用同等规格的管夹固定吊挂,吊挂高度首趟管线距底板1、5m。各管路之间间距为500mm。
3、物料码放:施工单位所有物料码放应集中、上架管理,“三箱两架”必须齐全,不得影响行人和行车安全,并挂牌管理。物料架制作要标准规范,并刷反光漆或贴反光膜。
(六)掘进工程量测基准点、量具应满足如下验收要求:
1、巷道每30米有一组准确的中腰线(锚喷巷道要有检查孔)。 2、工作面备好备齐检查工具:线绳、尺子、锚杆拉力计、锚索涨紧器、扭力扳手等。
三、“一次成巷”考核办法 (一)炮掘巷道施工管理规定 1、支护
(1)前探梁支护不符合规定的,每次处罚责任单位500元。 (2)顶锚杆、锚索支护滞后超过规定的,每根处罚责任单位500元。
(3)帮锚杆支护滞后迎头超过2片网的,每米处罚责任单位100元。
2、喷浆、地坪
(1)喷浆:初喷滞后迎头超过5m的,每米处罚责任单位100元;复喷滞后迎头超过20m的,每米处罚责任单位500元。
(2)地坪:全幅地坪距迎头超过100m,且每月中间验收前距迎头超过10m的,每米处罚责任单位100元;巷道每100m设一横截水沟,每缺一处处罚责任单位200元,并按设计要求进行返工。
(二)机掘巷道施工管理规定 1、支护
(1)前探梁支护不符合规定的,处罚责任单位500元。 (2)顶锚杆、锚索支护滞后超过规定的,每根处罚责任单位500元。
(3)两帮中上部锚杆滞后迎头超过2片网的,每米处罚责任单位500元;下部锚杆滞后迎头超过20m的,每米处罚责任单位300元。
2、喷浆、地坪
(1)喷浆:初喷滞后迎头50m的每米处罚责任单位100元,复喷滞后迎头100m的每米处罚责任单位500元。
(2)地坪:半幅地坪距迎头超过200m,且每月中间验收前距迎头超过50m的,每米处罚责任单位500元;巷道施工结束后,全幅地坪必须在30天内成巷,每推迟一天处罚责任单位1000元,累计计算;巷道每100m设一横截水沟,每缺一处处罚责任单位1000元,并按设计要求进行返工。
(三)制氮、注浆管路安装管理规定
1、制氮、注浆管路未按设计要求进行敷设的,每处处罚责任单位1000~5000元。
2、制氮、注浆管路的安装距滞后复喷成巷超过20m的,每米处罚责任单位500元。
(四)三条线”管理规定
1、所有掘进巷道压风、供水、通讯管线的敷设超过迎头50m的,每米处罚责任单位500元。
2、“三条线”管理混乱的,处罚责任单位1000~2000元,并停止掘进。
(五)文明生产管理规定
1、各类牌板、安全标志不符合规定的,每处处罚责任单位100~200元。
2、管线敷设混乱的,每处处罚责任单位500元。
3、物料码放混乱等不规范的,每处处罚责任单位500~1000元。
4、 井巷施工未按照“一次成巷”标准进行施工,且严重影响我矿质量标准化达标的单位,视影响程度每次处罚责任单位500~1000元。
四、其他考核办法
(1)锚网喷支护工程所使用的原材料不符合要求的,除责令停止使用外,必须追究相关单位责任,并对施工单位及相关单位处以100~300元罚款。
(2)喷射混凝土配合比、外加剂掺量不符合要求的,处罚责任单位200元。
(3)喷射混凝土强度不符合要求的,除责令返工外,视影响程度处罚责任单位500~1000元。
(4)锚杆预紧力不符合要求的,发现一根处罚责任单位100元;锚索预紧力不符合要求的,发现一根处罚责任单位100元。出现连续3根及以上者,则视为工程质量不合格品,并按安全隐患进行考核。
(5)锚杆、锚索抗拔力不符合要求的,每根处罚责任单位100元,并责令返工。
…… 此处隐藏:337字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [综合文档]应答器设备技术规范(征求意见稿)A1
- [综合文档]教师 2012年高考政治试题按考点分类汇
- [综合文档]保险公司的总经理助理竞职演说
- [综合文档]卫生应急大练兵大比武活动考试--题库(
- [综合文档]徐州经济技术开发区总体规划环境影响报
- [综合文档]汉语拼音表(带声调)
- [综合文档]二年级 上 思维训练( 1~18)
- [综合文档]特色学校五年发展规划
- [综合文档]机床经常出现报警“X1轴定位监控”
- [综合文档]《电子技术基础》21.§5—2、3、4 习题
- [综合文档]浙江省深化普通高中课程改革
- [综合文档]CRISP原理 - 图文
- [综合文档]2017年电大社会调查研究与方法形考答案
- [综合文档]浅析建筑施工安全毕业论文
- [综合文档]《回忆我的母亲》名师教案
- [综合文档]装饰装修工程监理规划
- [综合文档]三下乡心得体会-文艺
- [综合文档]柱计算长度系数 - 图文
- [综合文档]全流程思考,提高燃电系统热电转换率--
- [综合文档]2018年嘉定区中考物理一模含答案
- 433M车库门滚动码遥控器
- 8、架空线路施工规范
- 大学四年声乐学习的体会
- 新北师大版五年级数学上册《轴对称再认
- 部编版五年级上册语文第六单元小结复习
- 小学六年级英语形容词用法
- 第2课 抗美援朝保家卫国 课件01(岳麓版
- 2015年天津大学运筹学基础考研真题,考
- 微机计算机控制技术课后于海生(第2版)
- 安全教育实践活动
- Delphi程序设计教程_第1章_Delphi概述
- 第八讲 工业革命与启蒙运动
- 《中华人民共和国药典》2005年版二部勘
- 科粤版九年级化学2.3构成物质的微粒(1)
- 西师大版数学三年级下册《长方形、正方
- ch6_冒泡排序演示
- 第4章 冲裁模具设计
- 浙江中小民营企业员工流失论文[终稿]
- 再议有线数字电视市场营运模式
- 昆明供水工程监理大纲