中央空调水质处理

XXXXX暖通设备有限公司

公司电话

一、工程方案及工程报价

二、中央空调水处理的必要性及清洗原理

三、中央空调水系统清洗及日常维护方案

四、中央空调水处理预算

五、水处理验收标准

六、技术质量保证

七、仪器仪表的保护措施

八、安全文明施工

工程方案及工程报价

致:XXXXXXXXXX有限公司

首先,感谢贵公司给予我方报价机会,根据贵方设备目前使用情况以及贵方提供给我方的设备参数,我方对贵公司中央空调进行水质处理并安装加药装置,并作出如下工程方案及报价:本次工程总费用为___________ (¥:)

以上报价按如下条件作出:

①本报价单费用为一年中央空调水系统清洗处理费用;

②工程内容为:中央空调水系统清洗、预膜、投加药物等。

③付款方式: _____

一次性付工程款的95%余款5%乍为质量保证金。

合同期满一次性付清。

希望本方案能符合贵公司的技术要求,并作出答复,我方将以精良的人本、优质的服务,为您创造一个温馨的工作环境。

XXXXXXXXX暖通设备有限公司

中央空调水处理的必要性及清洗原理

一、中央空调水处理的必要性:空调系统的水处理就是对空调系统的水进行化学处理,改善循环水的水质。

中央空调的水系统分为冷却水和冷冻水两个部分,其中冷却水系统靠冷却塔散热,把负荷上的热散于大气之中。但水在冷却塔中溅成无数小水珠或在填料表面成膜状流动,把空气中大量灰尘、微生物、可溶性盐及腐蚀性气体等带入冷却水中,使水中杂质不断增加;此外由于水不断蒸发,使水的硬度不断提高,这给中央空调系统的运行带来很多危害。

①产生水垢降低制冷效果,增加能源消耗,严重时造成主机停

机。

由于水中溶有大量碱土金属离子和碳酸氢根离子等,这些离子遇热后生成不溶解的盐类(如CaCO3,MgCO3 等),

它们沉集成块即为水垢。水垢的导热系数小于0.8 ,而紫铜管的导热系数为320,两者相差400 倍。水垢影响冷热传递,这会带来两个方面的问题,首先降低制冷效果, 1 毫米厚的水垢使制冷量降低20-40%;其次多耗能源,严

重时主机高压跳机,无法工作。

对冷却塔来讲,随水的大量蒸发(每天达百吨),PVC填

料两侧的水垢的积累会破坏其亲水性,大大减小了其散热面积,随塔内污物的增加,其向上热汽和向下流严重受阻,以致于冷却水温差一般只有3-4 C,很难达到5C,散热效率下降30%以上。

②产生微生物藻类

冷却塔的水温在32 - 37C之间,非常适合微生物繁殖。这些微

生物分泌出大量粘液,将水中不溶性杂质粘结在一起。中央空调若长期未作水处理,锈渣、污垢脱落,加上生物粘泥,很易堵塞水路中的传热管,使水流量大为减少,制冷效果严重下降。

③腐蚀

空调系统的冷却水、冷冻水未经处理有一定的腐蚀性,如将普通钢片或铁钉放入水中,几天后就会出现铁锈,放置时间越长则锈蚀越严重。同样,系统管道及设备内壁常因水的腐蚀和电化学作用而产生铁锈,甚至穿孔。脱落的锈渣会堵塞管道,使空调效果下降;同时腐蚀的存在使设备的使用寿命大为缩短。一旦腐蚀穿孔,水将进入内腔,既污染了致冷剂(使之报废),又影响了机组正常使用。从下表统计情况看,未作水处理的设备使用寿命会缩短

30 - 50%

中央空调器材耐用年限统计表

、水处理和清洗的基本原理和程序

科学分析,对症下药。通过生物及化学分析,找准产生锈、垢、菌、藻的因素,再分步骤一一除去,这是水处理总的原则。

①杀菌剥离:杀菌剥离剂将管道内的生物粘泥剥离脱

落下来,从而将生物粘泥清洗出去。

②化学清洗:加入化学清洗剂和分散剂,将管道系统

内的浮锈、垢、油等清洗分散,通过循环从最低点排出,提供一个清洁的金属表面,为预膜打好基础。

③预膜:投入预膜药剂,在金属表面形成致密的聚合高分子保

护膜,以防腐。

④日常维护:加入缓蚀剂,维持药物的浓度,减缓金属生锈,加入高分子阻垢剂,防止结晶沉淀,并定期抽查化验,监控水质。

水系统清洗及维护方案

一、螺杆机组水系统的清洗

(一)冷却水系统清洗:

①冷却塔清洗:检查冷却塔设备情况,并将设备情况告之甲方,切断冷却塔电源,并安排专人看护,人工清洗冷却塔塔体、外观、底盘、添料等,并反复用高压水枪冲洗至干净为止。

②杀菌剥离:向塔中加入杀菌剥离剂,开泵循环再向

20h,

系统中加入除垢剂,将系统内的生物粘泥及铁锈,水垢等清

洗干净。

③停泵。把系统里的冷却水从排污口排出(最低点)并注意排污口位置是否适于排放污水,如对仪表设备有影响,则将冷却水用连接管接至下水道排放。

④清洗系统过滤器以及不锈钢冷却水池。检查是否有铁锈,并将铁锈等清除干净。清洗完毕后,重新注满清水,启动水泵运行四小时,停泵将系统水排放,如此数次至水清为止,或将水泵运行,一边对系统补入清水,一边从排污口排水,并密切关注水泵进回水压力,严防水泵吸空。

冷却水在两天内放至清水为止

⑤对系统投加阻垢剂、杀菌剂,运行36?48小时使药

剂在金属表面形成致密的高分子保护膜,停机时,则投入湿保剂。

⑥冷却水系统清洗完毕,清理现场卫生,并带走所有工具。

⑦整个系统清洗48 小时清洗完毕。

(二)、冷冻水系统清洗

①将空调主机组进回水冷冻阀门关住,将机组内的冷冻水从机组海底排出。

②将清洗药水倒入大塑料桶,用DN50软管将我公司带

来的小水泵出水接至空调主机组海底,启动电源,将药水用泵泵入机组内运行20 小时,将管道内的生物粘泥及管道内的铁锈、水垢、油污等清洗分散。从排污口排放,提供一个洁净的金属表面,为预膜打好基础,并反复多次至循环水清澈为止。

③清洗机组主过滤器。

④向系统投入预膜剂以及缓蚀剂,运行48小时,使金

属表面形成致密的高分子保护膜。

⑤同时使药水遍布各系统管壁。

⑥清洗完毕,清理现场卫生,并带走所有工具。

二、风冷热泵机组水系统的清洗

①停风冷热泵机组电源,并挂上安全警示标识。

②关闭风冷热泵机组进水电磁阀电源,将机组系统内的

循环水从排污口放出一部分

③拆下机组最高位置压力表,将杀菌剥离剂化学清洗剂分散剂等从压力表位置灌入机组系统内。

④重新开启进水电磁阀电源,对系统补水,待水压稳定时,开启

主机运行16h,将管道内的生物粘泥剥落下来,从排污口排放,提供一个洁净的金属表面,为预膜打好基础,排水方式采取一边进水一边排水的方式,并密切关注压力表压力,严防水泵吸空。在六个小时以内,把循环水放至清澈为止。

⑤关闭电磁阀电源,重新拆下压力表,向系统投入预膜剂及缓蚀阻垢剂,待系统水压正常后,启动机组电源,待金属表面形成致密的高分子保护膜,同时使缓蚀剂遍布各系统管壁。

⑥清洗完毕,清理现场卫生,并带走所有工具。

三、锅炉水质处理方案

(一)卫生热水处理方案(更衣室热水)

①断开热交换器水泵电源,并挂上安全警示标示。

②关上 …… 此处隐藏:2612字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

中央空调水处理方案及预算.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/346805.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)