第一章施工组织设计编制依据

一、建设方提供的资料:

铁岭站1-3#罐区防火堤整改工程施工图纸及设计总说明。

铁岭站1-3#罐区防火堤整改工程招标文件及工程量清单。

二、施工现场踏勘资料、施工技术标准及验收规范、施工定额文件。

设计图纸及施工现场实际勘察情况

《建筑地基基础设计规范》GB50007—2002。

《管道工程施工环境保护暂行规定》(中管工字[2000]第179号)

《砌体工程质量施工验收规范》 GB50203-2002

《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204—2002

《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001

《钢质管道外腐蚀控制规范》(GB/T21447-2008)

《工程测量规范》(GB 50026-2007)

《施工现场安全生产保证体系》(DGJ 08-903-2003)

三、国家现行的法律、法规,地区行业颁发的安全、消防、环保、文物等管理规定。

第二章施工组织设计说明

一、工程概况

1、工程名称:铁岭站1-3#罐区防火堤整改工程;

2、建设单位:沈阳输油气分公司;

3、设计单位:中国石油天然气管道工程有限公司;

4、工期: 计划2014年9月15日开工,2014年11月20日竣工,日历工期65天。

5、质量标准:优良;

二、施工组织设计说明

我们接到管道沈阳输油气分公司的招标文件后,立即组织项目部各有关人员对施工现场进行了实地考察。经过对现场的详细调查研究,熟悉了解当地的自然环境,地形地貌、水文地质等情况。经过认真讨论、仔细研究,结合建设方及监理部门的相关要求并根据当地实际情况结合我单位的现有资源,编制了本工程的施工组织设计。

根据经验性工程内容,拟组建了以项目经理为主的项目管理组织,项目部由八个部组成,即施工部、技术部、质检部、经营部、财务部、物资采办部、HSE 管理部和综合管理部。

我们的总体部署原则考虑管道沈阳输油气分公司对此项目的技术要求,结合工程项目现场情况认真安排总体施工顺序,明确施工任务,明确工期要求;各区域工作同时展开,工作主次分明,各作业区域之间交叉配合,本着先地下后地上、按便于施工组织的原则,实行平面分区,立体分层,流水作业的施工方法,确保项目保质、保量、按期竣工。

1、施工前期准备

(1)认真熟悉图纸,进行图纸会审,进一步完善施工组织设计,制定详细的施工方案。进行深入细致的研究,搜集施工所需的各项技术资料和天气资料。配齐施工所需的各专业技术管理人员和技术工人,制定各专业技术岗位责任制和各种规章制度。

(2)按施工预算的材料分析和施工进度计划提出材料计划,确保材料的及时供应,以保证工程的顺利进行。进场的材料做好验收工作,建立进场材料台帐,收集整理好各种材料的标识和质量证明资料,做好各种材料的试化验工作,进场材料合理放置。

(3)根据施工需要组织施工机具、设备进场并进行调试运转。按照施工进度组织工人进场并做好进场教育、签定劳动合同。

2、拆除工程

拆除以下工程前要进行安全技术交底,明确安全措施。

1 防火堤兼挡土墙(砖石)

2 围墙(砖石)

3 防火堤(隔堤)(砖石)

4 台阶踏步(砖石)

5 拆除进罐区道路(混凝土)

6 挡土墙(毛石)

安全措施要求:

(1)设现场安全监护人员明确其职责;

(2)作业区周边设置安全围挡及警示牌;

(3)切断原给排水、电、暖、燃气等源头和拆除各种管道、线网时必须符合安全要求。拆除工程施工所需要的水、电应另行设计专用的临时配电线路、供水管道;

(4)登高(2米以上)作业时必须系合格的安全带,系挂牢固,高挂低用,应穿防滑鞋,应把手头工具放在工具袋内;高处拆除作业应设计搭设专用的脚手架或作业平台。若作业人员在拆除外墙操作时,必须确定其外墙脚手架是稳固的;

(5)拆除外墙部分,应自上而下对称顺序进行,先拆除外墙设备部分。不得同时拆除。当拆除一部分时,另与之相关连的其他部位采取临时加固稳定措施,防止发生掉落;

(6)拆除作业要设置溜放槽,将拆除下的散碎材料顺槽溜下,较大承重物体,应用绳或起重机吊下或运走,严禁向下抛掷;

(7)遇有六级强风、大雨、大雾等恶劣天气,应暂停高处拆除工程作业。强风、雨后应检查高处作业安全设施的安全性;

(8)施工中使用的电动工具及电气设备,均应符合国家现行标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46--2005的规定;

3、测量放线

根据设计图纸的要求和建设单位、设计单位的现场交底确定防火堤的正确位置及标高。标高、轴线每次测量后必须进行复测和检察,确定无误后方可进行施工。测量使用的仪器必须经过检定,合格后方可用于本次工程中。仪器日常使用

要注意维护保养,以确保仪器能正常工作。测量人员应随时对施工中防火堤的轴线和标高进行跟踪测量,以保证护坡和截水墙各项指标的准确性。

3、土方开挖

(1)基坑(槽)或管沟,当接近底下水位时,应先完成标高最低处的挖方,以便在该处集中排水。开挖后,在挖到距槽底50㎝以内时,测量放线人员应配合超出距槽底50㎝标准尺杆,随时以小木橛上平,校核槽底标高。最后由两端轴线(中心线)引桩拉通线,检查距槽边尺寸,确定槽宽标准,拒此修整槽帮,最后清除槽底土方修底铲平。

(2)基坑(槽)管沟的直立帮和坡度,在开挖过程和敞露期间应防止塌方,必要时应加以保护在开挖槽边弃土时,应保证边坡和直立帮的稳定。当土质良好时,抛于槽边的土方(或材料)应距槽(沟)边缘0.8米以外,高度不宜超过1.5米。在柱基周围、墙基或围墙一侧,不得堆土过高。

(3)基地超挖:开挖基坑(槽)或管沟均不得超过基底标高。如个别地方超挖时,其处理方法应取得设计单位的同意,不得私自处理。

(4)土地区桩基挖土应防止桩基位移:在密集群桩上开挖基坑时,应在打桩完成后,间隔一段时间,再对称挖土;在密集桩附近开挖基坑(槽)时应事先确定桩基位移的措施。

(5)底为保护:基坑(槽)开挖后应尽量减少对基土的扰动。如基础不能及时施工时,可在基底标高以上留出0.3米厚土层,待做基础时再挖掉。

4、土建部分

本工程在铁岭输油站内进行维修。本工程中的防火堤、挡土墙、护坡、排水沟等均为原地维修改造。根据规范要求,在罐区内设置进出罐区人行通道(包括钢梯钢平台等)。总平面布置图见建-D1288/1。

本工程利用原有站场竖向布置并加以完善,尽量减少土方量。2万方罐组内设计排水沟及场地竖向形成组织排水,除油罐组西侧外,该罐组其他三个方向靠近防火堤处设置排水沟,罐内场地由油罐处地面向排水沟放坡,排水坡度按0.5%设计,具体见建-D1288/1。

(1)道路

2万方罐组内设置跨越罐间隔堤道路两处,便于检修车辆进出各罐组。做法:200厚C30混凝土路面(分块浇捣密实每块不大于4.0m),300厚级配碎石基层,路基土碾压密实压实系数不小于0.94%、巡检道1.2m宽,采用60厚成品预制砖,做法:60厚成品预制砖(抗压强度Cc40,抗折强),30厚1:3干硬性水泥砂浆,150厚级配水泥稳定碎石压实,100厚级配碎石压实,素土夯实,压实系数不小于93%。罐组内总计设置6处跨越防火堤台阶踏步,2座钢梯钢平台,方便人员通行。

(2)防火堤

1-3# …… 此处隐藏:12583字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

罐区防火堤整改工程施工组织设计方案.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/346657.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)