配电房安全管理制度??

1、配电房工作人员须持证上岗,按时参加技术培训和安全教育活动。?

2、严格操作规程和完全生产规则,杜绝违章操作和不安全行为。?

3、对设备和安全设施要勤查,发现隐患及时报告。精心维护和保养好设备,确保正常安全供电。?

4、注意随手关闭好门窗,经常查看防护网、密封条防护情况,谨防小动物窜入配电间而发生意外。?

5、严格禁火制度。严禁将易燃易爆危险物品带进配电间;严禁烧电炉等;配电间内严禁吸烟。工作人员须能熟练使用消防器材。?

6、严禁无关人员进出。未经培训,不得随便开关操作室内设施、设备。?

7、管理员应经常检查设施、设备运作情况,发现隐患,及时处理。??

配电房安全操作规程?

一、坚持每天巡检制度?

1、巡检时,发现有小故障或隐患,可带电作业的及时处理。?

2、如有出现较大故障或发现重大隐患,应做好应急措施,并报告办公室,确定解决方案。?

3、变电站未停电,严禁开启进线柜的前后门。?

二、分断接合高、低压设备必须戴绝缘手套和绝缘胶鞋进行操作,以免发生人身伤害。?

三、高压柜操作程序?

1、断电时,先断开出线柜电源。?

2、分断计量,PT柜电源。?

3、断进线柜电源。?

4、进线柜、出线柜断电操作程序:?①分断真空断路器。?②分断上隔离刀闸。?③合上接地刀闸。?

5、送电时先关进线柜电源。?

6、送计量PT柜。?

7、进线柜、出线柜送电程序:?①分断接地刀闸。?②接合上隔离刀闸。?

③接合真空断路器。?

四、高压配电作业?

1、进行高压作业的必须得到工程部的书面指令,方可进行。?

2、分断操作完毕后,用验电器验电确认无电后做好接地保护,再挂出作业警示牌,方可进行作业。?

3、作业完毕,作业负责人在《高低压配电作业单》上签字确认,回复办公室后,由办公室下达送电指令。?

4、?作业人接受指令后,在确定低压进线柜处于分断状态后,穿戴好保护用品按送电程序送电。?

5、?送电结束后,应撤除作业警示牌。并立即安上分断密码锁(以备紧急断电作准备)。?

6、?高压作业负责人同时也是安全负责人。?

五、低压配电作业?

1、?现场作业时,正在施工的柜子要挂作业警示牌。?

2、?送低压进线开关前先确定所有低压开关都处于分断位置。?

3、?NT系列、RTO系列保险的插拨必须使用操作把手。?

4、?低压作业负责人同时也是安全负责人。

配电房安全管理规定操作规程.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/334690.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)