教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 行业资料 >

电器与PLC课程设计自动门的电气控制

来源:网络收集 时间:2026-04-07
导读: . . 目录 1 自动门控制系统总体方案设计 (1) 1.1自动门控制装置的构成 (1) 1.2 自动门的控制要求 (1) 1.3方案的选择 (1) 2 自动门接触器继电器控制系统 (2) 2.1 主电路及控制电路 (2) 2.1.1 主电路 (2) 2.1.2控制电路 (2) 2.2电气元件的选型 (3) 2.2.1确定电

.

. 目录

1 自动门控制系统总体方案设计 (1)

1.1自动门控制装置的构成 (1)

1.2 自动门的控制要求 (1)

1.3方案的选择 (1)

2 自动门接触器继电器控制系统 (2)

2.1 主电路及控制电路 (2)

2.1.1 主电路 (2)

2.1.2控制电路 (2)

2.2电气元件的选型 (3)

2.2.1确定电机及功率 (3)

2.2.2熔断器的选择 (4)

2.2.3直流接触器的选择 (4)

2.2.4热继电器的选择 (4)

2.2.5继电器的选择 (4)

2.2.6开关选择 (4)

3 PLC控制系统设计 (5)

3.1 PLC控制系统的硬件设计 (5)

3.1.1 PLC的选型 (5)

3.1.2 PLC的外部接线图 (6)

3.2 PLC控制系统的软件设计 (6)

3.2.1 PLC的I/O地址分配表 (6)

.

4 结束语 (7)

参考文献

.

.

. 自动门电气控制系统设计

1 自动门控制系统总体方案设计

1.1 自动门控制装置的构成

自动门控制装置由门内光电探测开关K1、门外光电探测开关K2、开门到位限位开关K3、关门到限位开关K4、开门执行机构KM1(使直流电动机正转)、关门执行机构KM2(使直流电动机反转)等部件组成。

1.2 自动门的控制要求

(1)当有人由内到外或由外到内通过光电检测开关K1或K2时,开门执行机构KM1动作,电动机正转,到达开门限位开关K3位置时,电机停止运行。

(2)自动门在开门位置停留8秒后,自动进入关门过程,关门执行机构KM2被起动,电动机反转,当门移动到关门限位开关K4位置时,电机停止运行。

(3)在关门过程中,当有人员由外到内或由内到外通过光电检测开关K2或K1时,应立即停止关门,并自动进入开门程序。

(4)在门打开后的8秒等待时间内,若有人员由外至内或由内至外通过光电检测开关K2或K1时,必须重新开始等待8秒后,再自动进入关门过程,以保证人员安全通过。

1.3 方案的选择

分析自动门控制装置的构成及控制要求,可分别采用继电器-接触器控制和PLC控制实现其动作。电机选用直流电动机,可进过接线实现其正反转,从而实现开门和关门。

采用继电器-接触器控制时,可利用接近开关代替光电探测开关K1及K2,用行程开关代替限位开关,通过开关的闭合及断开控制接触器线圈通电或断电,使接触器主触点闭合或断开,实现电动机的通断电。

采用PLC控制时,信号通过计时器和开关来产生,经过分配,放大和解析后,信号最

.

. 终传送至PLC 通过PLC 实现对电机的控制。PLC 设计方案图如图1-1。

图1-1 PLC 设计方案

2 自动门接触器继电器控制系统

2.1主电路及控制电路

2.1.1主电路

主电路有一个直流电机,由接触器KM1和KM2控制,通过控制直流电机M 的正反转来控制自动门的开启与关闭。M 由热继电器FR 作过载保护,熔断器FU1作短路保护。

交流电通过组合开关QS 引入,经整流器变为220V 直流电供给直流电机及控制电路。 主电路原理图如下图2-1所示。

图2-1 自动门接触器继电器控制系统主电路部分

2.1.2控制电路

当有人由内到外或由外到内通过接近开关QS1或QS2时,QS1或QS2闭合,接触器KM1线

.

圈得电,位于主电路的主触点闭合,电动机正传,同时,辅助触点闭合实现自锁。到达开门限位开关SL1位置时,中间继电器线圈得电,KA1的动断触点断开,KM1线圈断电,电机停止运行。

同时,通电延时时间继电器KT得电,8秒后时间继电器触电闭合,接触器KM2通电,KM2主触点闭合电动机反转,同时辅助触点闭合实现自锁。当门移动到关门限位开关SL2位置时,电机停止运行。

在关门过程中,当有人员由外到内或由内到外通过接近开关QS1或QS2时,KA3线圈得电,KA3动断触点断开,使KM2线圈断电,电动机停转,关门停止。同时KM1线圈得电电动机正转,进入开门状态。

在门打开后的8秒等待时间内,若有人员由外至内或由内至外通过接近开关QS1或QS2时,KA3线圈得电,动断触点断开,时间继电器断电,等待QS1或QS2闭合时,时间继电器KT通电,重新开始等待8秒后,再自动进入关门过程,保证人员安全通过。

2.2电气元件的选型

2.2.1确定电机及功率

直流电动机具有良好的起动性能,起动转矩大,能适应频繁起动。根据具体要求选择Z2型直流电动机,型号为Z2-11,额定功率0.4kw,额定电流2.68A转速1500r/min。2.2.2熔断器的选择

1)熔体额定电流的选择

熔体额定电流是选择熔断器的关键,它与负载大小、负载性质密切相关。

(1)对于电阻性负载,熔体的额定电流大于或等于电路的工作电流,即:

In≥I

其中:I n 为熔体额定电流;I为电路的工作电流。

.

.

. (2)保护单台电动机:

I n =(1.5~2.5)Id

其中:I d为电动机的额定电流。

(3)熔体额定电流的选择还要照顾到上下级保护的配合,以满足选择性保护要求,使下一级熔断器的分断时间较上一级熔断器熔体的分断时间要小,否则将会发生越级动作,扩大停电范围。

2)熔断器规格的选择

熔断器的额定电压必须大于电路工作电压,额定电流必须大于或等于所装熔体的额定电流。

3)熔断器类型的选择

熔断器的类型应根据负载保护特性的短路电流大小及安装条件来选择。

根据计算, FU1选用RC/A-5型熔断器,FU2选用RC/A-5型熔断器。

2.2.3直流接触器的选择

a.额定电压与额定电流

主要考虑接触器主触点的额定电压与额定电流。

b.吸引线圈的电流种类及额定电压

c.其他方面

(1)考虑辅助触点的额定电流、种类和数量。

(2)根据使用环境选择有关系列接触器或特殊用的接触器。

(3)考虑电器的使用寿命和操作频率。

根据计算, KM1、KM2选用CZ0-05/20型接触器。

其中,C-表示接触器;Z-表示直流;0-表示设计序号;5-表示主触头额定工作电流,20表示主触点有2个常开触点0个常闭触点。

.

2.2.4热继电器的选择

热继电器按电机额定电流选择,热继电器整定电流为电动机额定电流的(0.95~1.05)倍.

根据计算, FR选用JR15型热继电器。

2.2.5继电器的选择

一般所在电路的工作电压是继电器额定工作电压的0.86倍。所在电路的工件电压不应超过继电器额定工作电压,否则继电器线圈烧毁。

根据要求选择中间继电器KA1、KA2、KA3选JZ8-22,通电延时时间继电器选择JS7-1A。

2.2.6开关选择

组合开关QS选择HZ10-10。

限位开关SQ1、SQ2选择LX4-11。

接近开关QS1、QS2选择LXJ0。

综上,电气元件明细表如表2-1所示。

表2-1 电气元件明细表

名称及代号型号

直流电机M z2-11

组合开关QS HZ10-10

熔断器FU1 RC/A-5

熔断器FU2 RC/A-5

热继电器FR JR15

接触器KM1 CZ0-05/20

接触器KM2 CZ0-05/20

中间继电器KA1 JZ8-22

中间继电器KA2 JZ8-22

中间继电器KA3 JZ8-22

通电延时时间继电器KT JS7-1A

限位开关SQ1 LX4-11

限位开关SQ2 LX4-11

接近开关QS1 LXJ0

接近开关QS2 LXJ0

.

.

…… 此处隐藏:3369字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

电器与PLC课程设计自动门的电气控制.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/334442.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)