1.概述
近年来,随着经济不断发展,户外大型活动的不断增多,户外舞台在实际生活中使用频率较高。现场规模大,人员集中,用电负荷大,配电线路多,功能复杂,加之现场照明灯具、音响设备较多,消防安全管理稍有疏忽就有可能发生火灾,造成大量人员伤亡。2010年广州第十六届亚运会将是一次规模空前的体育盛会,如何保障亚运会开闭幕式的安全成功举行及有效地防止电气火灾的发生,是一项非常艰巨的任务。
2.项目介绍
广州亚运会开闭幕式在海心沙岛举,海心沙岛位于广州市珠江内江心沙洲,在珠江北主航道上。整个岛内的供电由现场发电以及广州市供电局供电两部分组成,整个配电设施全部位于舞台下方的地下空间,包括四个配电区域,分别是:(1#)综合变配电房、舞台(2#)综合变配电房、地下空间(3#)综合变配电房、舞台(4#)综合变配电房,每个配电房包括10KV高压配电柜、直流屏、0.4KV低压配电柜、发电机、变压器等。在亚运会开闭幕式当晚,所有涉及表演、喷泉、音响等重要回路全部由现场发电机供电,其余看台、照明等由广州市供电局供电。
作为洲际大赛的开闭幕式会场,其对供配电系统的稳定性,安全性要求极高。因此,在每个综合变配区域设置一个漏电火灾监控系统工作站,实现对本变配电房各运行设备的运行状态的检测、预警,故障分析、统计输出及被保护电气线路的报警、监视、控制及管理。在看台设备监控中心设一个中央控制室,系统服务器和主管理工作站设于该中央控制室,所有变配电房电力参数通过光纤传输至中央控制室。
3.电气火灾发生的原因分析
从电气火灾统计资料看,近年来引发电气火灾的主要原因是漏电[1]、短路、过负荷、接触不良、静电、雷电、误操作及电气设备故障等。其中,漏电、短路、过负荷为主要原因。在各类电气火灾中,电线电缆故障占的比例较大。开幕式现场由于场地大,岛上环境潮湿、电线电缆敷设距离远,加之用电时间集中,用电量大,高热光源多,用电设备复杂,用电负荷不稳定等,很容易引发电气火灾。根据现场的用电特点,发生电气火灾的原因归纳起来主要有以下几个方面。
?安装环境潮湿
安装断路器的场所严重潮湿,断路器虽未合闸,但其上的刀开关因疏忽合上,则在断路器电源端的相间(如连接为裸铜排)因布满水汽,引起相间击穿而短路,配电箱被烧。
?漏电
因绝缘受损或线路对地电容大,相对产生泄漏电流。如泄漏电流达300mA(对额定电流为40A的线路,泄漏电流是100mA),故障处的消耗功率约为20W,时间延续2h,将使绝缘进一步遭损,而造成相对地短路(若不使用剩余电流动作保护器RCD,而使用熔断器或小型断路器动作)。时间略长,引起火花放电,酿成火灾。
?线路实际载流量超过设计载流量
电线电缆可能超负荷运行。由于导线本身具有电阻,通过电流时就会发热,即通过的电流量越大,发热量就越大,如果电流通过导线产生的温度超过其允许最高温度值时,会导致加速绝缘层的老化,甚至熔化短路或燃烧,引发火灾事故。
?中性线断裂引起电器设备烧毁
因装设马虎、受风雨侵袭或某些机械原因使中性线中断;一些非线性负荷(如舞台调光用晶闸管、电子整流器等)的三次谐波很大,最大将超过30%额定电流,加上三相负载不平衡,N线的电流最大可达2倍多额定电流;N线的截面积设计为1/2甚至1/3相线截面积,使N线极烧断。中性线断裂后,如保护不当,则电气设备绝缘受损,引起单相设备烧坏,产生电气火灾。
4.Acrel-6000电气火灾监控系统在亚运会开闭幕式的应用
结合开闭幕式举行场地海心沙岛的环境特点及现场要求,本项目选用Acrel-6000电气火灾监控系统,充分利用了现代电子技术、计算机技术、计算机网络技术、现场总线技术的最新发展技术,对整个岛内的供配电系统进行分散数据采集和集中监控管理,结合电气火灾监控系统平台,准确、全天候地联网监测线路中的漏电、电流、温度等变化,当线路中漏电、电流、温度发生异常达到预警值,可马上发出报警信号并准备报出故障点,电气专业人员可及时排查电气火灾隐患,不让线路带故障及异常运行,可以有效的保护用电设备。
4.1系统拓展图
名称型号、规格单位数量备注
现场设备层
剩余电流式电气火灾监控探测
ARCM100-Z只123安科瑞器
剩余电流互感器AKH-0.66L100只123安科瑞
站控管理层
工作站主机IPC810B PIV3.0G/1G/160G+外设台6研祥
显示器19W"液晶显示器台6三星
UPS电源C1K/1KVA台6SANTACK
打印机HP1007A4幅面台6惠普
系统软件正版微软WINDOWS XP/SP3套6微软
通讯机柜K1200套6本地采购
操作台钢木结构含一椅套6本地采购
火灾管理软件系统组态软件Acrel-6000套6安科瑞
火灾管理软件数据存储软件Acrel-dbSQL套6安科瑞
火灾管理软件火灾管理软件Acrel-EnerSys套6安科瑞
火灾管理软件设备驱动软件Acrel-Driver套6安科瑞
工作站主机IPC810B PIV3.0G/1G/160G+外设台6研祥
显示器19W"液晶显示器台6三星
网络通讯层
工业网络交换机3C16470台13COM
工业串口服务器NPORT5630-16RS485接口×16套6MOXA
工业开关电源KDYA-DG75-24套12华力
光电转换器MIE-1105S套12兆越
4.4仪表参数
4.4.1概述
ARCM剩余电流式电气火灾监控装置安装在0.4kV低压配电系统中,用于检测TN-C-S、TN-S及局部TT系统
中的剩余电流、温度等有关电气火灾隐患产生的电气参数,当被保护线路中监控装置参数超过报警设定值
时,能发生报警和控制信号,以便消除剩余电流引起的电气火灾隐患。产品采用RS485总线进行通讯,可
以与其它监控报警器、监控单元或监控主机联合组成火灾监控系统,可根据用户需要选择集中总线型的信
息管理模式或功能分区型的信息管理模式。
适用于智能楼宇、高层公寓、宾馆、饭店、商厦、工矿企业、国家重点消防单位以及石油化工、文教卫生、
金融、电信等领域,符合GB14287.2-2005《电气火灾监控系统第2部分:剩余电流式电气火灾监控探测器》
及GB13955-2005《剩余电流动作保护装置的安装和运行》的标准。
4.4.2适用环境
工作温度:-10℃~+55℃
储存温度:-20℃~+70℃
相对湿度:≤95%不结露
海拔高度:≤2500m
污染等级:Ⅲ级,安装类别:Ⅲ级
4.4.3.2技术参数
5.总结
第16届广州亚运会是为了促进亚洲国与国之间的联系,促进亚洲体育水平和亚洲的团结精神。开展亚运推动了我国经济的蓬勃发展,是对我国的经济实力、政治稳定、社会治安、经营管理、民众素质、技术水平、环境卫生以及体育竞争力的一次综合检阅。
电气火灾监控系统,把看不见摸不着的用电情况变成可视的数字化监控,准确探测电气线路的异常状态,通过处理将信息提供给维护人员,从而把电气火灾消灭在萌芽状态,为有效的保护用电设备、节约电能、预防电气火灾提供了全面的解决方案,有效的促进了广州亚运会的成功举办。
【参考文献】
1浅析电气火灾发生的原因与对策.李志学
2上海安科瑞电气股份有限公司产品手册.2013.01
…… 此处隐藏:1386字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [学前教育]MC9S12XS256RMV1 xs128芯片手册4
- [学前教育]安东尼语录经典语录
- [学前教育]e级gps控制测量技术设计书
- [学前教育]苏教版2022-2022学年八年级下学期期末
- [学前教育]装修公司推广 营销
- [学前教育]家政服务合同(完整版)
- [学前教育]湖北省2016届高三联考语文试题
- [学前教育]爱立信无涯学习系统LTE题库1-LTE基础知
- [学前教育]揭秘大众柴油车作弊软件原理
- [学前教育]人才流失原因及对策分析
- [学前教育]房屋建筑施工工程劳务分包合同
- [学前教育]国际贸易实务试卷A卷09.6
- [学前教育]校园废品回收活动计划方案书范文格
- [学前教育]电大成本会计试题及答案
- [学前教育]大学物理实验 华南理工出版社 绪论答案
- [学前教育]爱丁堡产后抑郁量表
- [学前教育]液压冲击的危害、产生原因与防止方法(
- [学前教育]学生工作总结高一学生期中考试总结_020
- [学前教育]人民医院医疗废物管理规章制度大全
- [学前教育]阳光维生素的巨大抗癌潜能阅读题答案.d
- 马云在云锋基金江苏论坛闭幕式的发言
- 试论小学体育教育中的心理健康教育-教
- 语文A版一年级下册《语文乐园一》教学
- 2021四川大学物理化学考研真题经验参考
- [人教A版]2015-2016学年高中数学 第二
- 终端网点销售返利协议书
- 江苏省2015年眼科学主治医师青光眼考试
- 2017年部编人教版八年级语文上册教案
- 十一中学七年级英语上册Unit7Howmuchar
- 以赛促教的创新性实验教学机制建设实践
- 平凉市崆峒区2015七年级下生物期末试题
- 琶洲(地块五)A、B塔楼1、2#塔吊基础
- 一级医院工作制度与人员岗位职责
- 2018北京西城区高三二模理科数学试题及
- 炒股密码线技术 - 图文
- 职高学生生涯发展辅导教案
- 语文人教版四年级上册8 世界地图引出的
- 最新最新人教版二年级上册全册数学教案
- 2017高考英语全国2卷精彩试题(有问题
- 普通心理学笔记