宁夏节能投资有限公司1*4.5MW铁合

金余热发电工程 电气调试方案

一、适用范围

该作业指导书适用于宁夏节能投资有限公司1*4.5MW铁合金余热发电项目电气设备调试。

二、编制依据 1、《继电器校验规程》

2、《电气设备交接试验标准》GB-50150-91

3、设计院提供最终设计图纸及设备厂家提供的产品技术文件及说明。 4、《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收工程》

三、电气设备的进货检验

当电气设备到货后,由材料设备管理员组织实施进货检验,检查到货的铭牌、合格证及产品说明书。

四、 主要调试设备、仪表一览表(附表)

五、 实施电气调试应具备下列条件 1、

施工现场应达到“三通一平”,高、低压室门窗应齐全、牢固

并加锁。 2、

电气原理图及与电气设备有关联的图纸、说明书、出厂实验报

告均已齐全;主要电气设备基本到货,且已安装到位;主要动力、控制电缆已敷设完毕;发电机、变压器定值已算出。 六、 电气调试工艺 1、

干式变压器实验

1.1测绕组直流电阻

在各分接头的所有位置上进行,所测值得误差应小于平均值的2%,与同温度下产品出厂是实测值相比较,误差应不大于2%。 1.2、检查所有分接头的变比: 与出厂名牌相比较,无明显差别。 1.3、检查变压器接线组别: 必须与铭牌上的标示一致。 1.4、测量绕组的绝缘电阻:

高压侧,使用2500MΩ摇表,其值不应小于出厂实验值的70%; 低压侧,使用500MΩ摇表,其值不应小于出厂实验值的70%; 变压器吸收比与出厂值相比,无明显差别,常温下不应小于1.3 1.5、交流耐压试验:

试验值27KV,应无放电闪络现象。

1.6、测量铁芯绝缘各紧固件及铁芯一点接地的绝缘电阻: 用2500MΩ摇表测试,应无放电闪络现象。 1.7、额定电压下冲击试验:

进行3次,每次间隔5分钟,无异常现象。 1.8、变压器相序: 必须与电网一致。 1.9、变压器相位: 必须与电网一致。 2、

真空断路器实验:

2.1、测量每相导电回路直流电阻。 测量值与出厂值应无明显差别。 2.2、交流耐压试验:

应在分合闸两种状态下进行,耐压值27KV,不应有放电现象。 3、互感器测试: 3.1、测量绕组绝缘电阻:

用2500V摇表测试一次对外壳及二次绕组的绝缘电阻,用500V摇表测试各二次绕组对外壳绝缘电阻。 3.2、交流耐压试验:

耐压值27KV,不应有放电现象。

3.3、测量PT、CT,一、二次回路的直流电阻: 测量值与出厂值相比应无明显差别。

3.4、检查互感器的三相接线组别及引出线极性:

检查互感器的三相接线组别及引出线极性,必须符合设计要求,并应于铭牌上标记及外壳上符号相符。 3.5、检查变比:

应与出厂名牌相符,并不超过其误差。 4.。电力电缆试验: 4.1、绝缘电阻测试:

用2500V摇表测各线芯对屏蔽层及地、其他线芯之间的绝缘电阻。 4.2、直流耐压及泄漏电流测试:

耐压值30KV,试验值分4个阶段,均匀升压,每阶段间隔1分钟,

并读取泄漏电流值,最后停留5分钟。 4.3、电缆两端相序应与电网相序一致。

5、避雷器实验:次避雷器为TBP型,根据说明书编制。 5.1、绝缘电阻测试:

使用2500V摇表测试,测量值不应小于2500MΩ。 5.2、工频放电试验:

应符合产品说明书及出厂实验报告要求。 6、母线测试: 6.1、绝缘电阻测试:

用2500V摇表测试,其值不应小于300MΩ。 6.2、交流耐压测试(10KV母线):

交流耐压值为30KV,1分钟,不应有放电现象。 400V母线用500V摇表测试,不应低于1 MΩ。 7、交流电动机实验:

7.1、测量绕组的绝缘电阻及吸收比:

额定电压1000V以下,绝缘电阻不低于0.5 MΩ; 7.2、空载试验:

空载检查运行时间为2小时,并记录电机启动电流和空载电流。 8、发电机试验:

8.1、测量定子绕组绝缘电阻、吸收比: 绝缘电阻不平衡系数小于2,吸收比大于1.3. 8.2、测量定子绕组直流电阻:

相互间差距不应超过最小值2%,换算至出厂是温度所测值,不应差距超过2%。

8.3、定子绕组直流耐压试验和直流泄漏实验:

试验电压为30KV,各相泄漏电流差别不应大于最小值50%。 8.4、定子绕组交流耐压试验: 试验电压17KV,1分钟,无异常。 8.5、测量转子绕组的绝缘电阻:

在电机额定转速是,超速前后测量,绝缘电阻值不低于2000 MΩ; 8.6、测量转子绕组直流电阻: 与出厂测量数值换算后差值不超过2%。 8.7、转子绕组交流耐压试验: 用2500V摇表,测绝缘电阻代替。 8.8、测量绝缘轴承支座绝缘电阻:

用1000V摇表测量绝缘电阻,不低于0.5MΩ。 8.9、测量转子绕组交流阻抗:

加电压50V,分别测量静止状态下和在超速试验前、后的额定转速下电流值;

8.10、测量发电机三相短路特性曲线:

测量值与出厂实验值比较,在测量误差范围内。 8.11、测量发电机空载特性曲线:

测量值与出厂实验值比较,在测量误差范围内。 8.12、测量发电机定子开路时灭磁时间常数。

8.13、测量定子残压,测量发电机相序与电网相序一致。 8.14、测量轴电压:

分别在空载、额定电压、带负荷是测量。 9、断路器传动实验:

9.1、二次接线正确,绝缘合格后进行试验。 9.2、开关分合闸动作可靠,信号回路只是正确。 9.3、保护定值输入保护装置后,报警、跳闸动作可靠。

七、质量目标及检验评定依据

1.1、质量目标:确保安装工程为优良工程,并保证一次试车成功。 1.2、检验、评定依据

《建筑电气安装质量检验评定标准》GB303-88 《火电施工质量检验评定标准》(调整试运片) a) 施工组织措施

1.1、山东省建设高压容器有限公司负责项目调试工作,我们严格按照调试标准及措施,做好每一项工作,严抓质量,做到及时、准确、安全!

1.2、组织施工的指导思想:在调试过程中,严格服从业主代表及工程质量监理的管理,积极配合各方面工作,业主的满意是我们服务的宗旨!

九、安全措施

在调试人员进入现场前,进行安全技术交底,进入现场开始施工后,应严格遵守现场各项安全措施,调试时,要有两人以上同时进行,互

相监护,精力要集中,严格按操作规程实验,做到安全文明施工,防止恶性事故发生!

电气调试组织机构

组长; 刘祖一 副组长;成员;

高爱胜

刘中清, 王光伟,赵子龙,胡宝玉。 山东省建设高压容器有限公司 2011-11-26

…… 此处隐藏:947字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
宁夏节能投资有限公司余热发电项目电气调试方案.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/2275861.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)