宁夏节能投资有限公司余热发电项目电气调试方案
宁夏节能投资有限公司1*4.5MW铁合
金余热发电工程 电气调试方案
一、适用范围
该作业指导书适用于宁夏节能投资有限公司1*4.5MW铁合金余热发电项目电气设备调试。
二、编制依据 1、《继电器校验规程》
2、《电气设备交接试验标准》GB-50150-91
3、设计院提供最终设计图纸及设备厂家提供的产品技术文件及说明。 4、《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收工程》
三、电气设备的进货检验
当电气设备到货后,由材料设备管理员组织实施进货检验,检查到货的铭牌、合格证及产品说明书。
四、 主要调试设备、仪表一览表(附表)
五、 实施电气调试应具备下列条件 1、
施工现场应达到“三通一平”,高、低压室门窗应齐全、牢固
并加锁。 2、
电气原理图及与电气设备有关联的图纸、说明书、出厂实验报
告均已齐全;主要电气设备基本到货,且已安装到位;主要动力、控制电缆已敷设完毕;发电机、变压器定值已算出。 六、 电气调试工艺 1、
干式变压器实验
1.1测绕组直流电阻
在各分接头的所有位置上进行,所测值得误差应小于平均值的2%,与同温度下产品出厂是实测值相比较,误差应不大于2%。 1.2、检查所有分接头的变比: 与出厂名牌相比较,无明显差别。 1.3、检查变压器接线组别: 必须与铭牌上的标示一致。 1.4、测量绕组的绝缘电阻:
高压侧,使用2500MΩ摇表,其值不应小于出厂实验值的70%; 低压侧,使用500MΩ摇表,其值不应小于出厂实验值的70%; 变压器吸收比与出厂值相比,无明显差别,常温下不应小于1.3 1.5、交流耐压试验:
试验值27KV,应无放电闪络现象。
1.6、测量铁芯绝缘各紧固件及铁芯一点接地的绝缘电阻: 用2500MΩ摇表测试,应无放电闪络现象。 1.7、额定电压下冲击试验:
进行3次,每次间隔5分钟,无异常现象。 1.8、变压器相序: 必须与电网一致。 1.9、变压器相位: 必须与电网一致。 2、
真空断路器实验:
2.1、测量每相导电回路直流电阻。 测量值与出厂值应无明显差别。 2.2、交流耐压试验:
应在分合闸两种状态下进行,耐压值27KV,不应有放电现象。 3、互感器测试: 3.1、测量绕组绝缘电阻:
用2500V摇表测试一次对外壳及二次绕组的绝缘电阻,用500V摇表测试各二次绕组对外壳绝缘电阻。 3.2、交流耐压试验:
耐压值27KV,不应有放电现象。
3.3、测量PT、CT,一、二次回路的直流电阻: 测量值与出厂值相比应无明显差别。
3.4、检查互感器的三相接线组别及引出线极性:
检查互感器的三相接线组别及引出线极性,必须符合设计要求,并应于铭牌上标记及外壳上符号相符。 3.5、检查变比:
应与出厂名牌相符,并不超过其误差。 4.。电力电缆试验: 4.1、绝缘电阻测试:
用2500V摇表测各线芯对屏蔽层及地、其他线芯之间的绝缘电阻。 4.2、直流耐压及泄漏电流测试:
耐压值30KV,试验值分4个阶段,均匀升压,每阶段间隔1分钟,
并读取泄漏电流值,最后停留5分钟。 4.3、电缆两端相序应与电网相序一致。
5、避雷器实验:次避雷器为TBP型,根据说明书编制。 5.1、绝缘电阻测试:
使用2500V摇表测试,测量值不应小于2500MΩ。 5.2、工频放电试验:
应符合产品说明书及出厂实验报告要求。 6、母线测试: 6.1、绝缘电阻测试:
用2500V摇表测试,其值不应小于300MΩ。 6.2、交流耐压测试(10KV母线):
交流耐压值为30KV,1分钟,不应有放电现象。 400V母线用500V摇表测试,不应低于1 MΩ。 7、交流电动机实验:
7.1、测量绕组的绝缘电阻及吸收比:
额定电压1000V以下,绝缘电阻不低于0.5 MΩ; 7.2、空载试验:
空载检查运行时间为2小时,并记录电机启动电流和空载电流。 8、发电机试验:
8.1、测量定子绕组绝缘电阻、吸收比: 绝缘电阻不平衡系数小于2,吸收比大于1.3. 8.2、测量定子绕组直流电阻:
相互间差距不应超过最小值2%,换算至出厂是温度所测值,不应差距超过2%。
8.3、定子绕组直流耐压试验和直流泄漏实验:
试验电压为30KV,各相泄漏电流差别不应大于最小值50%。 8.4、定子绕组交流耐压试验: 试验电压17KV,1分钟,无异常。 8.5、测量转子绕组的绝缘电阻:
在电机额定转速是,超速前后测量,绝缘电阻值不低于2000 MΩ; 8.6、测量转子绕组直流电阻: 与出厂测量数值换算后差值不超过2%。 8.7、转子绕组交流耐压试验: 用2500V摇表,测绝缘电阻代替。 8.8、测量绝缘轴承支座绝缘电阻:
用1000V摇表测量绝缘电阻,不低于0.5MΩ。 8.9、测量转子绕组交流阻抗:
加电压50V,分别测量静止状态下和在超速试验前、后的额定转速下电流值;
8.10、测量发电机三相短路特性曲线:
测量值与出厂实验值比较,在测量误差范围内。 8.11、测量发电机空载特性曲线:
测量值与出厂实验值比较,在测量误差范围内。 8.12、测量发电机定子开路时灭磁时间常数。
8.13、测量定子残压,测量发电机相序与电网相序一致。 8.14、测量轴电压:
分别在空载、额定电压、带负荷是测量。 9、断路器传动实验:
9.1、二次接线正确,绝缘合格后进行试验。 9.2、开关分合闸动作可靠,信号回路只是正确。 9.3、保护定值输入保护装置后,报警、跳闸动作可靠。
七、质量目标及检验评定依据
1.1、质量目标:确保安装工程为优良工程,并保证一次试车成功。 1.2、检验、评定依据
《建筑电气安装质量检验评定标准》GB303-88 《火电施工质量检验评定标准》(调整试运片) a) 施工组织措施
1.1、山东省建设高压容器有限公司负责项目调试工作,我们严格按照调试标准及措施,做好每一项工作,严抓质量,做到及时、准确、安全!
1.2、组织施工的指导思想:在调试过程中,严格服从业主代表及工程质量监理的管理,积极配合各方面工作,业主的满意是我们服务的宗旨!
九、安全措施
在调试人员进入现场前,进行安全技术交底,进入现场开始施工后,应严格遵守现场各项安全措施,调试时,要有两人以上同时进行,互
相监护,精力要集中,严格按操作规程实验,做到安全文明施工,防止恶性事故发生!
电气调试组织机构
组长; 刘祖一 副组长;成员;
高爱胜
刘中清, 王光伟,赵子龙,胡宝玉。 山东省建设高压容器有限公司 2011-11-26
…… 此处隐藏:947字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [行业资料]创设有效语境 改善英语教学
- [行业资料]微商推广引流的44种方法
- [行业资料]医疗机构输血科血库基本标准
- [行业资料]锂离子电池项目可行性研究报告(2015年
- [行业资料]申请执行人长沙市开福区人口和计划生育
- [行业资料]倾听草木的呼吸(初中阅读)
- [行业资料]长沙新环境厂房租赁合同书
- [行业资料]2022年经济师《金融专业知识与实务(中
- [行业资料]浦东新区2009学年度第二学期期末考试七
- [行业资料]企业劳动用工协议书
- [行业资料]最新苏科版七年级数学上册第二章有理数
- [行业资料]12星座与英语词汇学习
- [行业资料]2008年高考化学科经验
- [行业资料]镇政府2015年工作总结及2016年政府工作
- [行业资料]梧州市产业园区规划及招商引资报告
- [行业资料]大体积砼承台施工作业指导书
- [行业资料]学生干部在创建和谐校园中的作1
- [行业资料]小学语文教师实习个人总结
- [行业资料]2014完美最新奖金制度
- [行业资料]2016年一建建筑实务-重要知识点地质
- 【最新】人教版小学语文三年级上册:第
- 中国中小企业年鉴(地区数据)
- 动物与人类生活的关系 ppt
- 选修3 专题3 胚胎工程知识点
- 遥感技术基础复习题
- 公司员工职业生涯规划实施方案
- 辽宁省建筑施工企业安全生产许可证管理
- 15秋福师《中外幼儿教育史》在线作业二
- 2015-2020年中国网络视频行业深度调研
- 数学八年级下华东师大版21.1算术平均数
- 苏教版一年级语文下册《小松树和大松树
- 油画论文:摄影对当下油画艺术的影响
- 西方自由主义影响下的新闻自由——从17
- 基于支持向量机的商业银行信用风险评估
- 机械设计基础复习题答案(修改)(1)
- 语文:高考作文素材:材料引用及论点论
- 月份工程进度款结算单62+56
- 2018-2023年中国互联网基金行业现状研
- 人教版 PEP 五年级下册Unit1Lesson1 th
- 2014学年第二学期四年级数学期末教学质